Цитата(shprot @ 18.12.2007, 22:58) [snapback]203388[/snapback] необходимо чтобы применительно к данному видовому экрану в Magi CAD был включен вид 2D и установлена функция Use 3D-geometry for valves and other pipe components in 2D Спасибо вам за помощь. Помогло. Буду знать. Только вот как убрать у магиковских труб и элементов 3d полосатость, ибо мне хватило бы просто видимых контуров.
|
|
|
|
|
19.12.2007, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110

|
Цитата как убрать у магиковских труб и элементов 3d полосатость, ибо мне хватило бы просто видимых контуров. Для этого режим 2D есть.
|
|
|
|
|
19.12.2007, 20:13
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.11.2006
Пользователь №: 4853

|
Цитата(shprot @ 19.12.2007, 19:40) [snapback]203891[/snapback] У Magi CAD есть такая особенность, участок воздуховода, подсоединенный к воздухораспределителю, при суммировании расходов и подборе сечений, будет изменяться к сечению равному присоединительному к воздухораспределителю (если конечно воздуховод не заблокирован), пренебрегая при этом критериями подбора по скорости или потерь давления. Предполагаю что разработчик заложили этот алгоритм исходя из того что в большинстве случаев присоединительные размеры воздухораспределителей должны соответствовать размерам участка воздуховода между воздух. и основной веткой, так как эти присоединительные размеры выбраны производителем воздухораспределителя с учетом получения номинальных аэродинамических и акустических характеристик подсоединяемого воздуховода, для данной сферы применения воздухораспределителя. В случае с решеткой т.к. в серии нет воздуховода сечением 600х200, вот и происходит выбор воздуховода диаметром 600. Мне самому тоже все это не нравится, но отношусь к этому нормально т.к. программ с недостатками не бывает, да и недостаток этот очень легко и быстро исправляется, за весь период работы не могу припомнить случая с такой проблемой подсоединения к решетке, т.к., как правило, всегда присутствует участок такого же сечения например при монтаже в стене или перекрытии. По поводу "как правило, всегда присутствует участок такого же сечения например при монтаже в стене или перекрытии"-абсолютно точно.А вот с "разработчик заложили этот алгоритм исходя из того что в большинстве случаев присоединительные размеры воздухораспределителей должны соответствовать размерам участка воздуховода между воздух. и основной веткой, так как эти присоединительные размеры выбраны производителем воздухораспределителя с учетом получения номинальных аэродинамических и акустических характеристик подсоединяемого воздуховода, для данной сферы применения воздухораспределителя"-не соглашусь,у любого воздухораспред-ля есть живое сечение,которое,естественно, меньше строительного,кроме того нормируемая скорость в воздуховоде выше,чем на решетке, т.е. расход в возд-де 600х200 равен примерно 1800 кубов, расход черех такую же решетку-500 кубов, разница почти в 4 раза...Так что мне кажется ,что это не есть гуд,хотя ,если особых проблем это не вызывает, то и :Sgod с ним.P.S. спасибо за помощь,а то я бы еще долго с этим промучался.
|
|
|
|
|
20.12.2007, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 20.12.2007
Из: Kiev
Пользователь №: 13942

|
Я вот не могу понять каким образом Меджик щитает потери по длинне в воздуховоде, трубопроводе? Там в формуле есть три составляющие лямда*L/D так каким образом он лямду подставляет??? Если вопрос кажетса сильно наивным то прошу сказатьь где такая или подобная величина указывается?
|
|
|
|
|
21.12.2007, 6:14
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
коэффициент шероховатости за это отвечает. Проставляется в Duct Series. а Щитается это по Альтшулю
|
|
|
|
|
21.12.2007, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 20.12.2007
Из: Kiev
Пользователь №: 13942

|
ММ сори случайно это не k ??? А что такое fit-on line ? дзетту Меджик автоматом считает я так понял. А вот еще вопрос назрел:по поводу температурного перепада по отоплению, в подборе прибора значитса 70-40??? мы видь на 90-70 считаем, да и весёлая характеристика прибора начиная с перепада в 30 градусов. мне это несовсем ясно.
Сообщение отредактировал Iroglif - 21.12.2007, 19:39
|
|
|
|
|
22.12.2007, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 20.12.2007
Из: Kiev
Пользователь №: 13942

|
А вот вопросик возник:зделал я пространственую модель вент системы и теперь хочу изометрию зделать, разместить на листе и т д. Ктонить знает как можно это зделать?
|
|
|
|
|
23.12.2007, 0:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 20.12.2007
Из: Kiev
Пользователь №: 13942

|
Хохоу спосибо А вот с этажами както неясно: вобщем создаю в одном файле два этажа один рядом с другим, а область показывает только того что начинаетса в начале координат. Далие рисую стояки и Фловнод конекшен потом выбираю this ну и на другом этаже тоже так делаю а обещеного правельного расположения (тобиш когда стояк опускаетса точно в туже точку что и на другом этаже) НЕТУ. Думаетса что он так делает только когда с одного файла в другой, права у меня никак не получаетса(((
|
|
|
|
|
23.12.2007, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 20.12.2007
Из: Kiev
Пользователь №: 13942

|
Кстати русифицырывать меджик очень просто, вовсяком случаи подсказки на кнопках и имена панелек. Достаточно просто зайти в этот самый редактор панелек и там и кнопки переименавать и панельки сами собственно)))
|
|
|
|
|
24.12.2007, 12:34
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.11.2006
Пользователь №: 4853

|
Цитата(Iroglif @ 23.12.2007, 0:25) [snapback]205041[/snapback] Хохоу спосибо А вот с этажами както неясно: вобщем создаю в одном файле два этажа один рядом с другим, а область показывает только того что начинаетса в начале координат. Далие рисую стояки и Фловнод конекшен потом выбираю this ну и на другом этаже тоже так делаю а обещеного правельного расположения (тобиш когда стояк опускаетса точно в туже точку что и на другом этаже) НЕТУ. Думаетса что он так делает только когда с одного файла в другой, права у меня никак не получаетса((( Проверьте ID-коды для flownode,они должны быть одинаковыми для соответствующих виртуальных притоков
|
|
|
|
|
24.12.2007, 13:06
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Цитата(Iroglif @ 23.12.2007, 0:25) [snapback]205041[/snapback] Хохоу спосибо А вот с этажами както неясно: вобщем создаю в одном файле два этажа один рядом с другим, а область показывает только того что начинаетса в начале координат. Далие рисую стояки и Фловнод конекшен потом выбираю this ну и на другом этаже тоже так делаю а обещеного правельного расположения (тобиш когда стояк опускаетса точно в туже точку что и на другом этаже) НЕТУ. Думаетса что он так делает только когда с одного файла в другой, права у меня никак не получаетса((( Точное совпадение возможно только, если планы этажей находятся в разных файлах и местоположение расчетной области совпадает.
|
|
|
|
|
25.12.2007, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Не внесёте ясность с моделлером. Я так понял рисовать в нём нельзя, а можно лишь редактировать имеющиеся заготовки, верно?
|
|
|
|
|
26.12.2007, 0:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 20.12.2007
Из: Kiev
Пользователь №: 13942

|
А может у кого завалялась прога сама для редахта моделей? Хотя здаетса мне что можно и шаблоны неплохо использовать!
|
|
|
|
|
27.12.2007, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Iroglif @ 26.12.2007, 0:01) [snapback]205734[/snapback] А может у кого завалялась прога сама для редахта моделей? Хотя здаетса мне что можно и шаблоны неплохо использовать! Она должна устанавливаться вместе с магиком.
|
|
|
|
|
27.12.2007, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 20.12.2007
Из: Kiev
Пользователь №: 13942

|
Редактор QMD файлов??? Где или я неувидел??? Всеже если у кого имеется просьба скинуть А ктонить пользовался меджыковским румом? А то у меня только панелька проекта для рума. Или мануальчик у кого имеетса?
|
|
|
|
|
28.12.2007, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425

|
Цитата(shprot @ 25.12.2007, 22:40) [snapback]205719[/snapback] Все верно модели в нем чертить нельзя, можно лишь чертить символы к ним. А существует ли в природе база символов выполненных по ГОСТ например для отопления ?
|
|
|
|
|
29.12.2007, 9:14
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
сегодня проверил расчет системы вентиляции, выполненный в магикаде на программе VSV "Поток"- разница получилась минимальная, так что считаю, что расчетам можно верить, единственное, не забывать про коэффициент местного сопротивления на выхлопе для вытяжки и на всасе для приточки. С уважением, Звягин Д.Н.
|
|
|
|
|
29.12.2007, 9:38
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Я читал, что в версии 2007.5 добавлены отдельно позиции воздухозаборные и выбросные решетки. Глядишь так тихо тихо и ничего и забывать то не придется , усе само считатьбудет
|
|
|
|
|
29.12.2007, 11:18
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
имхо эти решетки - порожняк  я считал, что это должно работать так - один конец реальный решетки, который принимает например расход сети, другой виртуальный, чтобы сеть не замкнулась - а они что сделали? на решетку задаешь расход! ЗАЧЕМ? если он уже по сети посчитался? т.е. я считал, что это как сетевое оборудование получается, только со стрелкой, как конец воздуховода, а что получилось? что-то непродумали ребяты.
|
|
|
|
|
10.1.2008, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310

