товарищи
есть мнения
СП 113.13330.2012
п. 6.4.4 и 6.4.5.

как это к сети аварийного освещения

и одновременно включаться от пожарки

в теории понимаю
а как сделать оптимальнее ибо аварийка она на потолке, а ПК раскиданы по паркингу... и не на одной группе АО могуть быть территориально

если у кого нет
http://docs.cntd.ru/document/1200092706
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 3.10.2012, 7:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата
Световые указатели мест установки соединительных головок для пожарной техники, мест установки пожарных кранов и огнетушителей должны включатся автоматически при срабатывании систем пожарной автоматики.


выделите на отдельную группу. у нас всегда так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 3.10.2012, 13:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



аварийное освещение. относящееся к эвакуационному является противопожарной системой. следовательно к нему применяется требование , изложенные в СП6.13330.2009.
т.е. используется кабель FR и запитываются от ВРУ противопожарных систем. Получается, что по любому выделяется отдельная группа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikif
сообщение 3.10.2012, 20:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10454



спасибо коллеги
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 19.12.2012, 16:19
Сообщение #5


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



А мы стали делать проще - объединяем аварийное и дежурное освещение и выполняем его по требованиям аварийного.
В результате имеем тупо постоянно включенный автомат, запитанный от панели АВР (а где-то и с резервом от дизеля)...

Ни у пожарных, ни у РТН, ни у 1-го отдела возражений против такого решения нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных