Полная версия этой страницы:
Где разместить вентустановку
Помогите советом!
Запроектировала приточную вентиляцию в помещений дет сада.
Сейчас ее надо перенести в отдельное помещение.
Как это лучше сделать и какие основные нормы выдержать?
ООочень надо
Можно ли разместить приточную установку и вентилятор на чердаке дет.сада?
Вот из СНиП 2.08.02-89*:
"1.13. Вентиляционные камеры, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, не следует располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, комнатами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях."
Cпасибо!
Будем делать пристройку к саду)
хотя видела много проектов, где венткамеры установлены смежно с групповыми комнатами и помещениями с постоянным пребыванием людей
И самое главное они прошли экспертизу!!!!!
Gruz1709
30.8.2012, 10:32
Всегда венткамеры граничат с рабочими помещениями, особенно в офисных зданиях. В строительный отдел выдаётся задание на шумоизоляцию венткамер и в проектах указывается шумоизоляция. Единственное, что под венткамерой обычно технические помещения.
А что в качестве шумоизоляций применить?
Минераловатные плиты сойдут?
koromyslov
30.8.2012, 11:08
Вообще если производительность по воздуху не превышает 5000 м3/ч, можно оборудование установить в коридоре, только в шумоизолированном корпусе
Простите за можжет быть глупый вопрос, ибо раньше не сталкивалась с этим. Если установить оборудование на чердаке, то надо утеплить воздуховоды, трубопроводы к калориферу, и сам калорифер??
В шумоизолированном корпусе не получится, оборудование уже закуплено(
Цитата(lotus5 @ 30.8.2012, 12:22)

Простите за можжет быть глупый вопрос, ибо раньше не сталкивалась с этим. Если установить оборудование на чердаке, то надо утеплить воздуховоды, трубопроводы к калориферу, и сам калорифер??
В шумоизолированном корпусе не получится, оборудование уже закуплено(
Если вы на чердаке хотите разместить, то теплоснабжение установки нужно через промежуточный теплообменник сделать, иначе вы разморозите установку.
kornkorn, промежуточный теплообменник. Здесь имеется в виду перед калорифером теплоноситель дополнительно подогреть?
А Лотус - поди в проектном институте трудится?)почерк красивый))
С уважением Виктор
Сарказм Ваш оценила, Виктор ))
Ну что ж по мне так лучше лишний раз спросить, чем...)))
Энерджайзер
30.8.2012, 12:42
Цитата(виктор @ 30.8.2012, 13:03)

А Лотус - поди в проектном институте трудится?)почерк красивый))
С уважением Виктор
Ваще-то она так и написала: "...Запроектировала...". Это более увесистый аргумент в пользу вывода о принадлежности к предоставлению проектных услуг...
vsklokoch
3.9.2012, 17:43
Цитата(lotus5 @ 30.8.2012, 10:41)

А что в качестве шумоизоляций применить?
Минераловатные плиты сойдут?
ШУМАНЕТ БМ (минвата на битумной основе) дешевле пока не встречал, но чесучая!...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.