|
Господа специалисты Magi-ка. Подскажите юзеру как по шагово составлять свою дазу данных для вентиляторов. Что то у меня то расход с давлением не бьется когда дополнительную точку начинаю указывать.
|
|
|
|
|
10.1.2008, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310

|
Тоесть другими словами...ты заносиш в таблицу мин и мах расход и давление...это понятно. заносиш шумы по актавам в sound attenuation. А чтобы меджик построилась зависимоть графика подения давления и изменения шума от расхода и давления необходима вторая точка с характеристиками. она вводится в отдельном окне как new в sound generation. После этого в preview можно посмотреть график подения давления от расхода и характеристику шума. Или я что то не правельно делаю?
|
|
|
|
|
11.1.2008, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310

|
Попробуй после этого в sound generation нажать new и добавить вторую точку. при записи меньшего давления чем ты забиваешь в dp-max расход получается огроменный, что не соответствует характеристике вентилятора.чушь другими словами.что тут не то. буду сегодня по мере возможности разбираться
|
|
|
|
|
15.1.2008, 2:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338

|
Цитата(shprot @ 14.1.2008, 16:53) [snapback]209733[/snapback] Уважаемые пользователи MagiCAD те у кого версия MagiCAD 2006.11 стоит на AutoCAD2008 или 2007 подскажите пожалуйста какую кодировку применить для знака диаметра в Dimension Texts для трубопроводов, кодировка %%С и \U+2205 не работают (пока не разрушить текст) Есть несколько выходов из данной ситуации: - наслаждаться прелестями AutoCAD 2006; - использовать букву "Ф", "d" или "DN"; - в ГОСТовских шрифтах изменить букву "Ё" на знак диаметра.
|
|
|
|
|
15.1.2008, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338

|
Прилагаю ГОСТовский шрифт в котором буква "Ё" изменена на знак диаметра
|
|
|
|
|
15.1.2008, 15:05
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Поставил MagiSPEC. При попытке вставить из буфера Bill of Materials, скопированный из-под MagiCAD 2006.11, вылетает ошибка (скрин ниже). Это что, несовместимость версий?
Прикрепленные файлы
error.jpg ( 141,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 785
|
|
|
|
|
15.1.2008, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Господа, помогите, пожалуйста. Всё безуспешно пытаюсь добиться отображения только видимых линий у труб и арматуры. Пробовал то, что предлагал г-н Shprot. Поиграл с параметрами, как акада, так и магика, но элементы упорно остаются «просвечивающимися». Может нужно ещё во вкладке Hide options (MagiCAD HPV Viewport Preferences) подкрутить? Hidden linetype -> invisible -> minimum length of the line -> 0. Может это значение нужно поменять на какое-нибудь другое?
|
|
|
|
|
15.1.2008, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338

|
Цитата(shprot @ 15.1.2008, 15:35) [snapback]210175[/snapback] romion большое спасибо за шрифт и особенно за идею, теперь моя проблема решена  , ваш шрифт очень похож на CS_Gost2304 применяемый в СПДС вы случайно не его редактировали? Он самый CS_Gost2304 и разработчик данного подхода является никто иной, как сам "zvyagaaa". Ему особая благодарность!
|
|
|
|
|
16.1.2008, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471

|
К Незнайке, сразу уточню у меня рус. cad 2008. Чтобы трубы были «не просвечивающимися» в magicad устанавливаем: в Presentation---2D в 2D Presentation---Use 3D-geometry for valves and other pipe components in 2D в Range ---Apply to all viewports В AutoCAD: выбираем вид "3D скрытый" в "Настройке"-"Система"- "Режим производительности"-"ручная настройка"-убираем галку в"Включить аппаратное ускорение" В итоге получаем то то что на прикрепленном изображении с очередным глюком в виде не отображения линий на пересечении элементов magicad, а может это только у меня т.к. magicad 2006.11 стоит на cad2008  Все же пока буду печатать как в посте 236. "zvyagaaa" вам так же большое спасибо за шрифт.
Сообщение отредактировал shprot - 16.1.2008, 10:03
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 305,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 186
|
|
|
|
|
16.1.2008, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338

|
Раньше работал в русском ГАДе и обнаружил, что не работают такие функции как "Set MagiCAD Data to AutoCAD Objects", "Clip+Rotate" и "Collision Control".
Сообщение отредактировал romion - 16.1.2008, 18:03
|
|
|
|
|
16.1.2008, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Маги ошибается при постановке насосов. Нососы нельзя ставить головой(двигателем) вверх. Ось должна быть в любом случае горизонтальной- желающие могут посмотреть в паспорта и рекомендации насосов. Кроме этого расширительные сосуды рисует плоскими....
|
|
|
|
|
  |