> Котел Rex600 проблема, Возможен перегрев
Ruab096
сообщение 19.9.2012, 20:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.2.2012
Из: казахстан аксай
Пользователь №: 140729



Здраствуйте установили год назад 2 котла REX600 с горелками ECOFLAM c min 400 мбар Год грели ГВС и отопление с выходом от 3 до 7 Гкал/час Вчера обнаружена течь из под крышки котла Подозреваю перегрев труб Краска на крышке/дверце облупилась Остановак котла не было 10 месяцев Какие действия кроме обращения к исполнителям подскажите Котельная новая, подпитка холодная через Atlas фильтры Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.9.2012, 21:05
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ АВАРИЙ “ЖАРОТРУБНИКОВ”

Цитата(Ruab096 @ 19.9.2012, 21:18) *
Какие действия кроме обращения к исполнителям

А какие могут действия, кроме ремонта?

Обращение в представительство Ici ?
...Или реконструкция котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.9.2012, 21:20
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ruab096 @ 19.9.2012, 21:18) *
Краска на крышке/дверце облупилась


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  plamenna_truba_teploizolyacia.gif ( 13,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 20.9.2012, 10:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



Как вариант запускали отопление- температура в котле опустилась ниже 60 градусов- появилась конденсация.
Ну и что такое Atlas? А отсутствие ВПУ, одноконтурность и возможно отсутствие техобслуживания и проверок настроек горелки могли сделать своё дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ruab096
сообщение 20.9.2012, 11:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.2.2012
Из: казахстан аксай
Пользователь №: 140729



Atlas-автоматическая ВПУ. У самого котельная с КВГМ а жаротрубники REX в нагрузку добавили С ними не работал вот и советуюсь Еще -вода с водозабора очень жесткая 7000 мкг/л умягчяем до 300 и отложений в трассах множество естественно Каков пратический срок службы данных котлов при такой воде и скверных условиях эксплуатации , и еще вроде горелки не соответсвуют мин 400 мбар а должно быть "вроде" 210 мбар Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 23:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных