Котел Rex600 проблема
  
 
 
  Здраствуйте установили год назад 2 котла REX600 с горелками ECOFLAM c min 400 мбар Год грели ГВС и отопление с выходом от 3 до 7 Гкал/час Вчера обнаружена течь из под крышки котла Подозреваю перегрев труб Краска на крышке/дверце облупилась Остановак котла не было 10  месяцев Какие действия кроме обращения к исполнителям подскажите Котельная новая, подпитка холодная через Atlas фильтры Спасибо
 
 
 
 
  ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ АВАРИЙ “ЖАРОТРУБНИКОВ”Цитата(Ruab096 @ 19.9.2012, 21:18) 

Какие действия кроме обращения к исполнителям
А какие могут действия, кроме ремонта?
Обращение в представительство Ici ?
...Или реконструкция котельной?
 
 
 
 
 
  Цитата(Ruab096 @ 19.9.2012, 21:18) 

Краска на крышке/дверце облупилась
  
 
 
 
  Как вариант запускали отопление- температура в котле опустилась ниже 60 градусов- появилась конденсация. 
Ну и что такое Atlas? А отсутствие ВПУ, одноконтурность и возможно отсутствие техобслуживания и проверок настроек горелки могли сделать своё дело.
 
 
 
 
  Atlas-автоматическая ВПУ. У самого котельная с КВГМ а жаротрубники REX в нагрузку добавили С ними не работал вот и советуюсь Еще -вода с водозабора очень жесткая 7000 мкг/л умягчяем до 300 и отложений в трассах множество естественно Каков пратический срок службы данных котлов при такой воде и скверных условиях эксплуатации , и еще вроде горелки не соответсвуют мин 400 мбар а должно быть "вроде" 210 мбар Спасибо
 
 
   