Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разумно-ли устанавливать гильзы под датчик
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
l-nikolaev
Реконструируем 2 приточных установки.
Подрядчик предлагает установить датчики обратной воды не накладные, а врезные, мотивируя тем, что "точнее будет".

Диаметр трубопроводов - ду25 и ду32.

Чего-то кажется мне, что гильза от датчика все место в трубе займет....

Соглашаться с подрячиком, или не мудрить и ставить накладные?
Wiz
Для установки датчиков используйте расширители допустим из трубы ф50
Geeft
Wiz, хорошая идея!
Wiz
Да это не идея, а решение, которого не избежать при использовании погружных датчиков или гильз термометров, поскольку даже у биметаллических термометров длина погружной части минимум 43 мм, которую я встречал. Для дачиков термопар, елси неошибаюсь допускается косая врезка в трубу, что увеличивает площадь омывания гильзы.
Многие монтажники очень любят вставлять гильзы через тройники, забы(и)вая, а может и не зная, что длина погружной части гильзы должна занимать не менее 2/3 диаметра трубы, в которую она вставляется.
На некоторых объектах встречал, врезанные гильзы в трубу ф20, сколько вошло, столько вошло ну и фиг с ним, что половина с наружи торчит, обварили сверху, термометр вкрутили и все на этом, остальное не их проблемы.
tiptop
А можно для этого сварить друг с другом два перехода 50×100. smile.gif

Ну, или по книжке..
l-nikolaev
Че-то, похоже, лучше накладные и не мучать мозг и руки... smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.