Где разместить вентустановку |
|
|
|
30.8.2012, 6:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
Помогите советом! Запроектировала приточную вентиляцию в помещений дет сада. Сейчас ее надо перенести в отдельное помещение. Как это лучше сделать и какие основные нормы выдержать? ООочень надо
|
|
|
|
|
30.8.2012, 7:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
Можно ли разместить приточную установку и вентилятор на чердаке дет.сада?
|
|
|
|
|
30.8.2012, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046

|
Вот из СНиП 2.08.02-89*: "1.13. Вентиляционные камеры, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, не следует располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, комнатами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях."
|
|
|
|
|
30.8.2012, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
Cпасибо! Будем делать пристройку к саду)
|
|
|
|
|
30.8.2012, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
хотя видела много проектов, где венткамеры установлены смежно с групповыми комнатами и помещениями с постоянным пребыванием людей И самое главное они прошли экспертизу!!!!!
Сообщение отредактировал lotus5 - 30.8.2012, 9:29
|
|
|
|
|
30.8.2012, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Всегда венткамеры граничат с рабочими помещениями, особенно в офисных зданиях. В строительный отдел выдаётся задание на шумоизоляцию венткамер и в проектах указывается шумоизоляция. Единственное, что под венткамерой обычно технические помещения.
|
|
|
|
|
30.8.2012, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
А что в качестве шумоизоляций применить? Минераловатные плиты сойдут?
|
|
|
|
|
30.8.2012, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Вообще если производительность по воздуху не превышает 5000 м3/ч, можно оборудование установить в коридоре, только в шумоизолированном корпусе
|
|
|
|
|
30.8.2012, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
Простите за можжет быть глупый вопрос, ибо раньше не сталкивалась с этим. Если установить оборудование на чердаке, то надо утеплить воздуховоды, трубопроводы к калориферу, и сам калорифер??
В шумоизолированном корпусе не получится, оборудование уже закуплено(
|
|
|
|
|
30.8.2012, 11:37
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Цитата(lotus5 @ 30.8.2012, 12:22)  Простите за можжет быть глупый вопрос, ибо раньше не сталкивалась с этим. Если установить оборудование на чердаке, то надо утеплить воздуховоды, трубопроводы к калориферу, и сам калорифер??
В шумоизолированном корпусе не получится, оборудование уже закуплено( Если вы на чердаке хотите разместить, то теплоснабжение установки нужно через промежуточный теплообменник сделать, иначе вы разморозите установку.
|
|
|
|
|
30.8.2012, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
kornkorn, промежуточный теплообменник. Здесь имеется в виду перед калорифером теплоноситель дополнительно подогреть?
|
|
|
|
|
30.8.2012, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483

|
А Лотус - поди в проектном институте трудится?)почерк красивый)) С уважением Виктор
|
|
|
|
|
30.8.2012, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
Сарказм Ваш оценила, Виктор )) Ну что ж по мне так лучше лишний раз спросить, чем...)))
|
|
|
|
|
30.8.2012, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
хотя с Вами согласна)))
|
|
|
|
|
30.8.2012, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099

|
Цитата(виктор @ 30.8.2012, 13:03)  А Лотус - поди в проектном институте трудится?)почерк красивый)) С уважением Виктор Ваще-то она так и написала: "...Запроектировала...". Это более увесистый аргумент в пользу вывода о принадлежности к предоставлению проектных услуг...
|
|
|
|
|
3.9.2012, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(lotus5 @ 30.8.2012, 10:41)  А что в качестве шумоизоляций применить? Минераловатные плиты сойдут? ШУМАНЕТ БМ (минвата на битумной основе) дешевле пока не встречал, но чесучая!...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx