> Вентиляция блока лабораторий опасных инфекций
stranger_2
сообщение 7.9.2012, 13:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



Добрый день!

Собственно вопрос к тем, кто проектировал вентиляцию на подобных объектах. Есть заразная зона с несколькими боксированными помещениями для лабораторных исследований. Палат нет. Зараза 3-4 класса патогенности (ЗПП, грибы, глисты и т.п. прелести). В лабораториях есть боксы биологической защиты 2 класса (работают в режиме рециркуляции с очисткой воздуха в фильтрах класса H14). Нужно сделать вентиляцию. Основные два вопроса:

1) по санпину каждое боксированное помещение оборудуется автономной системой вентиляции. Но у меня в помещениях есть отдельные устройства-боксы. сами помещения небольше и их много. На полноценные боксы не тянут (в коридорах и предбоксах установлены обычные китайские деревянные двери). Может стоит все-таки объединить все в единую систему вентиляции? Тем более на вытяжке буду ставить фильтр H14.

2) есть соблазн применить установки с противоточными пластинчатыи теплоутилизаторами и контролем (поддержанием) расхода воздуха на притоке/вытяжке. Кто-нибудь применял?

С уважением,
stranger
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виктор
сообщение 7.9.2012, 13:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483



Лечебно-профилактические учреждения. Общие требования к проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- здесь нет интересующей Вас инрформации?

С уважением Виктор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 8.9.2012, 2:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



Этот СанПин я уже смотрел. Как и СанПин по работе с объектами 3-4 классов патогенности. Там не все четко и ясно прописано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex70
сообщение 29.12.2015, 7:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.11.2015
Пользователь №: 282683



Дабы не плодить темы спрошу здесь.
Есть техническое задание на проектирование и монтаж системы вентиляции комплекса помещений с заразными зонами.
Исходным данными для нескольких помещений являются: при объемах от 32,4 до 76,2 приток - 2-3 ступени очистки, фильтры не ниже H11; вытяжка - сверху-вниз, фильтры не ниже H14, перепад
давления - минус 50(пятьдесят) ПА.
Помещения находятся в трехэтажном кирпичном здании 1967 года постройки на втором и третьем этажах, примыкание к наружным стенкам, наличие окон, переходные шлюзы отсутствуют.
Материалы отделки стен и потолков не известны.
Подрядчик в погоне за длинным рублем берется выполнить эти работы.
Вопрос собственно в том: какие проблемы ожидают заказчика в будущем при эксплуатации этих помещений при выполнении всех условий ТЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных