> Маленькие теплопотрери
malakhov-
сообщение 2.10.2012, 11:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.6.2011
Пользователь №: 113766



Уважаемые специалисты! Есть помещение склада с tв=16°С. Площадь 610м2, высота потолков 10м. Был выполнен теплотехнический расчет, расчет теплопотерь. Результат показал, что теплопотери данного склада составляют 22500Вт! Т.е. 37 Вт/м2, а если на объем, то 3,7 Вт/м3. Это нормально???? Заранее спасибо за ответы.

Расчет теплопотерь, выполнен с учетом инфильтрации


tн = -26°С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 30)
vnvik
сообщение 13.10.2012, 8:57
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(malakhov- @ 12.10.2012, 14:02) *
вы уже здесь были http://teplant.ru/production/11/ , чем не технологии smile.gif



Цитата(malakhov- @ 12.10.2012, 15:29) *
После пересчета с учетом коэффициента неоднородности, К=0,233Вт/м2°С, так что все хорошо smile.gif


Был:
Цитата(vnvik @ 6.10.2012, 15:18) *
Вызывает большое сомнение не только цифра 0,175 Вт/(м2оС), но даже приведенная изготовителем панелей
цифра R=5,249 (м2оС)/Вт

http://teplant.ru/production/11/

Если исходить из приведенной там же характеристики
утеплителя 0,034 Вт/(моС).
То в первом приближении получаем 0,034/0,2=0,17Вт/(м2оС). Что то добавят тепловые мостики, что то снимет местами дополнительные 37 мм утеплителя

Но цифре 0,034Вт/(моС). при 10оС должен соответствовать расчётный показатель 0,041-0,044Вт/(м]оС) ( СП 23-101-2004 таблица Д1)
А исходя из него мы получим в первом приближении 0,205-0,22Вт/(м2оС)

Не лучшим образом на этой цифре может отразится и всякая там ориентация волокон.



Или Вы не обратили внимание, что Ваши 0,175 Вт/(м2оС никак не стыкуются с приведенными там R=5,249 (м2оС)/Вт[/b]
Это без всяких коэффициентов неоднородности и с учётом того, что и их цифра наверняка посчитана исходя теплопроводности сухого утеплителя.
И плюс к тому же, может для стока конденсата и хороша определённая ориентация волокон, но теплопроводность она увеличивает.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных