Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
66 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »   
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
temka
сообщение 2.3.2009, 15:12
Сообщение #1201





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



погодите, мож я просто тупой и всегда не правильно делал увязку?
в магике оно как - ставиш в системе такое предельное значение невязки в% - мож быть и 90% - если помещение - один большой ангар например и распределение воздуха уж сильно не важно. так? но прога при увязке всеравно буит ругацца , мол, отвевление не сбалансировано и штоб эту ошибку убрать придецца ставить дросель на КАЖДОМ ответвлении. так это или я чето не допонял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 2.3.2009, 15:14
Сообщение #1202





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Цитата
В настоящий момент цель моего анализа, на сколько мы сможем поднять точность инженерных расчетов при использовании всех этих уточнений.

Ув. МС2007 у меня дежавю, пост.1246 содержит такой же смысл, Вы уже это говорили, я с Вами согласился, в пост. 1255 дал по моему исчерпывающий ответ со сравнением % погрешностей, с ссылкой на литературу как полагается, а вы опять об этом.
Цитата
Процентов 20, в среднем? Т.е. уточнение в 20% на 10% даст процентов 5 точности... А стоит игра свеч?

Ну здесь Вы погорячились, какие же 20%? Думаю корректнее будет сказать 80-90%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 2.3.2009, 15:22
Сообщение #1203





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



Цитата(temka @ 2.3.2009, 15:12) [snapback]358782[/snapback]
погодите, мож я просто тупой и всегда не правильно делал увязку?
в магике оно как - ставиш в системе такое предельное значение невязки в% - мож быть и 90% - если помещение - один большой ангар например и распределение воздуха уж сильно не важно. так? но прога при увязке всеравно буит ругацца , мол, отвевление не сбалансировано и штоб эту ошибку убрать придецца ставить дросель на КАЖДОМ ответвлении. так это или я чето не допонял?

В двух словах о балансировке сказать трудно, но постараюсь. Главное - это обеспечение заданного расхода в каждом ответвлении. Как известно dP=f(G) через уравнение Дарси-Вейсбаха. Т.е. увязка осуществляется установкой дополнительного сопротивления на балансируемом участке. При большой протяженности системы, в начале сети у вентилятора или насоса, располагаемое давление велико и есть большой шанс, что ближайшие ВРУ или радиаторы сбалансировать не получится, т.к. диапазон регулирования ДК ограничен. Сеть надо создавать не длинее некого значения, приближенного по макс. потери давления в ДК с учетом создаваемого им шума. Т.е. длинную сеть нужно разбивать на несколько систем или участков. Давление по сети можно сбросить несколькими ДК - сначала на ответвлении в сети, а затем ДК у ВРУ, что позволяет расширить диапазон работы ДК. Сделать это автоматически - не выйдет. Будет далеко от оптимума. Голову надо применять именно к правильному построению топологии сети.
Зачем невязку ставить в 90% Думаю, что 10-15% это предел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 2.3.2009, 15:26
Сообщение #1204





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



у меня попустно вопрос к магиковскому сообществу возник (но только к тем проектировщикам, которые работают в организациях, работающих так сказать "под ключ" - и проект выполняют и монтаж). вот магик выдает спецуху со всей фасониной. как вы ее учитываете? даете ли какойто % на воздуховоды, чтобы фасонку "не потерять" в смете или просто выкидываете? это очень важно, ведь % запаса будет на самом деле разный у круглых и прямоугольных возд-дов, от изогнутости трассы будет зависеть и тд.... ну конечно не учтенного еще много. как вы поступаете и как на ваши проценты реагируют прорабы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 2.3.2009, 15:27
Сообщение #1205





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



вот народу собралось...
Нет, Магик мне определенно нравится, даже в сравнении с AllKlima... Но есть минусы, и они явно намеренно предусмотрены, для дальнейшего заработка... Это мне не нравится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 2.3.2009, 15:29
Сообщение #1206





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



Цитата(shprot @ 2.3.2009, 15:14) [snapback]358783[/snapback]
Ув. МС2007 у меня дежавю, пост.1246 содержит такой же смысл, Вы уже это говорили, я с Вами согласился, в пост. 1255 дал по моему исчерпывающий ответ со сравнением % погрешностей, с ссылкой на литературу как полагается, а вы опять об этом.

Я просто еще раз вернулся к этому вопросу, попытавшись сказать, что требуются более универсальные зависимости, чем просто некие фиксированные КМС. Предлагаю посмотреть справочник Идельчика, раздел 6, стр.226 и т.д.

