Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Элеваторный узел, гидравлика, прошу помощи
Vanker
сообщение 5.9.2012, 12:25
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930



Согласен, обшибся,, 27,2 мм, тогда полноценный элеватор №3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.9.2012, 12:41
Сообщение #62


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(pavelP2009 @ 5.9.2012, 11:10) *
Потери в СО уменьшил до допустимого 1 метра.
Вот бы мне так... взял и уменьшил с 5 до 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanker
сообщение 5.9.2012, 12:53
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930



Цитата(HeatServ @ 5.9.2012, 13:41) *
Вот бы мне так... взял и уменьшил с 5 до 1.


но если 5 метров сопротивление нечего думать об элеваторе, нет необходимых располагаемых напоров.

Но что самое удивительное, полно систем которые работают с такими сопротивлениями (имею ввиду ЦТП в отдельном здании или в одном из них и несколько(знаю где есть больше десятка) домов. Они работают практически без подмеса, циркуляция недостаточная, но высокая температура теплоносителя спасает, люди не мёрзнут, им чем горячее батарея, тем лучше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelP2009
сообщение 5.9.2012, 15:11
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 29.1.2009
Из: Питер
Пользователь №: 28380



Всем спасибо за помощь, буду думать. Но надеюсь за три осенних месяца люди не замерзнут - уже делаю это ИТП с насосом.
Потери беру на 5 метров, так что пусть люди не переживают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.9.2012, 15:21
Сообщение #65


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to pavelP2009

Хотя бы в теплотрассах посчитайте потери напора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.9.2012, 15:41
Сообщение #66


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(pavelP2009 @ 5.9.2012, 16:11) *
делаю это ИТП с насосом.

Я бы сделал так:
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelP2009
сообщение 5.9.2012, 16:39
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 29.1.2009
Из: Питер
Пользователь №: 28380



Мне кажется не пропустит теплоснабжающая организация элеватор. А так конечно интересный вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.9.2012, 18:52
Сообщение #68


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vanker @ 5.9.2012, 12:53) *
но если 5 метров сопротивление нечего думать об элеваторе, нет необходимых располагаемых напоров.

Но что самое удивительное, полно систем которые работают с такими сопротивлениями (имею ввиду ЦТП в отдельном здании или в одном из них и несколько(знаю где есть больше десятка) домов. Они работают практически без подмеса, циркуляция недостаточная, но высокая температура теплоносителя спасает, люди не мёрзнут, им чем горячее батарея, тем лучше
Сопротивление и гидравлические потери немного разные вещи, связанные, но разные.
А что куча систем работает с недостаточной циркуляцией - святая правда. Интересная штука эта система отопления... некоторые работать нормально могуть только на расходах ниже расчётного, неторые только при превышении от расчётного значения. А большинству систем вообще без разницы на каком расходе работать, проблемы начинаются (ощутимая неравномерность прогрева) только на 30-40 процентах от расчётного. Устойчивость штука серьёзная и одинаковых систем нет.

Лично я считаю эти 5 метров высосанными из пальца или взятыми с потолка. Лично таких не встречал, за исключением может быть независимой системы с теплообменником, где такое вполне может быть, есть такой объект.... Кстати, надо после пуска промерить, даже интересно стало...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.9.2012, 19:30
Сообщение #69


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Там у теплотрассы потери напора, возможно, ещё больше чем эти "5 метров".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.9.2012, 19:35
Сообщение #70


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tiptop @ 5.9.2012, 19:30) *
Там у теплотрассы потери напора, возможно, ещё больше чем эти "5 метров".
Это понятно, но автор тут ничего сказать не может, поэтому решает только он, какие будут потери)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelP2009
сообщение 19.9.2012, 16:59
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 29.1.2009
Из: Питер
Пользователь №: 28380



Уважаемые, еще такой вопрос - какой максимально допустимый и какой оптимальный располагаемый напор у элеватора? Киньте ссылку на литературу, плиз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelP2009
сообщение 19.9.2012, 17:25
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 29.1.2009
Из: Питер
Пользователь №: 28380



По паспорту на элеваторы получил 15 метров максимальный расход. При таком расчете (с требуемым коэффициентом смешения) минимально необходимый напор оказывается больше максимально допустимого на элеваторе. Как все это связать, в особенности при сдаче в ТСО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelP2009
сообщение 19.9.2012, 19:08
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 29.1.2009
Из: Питер
Пользователь №: 28380



И еще такой вопрос, исходя из вышесказанного, как будет вести себя элеватор на расп.напоре 28 метров? - похоже свиста не избежать?

