Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вытяжка от канальных фанкойлов
icieman
сообщение 29.9.2012, 0:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 152265



Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие то нормы запрещающие не соединять канальные фанкойлы по вытяжки с решетками!
Возникла проблема-запроектировал канальники без соединения по вытяжки с решетками, решетки переточные. Заказчик требует соединить говорит, что по каким-то санитарным нормам этого делать нельзя, но что за нормы назвать не может! Говорит что также в запотолочном пространстве много скапливается пыли и грязи и все это может через фанкойл поступать в помещение!
Насколько критично не соединять вытяжку с фанкойлом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
emin699
сообщение 1.10.2012, 0:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017



Мой Вам совет! не плюйте против ветра! прежде чем что-то сделать для клиента за его-же деньги, получите с него "добро"! А то что скапливается в запотолочном пространстве, берётся в основном из помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
icieman
сообщение 9.10.2012, 22:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 152265



Спасибо за ответ, но все таки насколько это решение рабочие и вообще стоит ли его проктиквать? то есть не соединять вытяжку воздуховодом с фанкойлом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 10.10.2012, 9:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



1. Такая система прокатывает и через экспертизу. Факт по 3-м зданиям.
2. Жаба, чтоль, Зака душит на 3-х разовую в год очистку штатных "сеточек" на входе воздуха в канальник.
3. Если канальники работают в тандеме с ПВ вентиляцией, то откуда пыль. Для понтА сравните величины кратности воздухообмена (производительноси) ПВ вентиляции и канальника. Должно быть больше у ПВ. И сделайте Заку "предъяву".

ЗЫ. Если речь идет об офисных помещениях при амстронговских потолках., обвязку канальник - приточная решотка, лучше выполнить гофрой (утепленной).

Сообщение отредактировал vadim999 - 10.10.2012, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 19.10.2012, 15:50
Сообщение #5


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(icieman @ 29.9.2012, 0:17) *
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие то нормы запрещающие не соединять канальные фанкойлы по вытяжки с решетками!


Более того, даже нет норм, обязывающих соединять подачу канальника с решетками. Всё исключительно в рамках здравого смысла. Тема обсуждалась уже не раз. Пришли к выводу, что и работать будет, и даже очень удобно бывает применять. Пыль остается только после строительных работ и может влиять только при первом пуске.
Такую схему лично встречал в проектах итальянских и немецких фирм. А они бытовые фанкойлы увидели гораздо раньше, чем мы. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 19.10.2012, 16:47
Сообщение #6


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(vadim999 @ 10.10.2012, 10:14) *
... Для понтА сравните величины кратности воздухообмена (производительноси) ПВ вентиляции и канальника. Должно быть больше у ПВ. ...

вообще-то наоборот :
помещение 10 квм . 2 рабочих места . приток 120 кубов
теплоизбытки 1 кВт. ставим фанкойл мощностью 1.5 кВт с воздухообиеном 400 кубов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Глoz
сообщение 26.10.2012, 13:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755



Привет!
Все не так просто как кажется.
В некоторых странах запрещено отсасывать воздух из пленума - пространства между подвесным потолком и перекрытием. Согласно NFPA если объем помещения больше 702 куб. метра нужно иметь противопожарные характестики всех систем и материалов проходящих в потолке выше опр. нормы. В этом случае можно не соединять. Обычно не возможно достигнуть этих критериев, особенно для материалов из пластика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 1:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных