stranger_2
Добрый день!

Собственно вопрос к тем, кто проектировал вентиляцию на подобных объектах. Есть заразная зона с несколькими боксированными помещениями для лабораторных исследований. Палат нет. Зараза 3-4 класса патогенности (ЗПП, грибы, глисты и т.п. прелести). В лабораториях есть боксы биологической защиты 2 класса (работают в режиме рециркуляции с очисткой воздуха в фильтрах класса H14). Нужно сделать вентиляцию. Основные два вопроса:

1) по санпину каждое боксированное помещение оборудуется автономной системой вентиляции. Но у меня в помещениях есть отдельные устройства-боксы. сами помещения небольше и их много. На полноценные боксы не тянут (в коридорах и предбоксах установлены обычные китайские деревянные двери). Может стоит все-таки объединить все в единую систему вентиляции? Тем более на вытяжке буду ставить фильтр H14.

2) есть соблазн применить установки с противоточными пластинчатыи теплоутилизаторами и контролем (поддержанием) расхода воздуха на притоке/вытяжке. Кто-нибудь применял?

С уважением,
stranger
виктор
Лечебно-профилактические учреждения. Общие требования к проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- здесь нет интересующей Вас инрформации?

С уважением Виктор
stranger_2
Этот СанПин я уже смотрел. Как и СанПин по работе с объектами 3-4 классов патогенности. Там не все четко и ясно прописано.
Alex70
Дабы не плодить темы спрошу здесь.
Есть техническое задание на проектирование и монтаж системы вентиляции комплекса помещений с заразными зонами.
Исходным данными для нескольких помещений являются: при объемах от 32,4 до 76,2 приток - 2-3 ступени очистки, фильтры не ниже H11; вытяжка - сверху-вниз, фильтры не ниже H14, перепад
давления - минус 50(пятьдесят) ПА.
Помещения находятся в трехэтажном кирпичном здании 1967 года постройки на втором и третьем этажах, примыкание к наружным стенкам, наличие окон, переходные шлюзы отсутствуют.
Материалы отделки стен и потолков не известны.
Подрядчик в погоне за длинным рублем берется выполнить эти работы.
Вопрос собственно в том: какие проблемы ожидают заказчика в будущем при эксплуатации этих помещений при выполнении всех условий ТЗ.