Сообщение отредактировал pavelP2009 - 19.9.2012, 19:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 19.9.2012, 21:57
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(pavelP2009 @ 19.9.2012, 20:08) *
И еще такой вопрос, исходя из вышесказанного, как будет вести себя элеватор на расп.напоре 28 метров? - похоже свиста не избежать?

А задвижкой перед элеватором "зашайбировать" до нужного - не судьба?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelP2009
сообщение 19.9.2012, 22:43
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 29.1.2009
Из: Питер
Пользователь №: 28380



Цитата
А задвижкой перед элеватором "зашайбировать" до нужного - не судьба?

тут в другом дело - возможен или нет такой напор в работе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 20.9.2012, 1:02
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(pavelP2009 @ 19.9.2012, 23:43) *
тут в другом дело - возможен или нет такой напор в работе?

Как писАли выше - возможно все. В том числе и ошибки "правильного" расчета. А напор возможен и выше. Если потребуется по теплу/гидравлике в здании. При тОм же Д сопла конуса, но с бОльшим шумом.

Сообщение отредактировал Lyko - 20.9.2012, 1:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 20.9.2012, 8:03
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



pavelP2009 написал:
Цитата
уже делаю это ИТП с насосом
Передумали? Вернулись к элеватору? Один на 4 дома или в каждом доме по элеватору?
Цитата
По паспорту на элеваторы получил 15 метров максимальный расход.
Почему расход? Думаю, что очепятка. Но надо прояснить rolleyes.gif .
Еще поясните, пожалуйста, на схеме позиция 10 (на обратном тр-де перед задвижкой на выходе в т/сеть) - это что? Дроссельная диафрагма? А зачем?
Еще предлагаю ради интереса заглянуть сюда http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=102

Сообщение отредактировал Марина Sh - 20.9.2012, 8:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelP2009
сообщение 20.9.2012, 11:41
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 29.1.2009
Из: Питер
Пользователь №: 28380



Цитата
Как писАли выше - возможно все. В том числе и ошибки "правильного" расчета. А напор возможен и выше. Если потребуется по теплу/гидравлике в здании. При тОм же Д сопла конуса, но с бОльшим шумом.

Понял, только как с этим "подкатить" к проверяющему, и я ли это должен делать - объснять, мол так и так - потери не посчитаны (не от меня зависит), но хочу сделать по возможно бОльшим потерям на СО. Или просто ставить на макс напор в 15 метров (1 метр потерей СО), а что элеватор может не сработать - сказать заку, что потери надо было считать.

Марина Sh -
Цитата
По паспорту на элеваторы получил 15 метров максимальный расход.
- да, конечно напор.
Цитата
Еще поясните, пожалуйста, на схеме позиция 10 (на обратном тр-де перед задвижкой на выходе в т/сеть) - это что? Дроссельная диафрагма? А зачем?
Еще предлагаю ради интереса заглянуть сюда http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=102

диафрагму поставил после первой (входной) задвижки. Заглянул - там есть интересная фраза -
Цитата
Во избежание вибрации и шума, которые обычно возникают при работе элеватора под напором, в 2 - 3 раза превышающим требуемый
- понял я ее так: напор требуемый это от 8 до 15 метров, т.к. больше пишут о неустойчивой работе в элеваторе, шуме и т.д. При умножении, можно получить напор (28 метров), который не перекроет 2 метра потерь СО, т.е. в эти рамки можно "влезть".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 20.9.2012, 12:40
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



Цитата
диафрагму поставил после первой (входной) задвижки.
Для чего Вы вообще ставите дроссельную диафрагму? У Вас нет излишков напора. Если Вы по-прежнему устанавливаете один элеватор на 4 дома, то потери напора в СО и т/трассе до самого удаленного дома будут (скорее всего!) более 1 м. Допустим, что h=2 м.В этом случае минимально необходимый напор перед элеватором H=1.4*h*(1+u)*(1+u) = 28.7 м, а у Вас располагаемый напор всего 65-34=31 м. Так что шайба не нужна совсем. Хорошо, если потери в СО и трассе будут не больше 2 м. В этом случае элеватор будет работать. Если будут больше, то тут 50/50. Или будет работать или нет.
Цитата
понял я ее так: напор требуемый это от 8 до 15 метров
Нет, п.4.19 СП 41-101-95. По этой формуле определяется минимально необходимый напор на работу элеватора. А вот если располагаемый напор H=Р1-Р2 (на вводе!) больше миним. необх. напора раза в 2-3, то в этом случае считают дроссельную диафрагму (или еще если диаметр сопла при расчетах получается меньше 3 мм).

Сообщение отредактировал Марина Sh - 20.9.2012, 12:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelP2009
сообщение 20.9.2012, 13:22
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 29.1.2009
Из: Питер
Пользователь №: 28380



Откуда всплыло - максимальный (оптимальный) напор на элеваторе - 15 метров!!!
Из паспортных данных: Особенности: место установки: абонентский ввод тепловой сети. Рабочее дав- ление теплосети перед элеватором 1 МПа, минимальный напор, необходимый для работы элеватора 0,1 ... 0,15 МПа.

А вот проверяющему шайба нужна!?(((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 20.9.2012, 13:38
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



Цитата
Рабочее дав- ление теплосети перед элеватором 1 МПа
На Вашей схеме P1=0,65 МПа (примерно!).
Цитата
минимальный напор, необходимый для работы элеватора 0,1 ... 0,15 МПа
По разному бывает. Зависит от h. На моем доме h= 2,3 м (из проекта), c элеватором. Получается что миним. необх. напор 33 м нужен. Все ОК. Хотя где-то читала, что такие потери не "есть хорошо", что при таких потерях напора нужно применять насосы.
Шайбы нужны будут (может быть!) на вводах домов для увязки.

Сообщение отредактировал Марина Sh - 20.9.2012, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelP2009
сообщение 20.9.2012, 13:51
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 29.1.2009
Из: Питер
Пользователь №: 28380



Цитата
По разному бывает. Зависит от h. На моем доме h= 2,3 м (из проекта), c элеватором. Все ОК. Хотя где-то читала, что такие потери не "есть хорошо", что при таких потерях напора нужно применять насосы.
Шайбы нужны будут (может быть!) на вводах домов для увязки.

Значит все-таки согласовали проект с потерями 2,3 м, а тут такие песни...

Итого делаю вывод: максимально допустимые потери в СО 2,5 метра (я не говорю что это хорошо), отсюда считаем располагаемый напор на элеваторе. НО С ПРАКТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ лучше, наверно, посчитать на потери в 1-1,5 м.в.ст. - т.к. потом будет возможность или убрать/изменить шайбы или рассверлить сопло. Как то так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 20.9.2012, 13:57
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



Да, проект был согласован и дом построен 15 лет назад. Но не в этом дело. На моем доме располагаемый напор 45 м. По-этому элеватор неплохо справляется. А у Вас потери не просчитаны, неизвестна их величина. А отсюда неизвестно как будет работать элеватор. Хватит ли располагаемого напора на вводе. Поправьте схему и выложите - сейчас там с давлениями полная чехарда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelP2009
сообщение 20.9.2012, 15:19
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 29.1.2009
Из: Питер
Пользователь №: 28380



Дом-то давно построен, больше 30-ти точно.

Вот что получилось:

Сообщение отредактировал pavelP2009 - 20.9.2012, 15:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 20.9.2012, 18:16
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(pavelP2009 @ 20.9.2012, 18:19) *
...Вот что получилось...

Уважаемый.
Схема сжата(27 кБт.) плохо видны номера поз....
Вопросы :
- зачем задвижка поз.7(перемычка)?
- зачем фильтр поз.8 (за перемычкой), его лучше переставить перед поз.1 на Т2
- зачем задвижка поз.7 за фильтром поз. 8?
«Квадратик» поз. 26 (или 24) это что за устройство? Должен быть регулятор ГВС..
Узла учета тепловой энергии нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 20.9.2012, 19:19
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



По давлению: значительно лучше. Только я бы не стала все же ставить др. диафрагму на подаче, зачем гасить 1,3 м. Кстати, почему диафрагма показана до фильтра? Зачем тогда нужен фильтр, если вся грязь будет застревать в др.диафрагме?
Согласна с zr84
Цитата
- зачем задвижка поз.7(перемычка)?
- зачем фильтр поз.8 (за перемычкой), его лучше переставить перед поз.1 на Т2
- зачем задвижка поз.7 за фильтром поз. 8?
«Квадратик» поз. 26 (или 24) это что за устройство? Должен быть регулятор ГВС..
Узла учета тепловой энергии нет?

Добавила бы еще:
зачем задвижка № 5 на подающем тр-де до элеватора ?
И между фильтром на подаче и задвижкой № 5 два манометра дублируют друг друга.
И на тр-де ГВС с обратки убрала бы фильтр и оба манометра.
А с подмеса элеватора задвижку нужно убрать. Зачем создавать лишнее сопротивление. Вот как то так. rolleyes.gif
P.S. слишком много манометров - замучаются поверять.

Сообщение отредактировал Марина Sh - 20.9.2012, 19:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 20.9.2012, 19:51
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



Цитата
Итого делаю вывод: максимально допустимые потери в СО 2,5 метра (я не говорю что это хорошо), отсюда считаем располагаемый напор на элеваторе. НО С ПРАКТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ лучше, наверно, посчитать на потери в 1-1,5 м.в.ст. - т.к. потом будет возможность или убрать/изменить шайбы или рассверлить сопло.

При h=2.5 м,получается Hэ=35,8 м; Dг эл = 25,7 мм, следовательно, нужен элеватор № 3; dс = 8 мм
при h=2.0 м, Hэ=29 м, Dг эл = 27 мм, нужен элеватор № 3; dс = 8,5 мм
при h=1,5 м, Hэ=21,5 м, Dг эл = 29,2 мм, нужен элеватор № 4; dс = 9 мм
При h=1,0 м посмотрите сами.
P.S. Сопло заменить легче, чем элеватор. ИМХО. unsure.gif
Добавлю, что я не проектировщик- занимаюсь эксплуатацией. ph34r.gif

Сообщение отредактировал Марина Sh - 20.9.2012, 19:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelP2009
сообщение 20.9.2012, 21:10
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 29.1.2009
Из: Питер
Пользователь №: 28380



Спасибо за критику.
Соглашусь по поводу манометра перед элеватором и задвижки на перемычке. Летом вода идет по т2, так что фильтр после перемычки работать не будет, работает фильтр на перемычке ГВС. До и после фильтра манометры по СП. Квадратик - рег температуры прямого действия (не знаю как показать на такой схеме ). Учета нет - схема временная.
На счет диафрагмы тоже согласен - после фильтра ее поставить нужно.
Манометры - мне кажется дело хорошее - сразу видно где потери давления, а чего их проверять-то?
Конечно, сопло легче поменять. Еще рассчитал на напор 20 метров на элеваторе, потери в СО 1,37, гасим 15 м, сопло 9,6, влезает в элеватор №3.
Отлично, что Вы из эксплуатации, хоть потрогали руками это все дело - есть на что опереться, а то цифры-цифры. А то говорю - напор у меня ~28 м.в.ст. - а мне: "Элеватор работать НЕ БУДЕТ!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 21.9.2012, 1:00
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(pavelP2009 @ 20.9.2012, 12:41) *
Понял, только как с этим "подкатить" к проверяющему, и я ли это должен делать - объснять, мол так и так - потери не посчитаны (не от меня зависит), но хочу сделать по возможно бОльшим потерям на СО. Или просто ставить на макс напор в 15 метров (1 метр потерей СО), а что элеватор может не сработать - сказать заку, что потери надо было считать.

Как проектировщику "подкатить" к проверяющему? - Найдутся, имхо, компетентные люди. Могу поделиться, как этот вопрос решался .."тоже эксплуатационником" blink.gif - подношениями районной теплосети. Спиртом и ..продукцией. В результате чего имеющийся перепад (16 /3,5атм.) "гасился" без шайб - задвижкой, ввиду неимения "регулирующего клапана". А проектный УРРД накрылся медным тазом в первую же зиму эксплуатации.
Имея такой "карт-бланш" в виде "избытка перепада", можно было расширить пределы регулировки "по потребности". Хотя преимущественный перепад поддерживался не менее 20м, при сопротивлении системы ок. 3м. За диаметр сопла элеватора (15 вместно "расчетных" теплосетью 11мм.) ежегодно относил "дань". Ибо при "расчетном" - холодели ВСЕ концы веток. А Т* падала ..ниже всяких расчетов.
В вашем случае - наличие наружной сети неизвестных потерь, никакой перепад большим не будет. Как бы еще не пришлось ставить насос.

Сообщение отредактировал Lyko - 21.9.2012, 1:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 21.9.2012, 5:30
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



Цитата
Еще рассчитал на напор 20 метров на элеваторе, потери в СО 1,37, гасим 15 м, сопло 9,6, влезает в элеватор №3.
Как то Вы наоборот все делаете unsure.gif
Цитата
А то говорю - напор у меня ~28 м.в.ст. - а мне: "Элеватор работать НЕ БУДЕТ!"
Конечно, при первоначально заданных потерях в СО 4 или 5 м, все Вам говорили, что не хватает располагаемого напора и, следовательно, элеватор работать не будет.
Цитата
В вашем случае - наличие наружной сети неизвестных потерь, никакой перепад большим не будет. Как бы еще не пришлось ставить насос.
Согласна

Сообщение отредактировал Марина Sh - 21.9.2012, 5:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных