> Где разместить вентустановку
lotus5
сообщение 30.8.2012, 6:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Помогите советом!
Запроектировала приточную вентиляцию в помещений дет сада.
Сейчас ее надо перенести в отдельное помещение.
Как это лучше сделать и какие основные нормы выдержать?
ООочень надо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 220,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 30.8.2012, 7:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Можно ли разместить приточную установку и вентилятор на чердаке дет.сада?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxtgv
сообщение 30.8.2012, 9:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046



Вот из СНиП 2.08.02-89*:
"1.13. Вентиляционные камеры, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, не следует располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, комнатами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 30.8.2012, 9:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Cпасибо!
Будем делать пристройку к саду)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 30.8.2012, 9:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



хотя видела много проектов, где венткамеры установлены смежно с групповыми комнатами и помещениями с постоянным пребыванием людей
И самое главное они прошли экспертизу!!!!!

Сообщение отредактировал lotus5 - 30.8.2012, 9:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 30.8.2012, 10:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Всегда венткамеры граничат с рабочими помещениями, особенно в офисных зданиях. В строительный отдел выдаётся задание на шумоизоляцию венткамер и в проектах указывается шумоизоляция. Единственное, что под венткамерой обычно технические помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 30.8.2012, 10:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



А что в качестве шумоизоляций применить?
Минераловатные плиты сойдут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koromyslov
сообщение 30.8.2012, 11:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642



Вообще если производительность по воздуху не превышает 5000 м3/ч, можно оборудование установить в коридоре, только в шумоизолированном корпусе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 30.8.2012, 11:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Простите за можжет быть глупый вопрос, ибо раньше не сталкивалась с этим. Если установить оборудование на чердаке, то надо утеплить воздуховоды, трубопроводы к калориферу, и сам калорифер??

В шумоизолированном корпусе не получится, оборудование уже закуплено(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 30.8.2012, 11:37
Сообщение #10


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(lotus5 @ 30.8.2012, 12:22) *
Простите за можжет быть глупый вопрос, ибо раньше не сталкивалась с этим. Если установить оборудование на чердаке, то надо утеплить воздуховоды, трубопроводы к калориферу, и сам калорифер??

В шумоизолированном корпусе не получится, оборудование уже закуплено(

Если вы на чердаке хотите разместить, то теплоснабжение установки нужно через промежуточный теплообменник сделать, иначе вы разморозите установку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 30.8.2012, 11:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



kornkorn, промежуточный теплообменник. Здесь имеется в виду перед калорифером теплоноситель дополнительно подогреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виктор
сообщение 30.8.2012, 12:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483



А Лотус - поди в проектном институте трудится?)почерк красивый))
С уважением Виктор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 30.8.2012, 12:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Сарказм Ваш оценила, Виктор ))
Ну что ж по мне так лучше лишний раз спросить, чем...)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 30.8.2012, 12:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



хотя с Вами согласна)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 30.8.2012, 12:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(виктор @ 30.8.2012, 13:03) *
А Лотус - поди в проектном институте трудится?)почерк красивый))
С уважением Виктор
Ваще-то она так и написала: "...Запроектировала...". Это более увесистый аргумент в пользу вывода о принадлежности к предоставлению проектных услуг... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 3.9.2012, 17:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(lotus5 @ 30.8.2012, 10:41) *
А что в качестве шумоизоляций применить?
Минераловатные плиты сойдут?

ШУМАНЕТ БМ (минвата на битумной основе) дешевле пока не встречал, но чесучая!...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных