Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Где разместить вентустановку
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
lotus5
Помогите советом!
Запроектировала приточную вентиляцию в помещений дет сада.
Сейчас ее надо перенести в отдельное помещение.
Как это лучше сделать и какие основные нормы выдержать?
ООочень надо
lotus5
Можно ли разместить приточную установку и вентилятор на чердаке дет.сада?
maxtgv
Вот из СНиП 2.08.02-89*:
"1.13. Вентиляционные камеры, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, не следует располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, комнатами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях."
lotus5
Cпасибо!
Будем делать пристройку к саду)
lotus5
хотя видела много проектов, где венткамеры установлены смежно с групповыми комнатами и помещениями с постоянным пребыванием людей
И самое главное они прошли экспертизу!!!!!
Gruz1709
Всегда венткамеры граничат с рабочими помещениями, особенно в офисных зданиях. В строительный отдел выдаётся задание на шумоизоляцию венткамер и в проектах указывается шумоизоляция. Единственное, что под венткамерой обычно технические помещения.
lotus5
А что в качестве шумоизоляций применить?
Минераловатные плиты сойдут?
koromyslov
Вообще если производительность по воздуху не превышает 5000 м3/ч, можно оборудование установить в коридоре, только в шумоизолированном корпусе
lotus5
Простите за можжет быть глупый вопрос, ибо раньше не сталкивалась с этим. Если установить оборудование на чердаке, то надо утеплить воздуховоды, трубопроводы к калориферу, и сам калорифер??

В шумоизолированном корпусе не получится, оборудование уже закуплено(
Bеликий
Цитата(lotus5 @ 30.8.2012, 12:22) *
Простите за можжет быть глупый вопрос, ибо раньше не сталкивалась с этим. Если установить оборудование на чердаке, то надо утеплить воздуховоды, трубопроводы к калориферу, и сам калорифер??

В шумоизолированном корпусе не получится, оборудование уже закуплено(

Если вы на чердаке хотите разместить, то теплоснабжение установки нужно через промежуточный теплообменник сделать, иначе вы разморозите установку.
lotus5
kornkorn, промежуточный теплообменник. Здесь имеется в виду перед калорифером теплоноситель дополнительно подогреть?
виктор
А Лотус - поди в проектном институте трудится?)почерк красивый))
С уважением Виктор
lotus5
Сарказм Ваш оценила, Виктор ))
Ну что ж по мне так лучше лишний раз спросить, чем...)))
lotus5
хотя с Вами согласна)))
Энерджайзер
Цитата(виктор @ 30.8.2012, 13:03) *
А Лотус - поди в проектном институте трудится?)почерк красивый))
С уважением Виктор
Ваще-то она так и написала: "...Запроектировала...". Это более увесистый аргумент в пользу вывода о принадлежности к предоставлению проектных услуг... smile.gif
vsklokoch
Цитата(lotus5 @ 30.8.2012, 10:41) *
А что в качестве шумоизоляций применить?
Минераловатные плиты сойдут?

ШУМАНЕТ БМ (минвата на битумной основе) дешевле пока не встречал, но чесучая!...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.