Цитата(shprot @ 2.3.2009, 15:14) [snapback]358783[/snapback]
Ну здесь Вы погорячились, какие же 20%? Думаю корректнее будет сказать 80-90%.

Давайте проведем статистическое исследование. Возьмите несколько проектов MagiCAD, выведите расчет потерь давления в таблицу и скажите соотношение в % для трения и местных сопротивлений. При этом укажите размер и тип объекта. Интересно увидеть результаты. Буду рад, если коллеги с форума приведут несколько примеров, без особенного отбора проектов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 2.3.2009, 15:29
Сообщение #1207





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



2МС2007: ладно, с 15%-ми я бы согласился. но я хотел просто проверить как система отреагирует на 90%..чесно сказать -не увидел различия между тем когда я ставил 10% не вязки и 90% - все так же выскакивают шибки " ответвление не увязано".... что скажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 2.3.2009, 15:33
Сообщение #1208





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



Цитата(temka @ 2.3.2009, 15:26) [snapback]358791[/snapback]
у меня попустно вопрос к магиковскому сообществу возник (но только к тем проектировщикам, которые работают в организациях, работающих так сказать "под ключ" - и проект выполняют и монтаж). вот магик выдает спецуху со всей фасониной. как вы ее учитываете? даете ли какойто % на воздуховоды, чтобы фасонку "не потерять" в смете или просто выкидываете? это очень важно, ведь % запаса будет на самом деле разный у круглых и прямоугольных возд-дов, от изогнутости трассы будет зависеть и тд.... ну конечно не учтенного еще много. как вы поступаете и как на ваши проценты реагируют прорабы?

Думаю, вам сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=27837 wink.gif

Цитата(temka @ 2.3.2009, 15:29) [snapback]358794[/snapback]
2МС2007: ладно, с 15%-ми я бы согласился. но я хотел просто проверить как система отреагирует на 90%..чесно сказать -не увидел различия между тем когда я ставил 10% не вязки и 90% - все так же выскакивают шибки " ответвление не увязано".... что скажете?

Потыкайте на свойства клапанов после расчета балансировки. Посмотрите на их точки. Если клапан не обеспечит заданного перепада и просто закроется, то MagiCAD выдаст предупреждение. Посмотрите в свойствах клапана его предельное давление при заданном расходе и фактически требуемое. Обдумайте это. Как раз здесь и зарыт процент невязки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 2.3.2009, 15:48
Сообщение #1209





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



ну может я чото совсем не понимаю - ситуация такова: есть магистраль, от нее 3 ответвления с двумя ВРУ на каждом. на каждом ответвлении стоят дросели (SAM-A, если точно) так вот, прога пишет что не увязаны ВРУ после дроселей на каждом ответвлении. точеть: все 3 ответвления между собой увязаны, а вот ВРУ внутри отвеления между собой НЕ УВЯЗАНЫ. хочу заметить, что ВРУ - одинаковые и расходы у них тоже одинаковые, процент невязки хоть 10%, хоть 40% - все равно. в чем же дело-то? ошибка не выскакивает ТОЛЬКО если дросели ставить на КАЖДОМ ВРУ - что ну совершенно не логично, ведь они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга и в одном помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 2.3.2009, 15:55
Сообщение #1210





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



Цитата(temka @ 2.3.2009, 15:48) [snapback]358806[/snapback]
ну может я чото совсем не понимаю - ситуация такова: есть магистраль, от нее 3 ответвления с двумя ВРУ на каждом. на каждом ответвлении стоят дросели (SAM-A, если точно) так вот, прога пишет что не увязаны ВРУ после дроселей на каждом ответвлении. точеть: все 3 ответвления между собой увязаны, а вот ВРУ внутри отвеления между собой НЕ УВЯЗАНЫ. хочу заметить, что ВРУ - одинаковые и расходы у них тоже одинаковые, процент невязки хоть 10%, хоть 40% - все равно. в чем же дело-то? ошибка не выскакивает ТОЛЬКО если дросели ставить на КАЖДОМ ВРУ - что ну совершенно не логично, ведь они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга и в одном помещении.

Честно сказать, не понял постановки вопроса. Вы ставите два ДК друг за другом? Такая сеть математически не будет увязана, т.к. существует много способов решения этой задачи. Приведите в пример картинку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Autocad4ik
сообщение 2.3.2009, 16:00
Сообщение #1211





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 7.10.2008
Из: Baku
Пользователь №: 23701



Кто нибудь знает как расчитать cooling в магике? У меня что-то не идет((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 2.3.2009, 16:07
Сообщение #1212





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Цитата
что требуются более универсальные зависимости, чем просто некие фиксированные КМС. Предлагаю посмотреть справочник Идельчика, раздел 6, стр.226 и т.д.

Все верно, с этим ни кто и не спорить, а что Вы утверждаете что MagiCAD применяет не фиксированные КМС.? Насколько я помню для отводов они фиксированы, тогда этот вопрос давайте опустим.
Если потери на близко расположенных отвода соединенных z-образно отличаютя от MagiCAD на 48% то я думаю что здесь не стоит весьти разговор о расхождениях КМС в справочнике проектирвщика и КМС в Идельчике.
Цитата
Давайте проведем статистическое исследование.
Чесно говоря у меня сомнений в этом вопросе нет, на трение будет 5-15% все остальное на М.С. при среднестатестической трасировке и скоростях 3,5-6 м/с.
К temka
По поводу площадей этот вопрос скорее к жестянщикам или людям ведущих учет расхода материала, могу сказать что из нашего опыта мы накидоваем 10-20% к теоретическим площадям, этого обычно хватает для учета обрезков.
Цитата
в чем же дело-то? ошибка не выскакивает ТОЛЬКО если дросели ставить на КАЖДОМ ВРУ - что ну совершенно не логично, ведь они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга и в одном помещении.

MagiCAD в таких случаях все делает корректно, в сообщении же четко сказано что система не сбалансированна.
Цитата
едь они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга
Ну вы даете причем тут растояние, я уже упоминал о доле потерь на трение они мизерны, причина в МС. Ищите причину в низкой скорости, равных сечениях, потерях в тройнике, диапазонов регулирования дросселя, пределах регулировния в свойствах системы.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 2.3.2009, 16:24
Сообщение #1213





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



Цитата(shprot @ 2.3.2009, 16:07) [snapback]358823[/snapback]
Все верно, с этим ни кто и не спорить, а что Вы утверждаете что MagiCAD применяет не фиксированные КМС.? Насколько я помню для отводов они фиксированы, тогда этот вопрос давайте опустим.

КМС в MagiCAD не фиксированные, а заданные именно зависимостями.
Цитата
Чесно говоря у меня сомнений в этом вопросе нет, на трение будет 5-15% все остальное на М.С. при среднестатестической трасировке и скоростях 3,5-6 м/с.

А зря, все как раз наоборот... Конечно, если вся сеть не состоит из ступенчато соедиенных отводов без прямых участков. Средняя потеря давления по длине сети 1 Па/м. Предлагаю сделать просто выборку из проектов, будет интересно увидеть среднее соотношение.
Цитата
MagiCAD в таких случаях все делает корректно, в сообщении же четко сказано что система не сбалансированна.
Ну вы даете причем тут растояние, я уже упоминал о доле потерь на трение они мизерны, причина в МС. Ищите причину в низкой скорости, равных сечениях, потерях в тройнике, диапазонов регулирования дросселя, пределах регулировния в свойствах системы.

По моему весь вопрос именно в недооценки вдлияния трения. Посмотрите формулу Альшуля, Идельчик, раздел 2, стр.54, ф.(2-7). См. простой пример в приложении.
В примере местные сопротивления составляют порядка 20% сопротивления сети. Пример взял первый попавшийся.

Сообщение отредактировал MC2007 - 2.3.2009, 16:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Таблица_расчетов.JPG ( 114,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Прикрепленный файл  Таблица_расчетов___сеть.JPG ( 73,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 2.3.2009, 16:51
Сообщение #1214





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Ну вот моя система - поясните, плиз что это прога от меня хочет)))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111.JPG ( 224,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 2.3.2009, 17:05
Сообщение #1215





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



Цитата(temka @ 2.3.2009, 16:51) [snapback]358844[/snapback]
Ну вот моя система - поясните, плиз что это прога от меня хочет)))

Не очень понятно, зачем использовать клапан на два ВРУ. У вас значительное избыточное давление на ответвлении к клапанам? Хотя, такой способ позволит сэкономит на ДК. С некоторым небалансом стоит мириться.
Даже если так, то если ВРУ не имеют встроенных ДК, то фактически они сбалансированны не будут из-за различных сопротивлений до ВРУ. По моему все верно.
Если хотите сбалансировать математически точно, что надо ставить ДК на каждый ВРУ.

Сообщение отредактировал MC2007 - 2.3.2009, 17:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 2.3.2009, 17:25
Сообщение #1216





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



так. я вас чтото не оч понял. смотрим. мое расчетное направление - дальний слева ВРУ. это решила прога, а не я. так образом оставшиеся ВРУ мы увязываем к этому, расчетному. как бы сделал я, не используя программу:
1. поставил бы дросель на правом ответвлении ( один на все ответвление)
2. дросель на нижнем ответвлении ( один на все)
3. на расчетном ответвлении поставил бы 2 дроселя максимум на первом и втором по ходу движения воздуха ВРУ. все.
вот я сделал как описал- что выдает прога- смотрим: не увязано 4 ВРУ, включая расчетный (что для меня например странно)

математически точно - означает невязку 0%. я у меня стоит 40%. соответсвенно те 6 Па, которые теряются по пути от одного ВРУ до другого - должны быть незамечены, а не писать " система не сбалансирована" - просто раздражает и у некоторых возникает сомнение в правильности аэродинамического расчета программой. вот и все. а я же в свою очередь пытаюсь ее оправдать - потому вас и мучаю) уж звиняйте))



Сообщение отредактировал MMM - 2.3.2009, 20:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2222.JPG ( 274,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 2.3.2009, 17:46
Сообщение #1217





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



К МС2007
Цитата
КМС в MagiCAD не фиксированные, а заданные именно зависимостями.

Уточню что все мои рассуждения идут только о вентиляции а КМС только о отводах. На скоростях 3-5м/с КМС один и тотже, на других значение действительно меняется но незначительно около 5%, т.к. MagiCAD округляет значения скоростей и потерь в итогах до одной десятой тяжело сказать это округление или разные КМС. По тройникам КМС однозначно разные.
Цитата
В примере местные сопротивления составляют порядка 20% сопротивления сети. Пример взял первый попавшийся.

Давайте разберемся от куда у Вас получились 20%
1. 77.4 Па необходимо отнять 25,7 и 20 это соответственно потери на ВРУ и дросселе, тогда это уже будет 37,7Па
2. Насколько я понимаю dpcon Это потери в тройниках, тогда к ним добавляем потери на отводах в итоге сумма тройники+отводы будет равна 14,2+8,9=23,1Па.
3. Потери на трение будут равны разнице 37,7-8,9=28,8Па
В итоге соотношение МС к треню соответственно равно 44,5%:55.5% заметьте и это без учета потерь в ВРУ, дросселях, и другом обрудовании, достаточно парочки дросселей с ВРУ и соотношение будет 20:80.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kenguru_*
сообщение 2.3.2009, 18:08
Сообщение #1218





Guest Forum






Здравствуйте! Начальство поставило задачу - освоить MagiCad! bang.gif Слышала что для ОВ программа очень достойная , а вот для ВК есть и получше! Подскажите есть ли смысл его осваивать? или что-то получше посоветуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_груня_*
сообщение 2.3.2009, 18:33
Сообщение #1219





Guest Forum






К нам даже приезжали продвиженцы данной программы, обучали целую неделю. В итоге применение она получила только при проектировании вентиляции. А для ВК сколько не пыталась ничего хорошего не получилось, да и канализацию как-то с трудом получается чертить. Для маленьких объектов может и можно применять, для прорисовки конкретных узлов удобно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kenguru_*
сообщение 2.3.2009, 19:36
Сообщение #1220





Guest Forum






вот и мне кажется что для крупных оюъектов не идет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 2.3.2009, 20:12
Сообщение #1221





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



Цитата(shprot @ 2.3.2009, 17:46) [snapback]358883[/snapback]
К МС2007

Уточню что все мои рассуждения идут только о вентиляции а КМС только о отводах. На скоростях 3-5м/с КМС один и тотже, на других значение действительно меняется но незначительно около 5%, т.к. MagiCAD округляет значения скоростей и потерь в итогах до одной десятой тяжело сказать это округление или разные КМС. По тройникам КМС однозначно разные.

Давайте разберемся от куда у Вас получились 20%
1. 77.4 Па необходимо отнять 25,7 и 20 это соответственно потери на ВРУ и дросселе, тогда это уже будет 37,7Па
2. Насколько я понимаю dpcon Это потери в тройниках, тогда к ним добавляем потери на отводах в итоге сумма тройники+отводы будет равна 14,2+8,9=23,1Па.
3. Потери на трение будут равны разнице 37,7-8,9=28,8Па
В итоге соотношение МС к треню соответственно равно 44,5%:55.5% заметьте и это без учета потерь в ВРУ, дросселях, и другом обрудовании, достаточно парочки дросселей с ВРУ и соотношение будет 20:80.

В среднем, одно местное сопротивление равно в среднем 1-2 м воздуховода. Но их значительно меньше. У кого нибудь есть еще примеры расчетов? На реальной сети. ДК и ВРУ учитывать не стоит.
По поводу отводов у меня возникли некоторые сомнения... Буду проверять. Отвод состоит из двух видов сопротивлений - трение (не очень велико на таком расстоянии) и энергия, теряющеяся на изменение направления потока. Попробую сравнить с ручным расчетом.

Сообщение отредактировал MC2007 - 2.3.2009, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 2.3.2009, 20:33
Сообщение #1222





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Цитата
кого нибудь есть еще примеры расчетов?
Можно посмотреть в соседней ветке с примерами, Torgovii_centr.rar система П1 или Ofis.rar
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 3.3.2009, 9:52
Сообщение #1223





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Вопрос:
1. можно ли чтобы теплопотери помещений писались не 1000W, а 1000Вт, не ручками править, а средствами Магикада?
2. можно ли чтобы теплопотери округлить до 10Вт?
3. что-то я не нашел как поменять шрифт теплопотерь и цвет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Autocad4ik
сообщение 3.3.2009, 14:53
Сообщение #1224





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 7.10.2008
Из: Baku
Пользователь №: 23701



Цитата(Roma @ 3.3.2009, 10:52) [snapback]359097[/snapback]
Вопрос:
1. можно ли чтобы теплопотери помещений писались не 1000W, а 1000Вт, не ручками править, а средствами Магикада?
2. можно ли чтобы теплопотери округлить до 10Вт?
3. что-то я не нашел как поменять шрифт теплопотерь и цвет...

Перекинь все в Excel и так все переправь... просто и быстро wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 3.3.2009, 15:48
Сообщение #1225





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



написал же - "не ручками"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей*
сообщение 3.3.2009, 19:58
Сообщение #1226





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



У кого нибудь, есть база с решетками для круглых воздуховодов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 4.3.2009, 13:40
Сообщение #1227





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Цитата(Андрей* @ 3.3.2009, 20:58) [snapback]359453[/snapback]
У кого нибудь, есть база с решетками для круглых воздуховодов?

вопроса вообще не понял, если ты хочешь чтобы было круглое присединение, то это скорее всего тебе нуже диффузор, если рештка, то уже с адаптером,
а решетку и так можно в круглый врезать...
---
народ, помогите с базой к магику обратных клапаном, что-то я не могу найти, а для того чтобы сделать не знаю какую модель взять...
еще ща делаю ИТП, нужен автоматический регулятор перепада давления Danfoss, Oventrop или другой...

Сообщение отредактировал Roma - 4.3.2009, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 4.3.2009, 14:05
Сообщение #1228


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(Roma @ 4.3.2009, 13:40) [snapback]359810[/snapback]
народ, помогите с базой к магику обратных клапаном, что-то я не могу найти, а для того чтобы сделать не знаю какую модель взять...
еще ща делаю ИТП, нужен автоматический регулятор перепада давления Danfoss, Oventrop или другой...
Обратные клапаны смотри - Beulco Armatur. Автоматические балансировочники Danfoss'a в базе есть, но у них нет характеристик, это говорит о том, что магик не умеет их считать. Я в таком случае пользуюсь Danfoss CO.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 4.3.2009, 14:11
Сообщение #1229





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Цитата(-BuTeK- @ 4.3.2009, 15:05) [snapback]359823[/snapback]
Обратные клапаны смотри - Beulco Armatur.

Вид у них какой то не отечественный, хотелось сделать что-то близкое к 1бк по ГОСТ 12677-75 или 16ч3бр (фланцевый)
Цитата(-BuTeK- @ 4.3.2009, 15:05) [snapback]359823[/snapback]
Автоматические балансировочники Danfoss'a в базе есть, но у них нет характеристик, это говорит о том, что магик не умеет их считать. Я в таком случае пользуюсь Danfoss CO.

ASV-P - видел, видел... спасибо...

Сообщение отредактировал Roma - 4.3.2009, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей*
сообщение 4.3.2009, 14:26
Сообщение #1230





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



Цитата(Roma @ 4.3.2009, 13:40) [snapback]359810[/snapback]
скорее всего тебе нуже диффузор, если рештка, то уже с адаптером


Диффузор, решетка с адаптером - без разницы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

66 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > » 
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 4:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных