Вентиляцию с отоплением на один теплообменник? |
|
|
|
26.9.2012, 20:43
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44757
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(jota @ 26.9.2012, 21:36)  Что-то маленькая мощность ТП в ДОУ с бассейном. Кроме игровых комнат для младших на первом этаже, должен греться пол (дорожки) и скамейки бассейна. Да и самого смущает, попрошу проверить. Пол дорожек и игровые (групповые) на первом этаже.
|
|
|
|
|
26.9.2012, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(*Sasha* @ 26.9.2012, 21:39)  И в Москве тоже самое, забыл когда вентиляцию сажал на зависимую схему. Систематически сажаю ,где возможно, скидывая подвальную вентиляцию всю на непосредственное подключение и ни одного вопроса от МТК. Но вот если нужно, что б ТО стали стоить побольше, то.. то конечно никогда не согласуют.
|
|
|
|
|
26.9.2012, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Vano @ 26.9.2012, 20:41)  [i]Один регулятор температуры по графику отопления, и термостатный регулятор на ТП. Коллектор с 3-мя насосами и 3 линии: отопление, вентиляция, тп. В принципе достаточно 2 линии: отопление и вентиляции. Для ТП поставить местный коллекторный ящик с насосом и РТ для ТП. И тогда ТП подключаются от общей магистрали отопления. Но это только тогда, когда ТП работает вместе с отоплением. Если для бассейна и летом, то без отдельной линии из ИТП не обойтись.
Сообщение отредактировал jota - 26.9.2012, 20:48
|
|
|
|
|
26.9.2012, 20:55
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44757
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(jota @ 26.9.2012, 21:36)  Верно, насчёт температуры в кранах для детей не выше 37*С. Только температура сбивается термостатическими клапанами непосредственно перед умывальниками, душами, а не в теплопункте. Там ещё есть кухня и другие точки, где температура ГВ не ниже 55*С. Ага, только сейчас не ниже 60 в остальных местах кроме детских кранов, в связи с легионерами, а в общепите по памяти и раньше было не менее 60, чтоб жир смывать. Цитата(jota @ 26.9.2012, 21:47)  Для ТП поставить местный коллекторный ящик с насосом и РТ для ТП. И тогда ТП подключаются от общей магистрали отопления. Но это только тогда, когда ТП работает вместе с отоплением. Если для бассейна и летом, то без отдельной линии из ИТП не обойтись. ТП бассейна работает и летом. Поэтому получается точно ветка на ТП бассейна.
|
|
|
|
|
26.9.2012, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 26.9.2012, 20:46)  Но вот если нужно, что б ТО стали стоить побольше..... Не нашёл, читая ваши нормы, о том что нельзя ставить на отопление вентиляцию паянные ТО. Самая надёжная и долговечная деталь ИТП. Стоят они у нас 20 и более лет. Не помню ни одной аварии. У нас и на ГВ в голову никому не приходит ставить разборные ТО. Профилактическая промывка стоит дешевле. А у вас ставят дорогущие, громоздющие разборные ТО, чтобы потом в подвалах издеваться над собой с разборкой и промывкой....чаще неудачной, т.к. не проходит опрессовку на 10 бар. Вы давно уже обогнали весь мир по количеству железа в подвалах.....  ..... и по стоимости ИТП... Так о каких деньгах спич, Зин?
|
|
|
|
|
26.9.2012, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Vano @ 26.9.2012, 21:55)  ТП бассейна работает и летом. Поэтому получается точно ветка на ТП бассейна. Обзываете технологией и внесут потом в бронь на лето, как ГВС и будет работать и в ТП(тепл. период) Обвязать толь, что б летом при других выключенных работал без завышения обратки.
|
|
|
|
|
26.9.2012, 21:03
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Vano @ 26.9.2012, 20:55)  а в общепите по памяти и раньше было не менее 60, чтоб жир смывать. Да везде было от 60 до 75. 55 это же евронормы?... Цитата(jota @ 26.9.2012, 20:59)  Вы давно уже обогнали весь мир по количеству железа в подвалах.....  ..... и по стоимости ИТП... Так о каких деньгах спич, Зин?  Так мы же страна самых больших калькуляторов)))
|
|
|
|
|
26.9.2012, 21:14
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44757
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(инж323 @ 26.9.2012, 22:01)  Обзываете технологией и внесут потом в бронь на лето, как ГВС и будет работать и в ТП(тепл. период) Обвязать толь, что б летом при других выключенных работал без завышения обратки. Ок. Цитата(HeatServ @ 26.9.2012, 22:03)  Да везде было от 60 до 75. 55 это же евронормы?... Наоборот, было на водоразборе 50-75, а стало 60 - 75, по борьбе с легионерами.
