Коллеги, добрый день!

Ищу совета опытных проектировщиков, может кто-то сталкивался. Проектирую ИТП: отопление, вентиляция, двухступенчатая UDC? все по независимой схеме. Перепад на вводе (Р1=6,0 бар, Р2=5,4 бар). Для организации стабильной работы автоматический регуляторов необходимо поднять перепад хотя бы до 15м, желательно до 20. Соответственно надо установить повысительные насосы на сетевом контуре. Если бы их можно было поставить на подающей ветке, вопросов бы не было, но насосы, которые работают на 150 градусах, стоят как самолет.
Отсюда вопрос, как работает эта схема, если насосы поставить на обратке..? И вообще, работает ли эта схема..? В какой последовательности в таком случае ставить оборудование на обратке, т.е. в каком месте должен стоять насос.
Я, к сожалению, не очень глубоко знаю гидравлику. Если мы поставим насос, скажем на 10м, это значит, что он после себя поднимет давление на 10м и создаст некое разряжение перед собой. Но в таком случае мне непонятно, как будет работать ИТП и какое воздействие на сеть создаст этот насос. Сеть, к слову говоря, не очень большая.

Заранее благодарю откликнувшихся..)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 31)
испытатель
сообщение 18.9.2012, 13:09
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Логика *Sasha* - забавная. Наладку делать никто толком не умеет- но расход кто-то неведомый выставляет да еще со схемой работает, а решение принимает не заказчик, а проектировщик с поправками согласующих организаций...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 18.9.2012, 13:15
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(испытатель @ 18.9.2012, 13:09) *
... Наладку делать никто толком не умеет- но расход кто-то неведомый выставляет да еще со схемой работает, ...

В данном случае наладка заключается в программировании регулятора.
И расход выставляет не кто-то неведомый, а тот самый регулятор.
И никакого значения для программирования регулятора не имеет наличие/отсутствие понизительного насоса.
О котором (насосе) и речь идёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 4:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных