l-nikolaev
29.8.2012, 16:01
Реконструируем 2 приточных установки.
Подрядчик предлагает установить датчики обратной воды не накладные, а врезные, мотивируя тем, что "точнее будет".
Диаметр трубопроводов - ду25 и ду32.
Чего-то кажется мне, что гильза от датчика все место в трубе займет....
Соглашаться с подрячиком, или не мудрить и ставить накладные?
Для установки датчиков используйте расширители допустим из трубы ф50
Да это не идея, а решение, которого не избежать при использовании погружных датчиков или гильз термометров, поскольку даже у биметаллических термометров длина погружной части минимум 43 мм, которую я встречал. Для дачиков термопар, елси неошибаюсь допускается косая врезка в трубу, что увеличивает площадь омывания гильзы.
Многие монтажники очень любят вставлять гильзы через тройники, забы(и)вая, а может и не зная, что длина погружной части гильзы должна занимать не менее 2/3 диаметра трубы, в которую она вставляется.
На некоторых объектах встречал, врезанные гильзы в трубу ф20, сколько вошло, столько вошло ну и фиг с ним, что половина с наружи торчит, обварили сверху, термометр вкрутили и все на этом, остальное не их проблемы.
А можно для этого сварить друг с другом два перехода 50×100.

Ну, или по книжке..
l-nikolaev
30.8.2012, 16:32
Че-то, похоже, лучше накладные и не мучать мозг и руки...