nikif
товарищи
есть мнения
СП 113.13330.2012
п. 6.4.4 и 6.4.5.

как это к сети аварийного освещения

и одновременно включаться от пожарки

в теории понимаю
а как сделать оптимальнее ибо аварийка она на потолке, а ПК раскиданы по паркингу... и не на одной группе АО могуть быть территориально

если у кого нет
http://docs.cntd.ru/document/1200092706
HasBolla
Цитата
Световые указатели мест установки соединительных головок для пожарной техники, мест установки пожарных кранов и огнетушителей должны включатся автоматически при срабатывании систем пожарной автоматики.


выделите на отдельную группу. у нас всегда так.
Rus75
аварийное освещение. относящееся к эвакуационному является противопожарной системой. следовательно к нему применяется требование , изложенные в СП6.13330.2009.
т.е. используется кабель FR и запитываются от ВРУ противопожарных систем. Получается, что по любому выделяется отдельная группа.
nikif
спасибо коллеги
ailcat
А мы стали делать проще - объединяем аварийное и дежурное освещение и выполняем его по требованиям аварийного.
В результате имеем тупо постоянно включенный автомат, запитанный от панели АВР (а где-то и с резервом от дизеля)...

Ни у пожарных, ни у РТН, ни у 1-го отдела возражений против такого решения нет.