> Cgelon-240 и Dms504b51, Требуется помощь новичку!
EngineerKNX
сообщение 3.10.2012, 15:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.2.2012
Пользователь №: 141575



Коллеги, всем доброго времени суток!
Так как о DMS504B51 топиков просто невероятное количество, то даже не знал куда написать. Поэтому создал новый топик. Прошу не серчать.
У меня такая ситуация: я LONом не занимался никогда. Только 4 года назад прошёл 5 дневнее обучение по построению сетей LON и использованию LonMaker. Но так как после этого мне так и не предоставился шанс воспользоваться знаниями, я успешно всё позабыл. Недавно взялся за ПНР системы Crestron, в которой есть шлюз в LON для управления D3-net. Я пытался отказаться от программирования со стороны LON'а (объясняя тем, что уже ничего не помню и стоит поискать более квалифицированного сотрудника), но Заказчик фактически упросил меня самому запрограммировать (и даже купил для этого LonMaker).
Я в целом по мануалам и гуглу смог кое-как восстановить знания о LON'e, но всё равно много ещё чего не понимаю до конца. Так вот моя просьба: нужна ваша помощь, коллеги. Возможно у кого-то есть пример программы? Пускай хоть в JPEG. Ну или ещё каким советом кто поможет. Буду благодарен любой помощи!

С уважением! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 3.10.2012, 22:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Задавайте конкретные вопросы и получите ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EngineerKNX
сообщение 4.10.2012, 12:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.2.2012
Пользователь №: 141575



Дык вопрос такой: есть ли у кого-нибудь проект с примером такого соединения? Чтобы можно было, так сказать, наглядно посмотреть. Можно хотя бы скрины соединения переменных snvt между шлюзом в Crestron и шлюзом в D3-net. Какие обычно параметры снимают и т.д. Есть ли плагин под Dms504b51?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EngineerKNX
сообщение 4.10.2012, 15:08
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.2.2012
Пользователь №: 141575



И ещё вопрос: могу ли я программировать систему LON, через CGELON-240, или мне нужен i.LON?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 4.10.2012, 21:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Обычно из D3-net в LON используют:
- управвление On|Off (как поблочное так и групповое, когда все блоки выключаются одновременно)
- SPT (задание по Температуре)
- режим нагрев/охлаждение (HVAC).
Также, при необходимости мониторить Т измеренную внутренни блоком кондиционирования, но она адекватна постольку поскольку (блок висит под потолком, в выключенном состоянии не омывается воздухом помещения, а следовательно необходима поправка)


Уверен на 99% что CGELON-240 является рядовым устройством со стороны сети LON и интерфейсом к сети LON не является. Т.е. через него нельзя конфигурировать/прграммировать другие LON устройства и чоздавать связи в сети LON.
Хотя встречал, вроде бы у Intesis, шлюз, который даже без софта "LON Integration Tool" (LON Maker к примеру) позволял "комисить" устройства.

Короче для нормальной работы с LON вам без интерфейса не обойтись. Попробуйте его взяь напрокат, ведь он после конфигурирования сети будет не нужен.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Endeavour
сообщение 28.12.2012, 16:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 175994



Вопрос еще актуален?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274