|
|
|
|
|
26.9.2012, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Vano @ 26.9.2012, 21:10)  Ок. Так и вентиляция бассейна тоже.....
|
|
|
|
|
26.9.2012, 21:16
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44757
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
б) не ниже 50°С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения; Цитата(jota @ 26.9.2012, 22:14)  Так и вентиляция бассейна тоже..... Да, тоже.
|
|
|
|
|
26.9.2012, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jota @ 26.9.2012, 22:14)  Так и вентиляция бассейна тоже..... А вот тут как раз непосредственное б сработало неплохо. И без паяных или разборных ТО как раз обошлось,дабы жалезой не грузить подвал. как .. как любит Йота , но приписывает эту любовь мне.  Зы. а вот вам и компоновка нагрузок на вентиляцию другая- все что на бассик-свой ТО(и калориф и ТП и прочая и летом пашет), а остальная вент на непосредственном.
Сообщение отредактировал инж323 - 26.9.2012, 21:22
|
|
|
|
|
26.9.2012, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(jota @ 26.9.2012, 17:59)  Не нашёл, читая ваши нормы, о том что нельзя ставить на отопление вентиляцию паянные ТО. Самая надёжная и долговечная деталь ИТП. Стоят они у нас 20 и более лет. Не помню ни одной аварии. У нас и на ГВ в голову никому не приходит ставить разборные ТО. Профилактическая промывка стоит дешевле. А у вас ставят дорогущие, громоздющие разборные ТО, чтобы потом в подвалах издеваться над собой с разборкой и промывкой....чаще неудачной, т.к. не проходит опрессовку на 10 бар. Вы давно уже обогнали весь мир по количеству железа в подвалах.....  ..... и по стоимости ИТП... Так о каких деньгах спич, Зин?  +1 Но... не проектировщики и монтажники тянут это железо в подвалы. Все проще- в проект и заказ нужно закладывать преимущественно отечественных производителей, а все произвоители- это бывшие дилеры ТО, организовавшие у себя произвоство. Как правило это обычный механо-сборочный цех с гидрорезкой плит, сваркой и маляркой, пластины (преимущественно- покупные). Держать на складе линейку пластин и плит заготовок, делая сборку под опросный лист много проще и дешевле чем держать всю линейку паяных теплообменников, или, более того, экономический абсурд- паять в вакуумной установке теплообменники поштучно под конкретный заказ. И производство дорогое и организация исполнения заказа для "отечественного" производителя - немыслимая. Относительно мойки посуды- в ДОУ -она, как правило, без применения посудомоечных машин поэтому 60гр.С - садистская шутка. Бассейны ДОУ маломерные (без систем водоподготовки) и дорожки хлипкие. Порядок 6-10 кВт для теплого пола приемлемый, летом игровые комнаты с ТП ни разу не встречал, чтобы эксплуатировали.
|
|
|
|
|
26.9.2012, 21:28
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(инж323 @ 26.9.2012, 21:19)  А вот тут как раз непосредственное б сработало неплохо. +1 Только нужно всё одно ставить калорифер на 150 градусов, у нас был случай, непосредственно запитали калориферы 90/70 и они рванули на 95. Всё честно) Не понимаю я всё-таки теплообменников на вентиляшку...
|
|
|
|
|
26.9.2012, 22:06
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44757
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(инж323 @ 26.9.2012, 22:19)  Зы. а вот вам и компоновка нагрузок на вентиляцию другая- все что на бассик-свой ТО(и калориф и ТП и прочая и летом пашет), а остальная вент на непосредственном. ОПС новая схема - два ТО, не считая ГВС, и если еще насосов на каждую ветку, то супер по работе, но, но съэкономить опять не получиться. Получается хорошо, но не дешево  Остановлюсь пока на варианте Jota, а завтра отпишусь как поговорили.
|
|
|
|
|
26.9.2012, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Не забудьте летнюю эксплуатацию и как это сделать в железе, что б ТСО могло четко видеть, что включены лишь согласованные контуры и в режиме будут( по скоростям, по потерям давления и что б мусором не засыпало еще или завоздушило на низкой скорости)
|
|
|
|
|
27.9.2012, 20:26
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44757
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Докладываю Остановились на таком варианте: Две ветки от ИТП теплых полов на бассейн и групповые. Жертвуем (исключаем) теплообменник ТП, два контура ТП подключаем на смешение к вентиляции контуру, так как он круглогодичный. Оставили теплообменники ГВС, Вентиляции, Отопления, и Технологии бассейна. Мягко настаивали на подключении вентиляции напрямую, но были приведены доводы раз строчка в ТУ о теплообменнике, два о нежелании проектировщика брать на себя ответственность за пар в подвале при прорыве. Спасибо коллеги за советы.
|
|
|
|
|
27.9.2012, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(Vano @ 27.9.2012, 20:26)  Жертвуем (исключаем) теплообменник ТП, Пожертвовали ради самого факта пожертвования
|
|
|
|
|
27.9.2012, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Vano @ 27.9.2012, 21:26)  Докладываю Остановились на таком варианте: Две ветки от ИТП теплых полов на бассейн и групповые. Жертвуем (исключаем) теплообменник ТП, два контура ТП подключаем на смешение к вентиляции контуру, так как он круглогодичный. Оставили теплообменники ГВС, Вентиляции, Отопления, и Технологии бассейна. Мягко настаивали на подключении вентиляции напрямую, но были приведены доводы раз строчка в ТУ о теплообменнике, два о нежелании проектировщика брать на себя ответственность за пар в подвале при прорыве. Спасибо коллеги за советы.  Вано, а в контуре ТО ТП сидит ТП бассика и вент бассика, что б быть круглогодичной? И в итоге на лето пашут ТО ГВС и ТО технологии? Переговорите с ТСО, может и требование про независимое подключение вент будет у них не сильно принципиальным.Хотя и по номенклатуре калорифером гляньте сперва, что шаги ряда были такие что б не влетать в сильную "переразмеренность"(сленговость переразмеренности помните наверное? Это про низкую скорость теплоносителя при Т на улице около нуля)
|
|
|
|
|
27.9.2012, 21:44
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44757
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(инж323 @ 27.9.2012, 22:29)  Вано, а в контуре ТО ТП сидит ТП бассика и вент бассика, что б быть круглогодичной? И в итоге на лето пашут ТО ГВС и ТО технологии?
Переговорите с ТСО, может и требование про независимое подключение вент будет у них не сильно принципиальным.Хотя и по номенклатуре калорифером гляньте сперва, что шаги ряда были такие что б не влетать в сильную "переразмеренность"(сленговость переразмеренности помните наверное? Это про низкую скорость теплоносителя при Т на улице около нуля) Получается летом пашут три ТО - ГВС, ТО технологии бассейна и ТО вентиляции с частичной малой нагрузкой на вентиляцию бассейна и ТП пола бассейна, к этому же контуру ТП групп с запорной арматурой, чтоб летом перекрыть. Но я б его не перекрывал в мае и сентябре - сейчас как раз мой в малышевку ходит - вся группа в соплях, ТП нет, отопление естественно не сезон, простужаются. Инж я бы поговорил, если бы это было административное здание, но не детский сад. Ну пунктик в голове - не место перегретой воде за стенами ИТП в ДОУ,
|
|
|
|
|
27.9.2012, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А место венткамерам вы выбираете- может вполне ВК быть совсем рядом с ИТП и практически перегретая никуда не уходит. Ну все равно вам собственно по месту это смотреть и выбирать конечно же. Вполне понимаю, что архитектура этого ДОУ может быть такой, что и ни в коем случае перегретую выпускать из ИТП не стоит.
|
|
|
|
|
27.9.2012, 21:51
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44757
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Инж мне как то экспертиза зарезала проход теплотрассы от одной стенки до другой теплотрассы в ИТП в помещении подземной автостоянки (по другому не получалось сразу войти в ИТП в силу архитектуры и посадки здания убогой для инженерки). Тогда уговорили на компромисс - взять ТС в тоннель из строительных конструкций с дренажом.
|
|
|
|
|
27.9.2012, 21:57
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44757
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(инж323 @ 27.9.2012, 22:48)  А место венткамерам вы выбираете- может вполне ВК быть совсем рядом с ИТП и практически перегретая никуда не уходит. Ну все равно вам собственно по месту это смотреть и выбирать конечно же. Вполне понимаю, что архитектура этого ДОУ может быть такой, что и ни в коем случае перегретую выпускать из ИТП не стоит. Да. Тоже об этом думаю. Но на следующем объекте. Есть вероятность этот же проект запустить в другом месте. Вот тогда и буду стремиться прижать приточные венткамеры к ИТП вплотную. Не уверен, что получиться (разводка воздуховодов), но буду стремиться. И подвал не пустой - в нем часть цехов пищеблока, прачка и раздевалки душевые персонала.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|