Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
66 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »   
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
Незнайка
сообщение 19.12.2007, 17:06
Сообщение #241





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(shprot @ 18.12.2007, 22:58) [snapback]203388[/snapback]
необходимо чтобы применительно к данному видовому экрану в Magi CAD был включен вид 2D и установлена функция Use 3D-geometry for valves and other pipe components in 2D


Спасибо вам за помощь. Помогло. Буду знать. Только вот как убрать у магиковских труб и элементов 3d полосатость, ибо мне хватило бы просто видимых контуров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
heating
сообщение 19.12.2007, 19:07
Сообщение #242





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110



Цитата
как убрать у магиковских труб и элементов 3d полосатость, ибо мне хватило бы просто видимых контуров.

Для этого режим 2D есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ondreo
сообщение 19.12.2007, 20:13
Сообщение #243





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.11.2006
Пользователь №: 4853



Цитата(shprot @ 19.12.2007, 19:40) [snapback]203891[/snapback]
У Magi CAD есть такая особенность, участок воздуховода, подсоединенный к воздухораспределителю, при суммировании расходов и подборе сечений, будет изменяться к сечению равному присоединительному к воздухораспределителю (если конечно воздуховод не заблокирован), пренебрегая при этом критериями подбора по скорости или потерь давления. Предполагаю что разработчик заложили этот алгоритм исходя из того что в большинстве случаев присоединительные размеры воздухораспределителей должны соответствовать размерам участка воздуховода между воздух. и основной веткой, так как эти присоединительные размеры выбраны производителем воздухораспределителя с учетом получения номинальных аэродинамических и акустических характеристик подсоединяемого воздуховода, для данной сферы применения воздухораспределителя. В случае с решеткой т.к. в серии нет воздуховода сечением 600х200, вот и происходит выбор воздуховода диаметром 600.
Мне самому тоже все это не нравится, но отношусь к этому нормально т.к. программ с недостатками не бывает, да и недостаток этот очень легко и быстро исправляется, за весь период работы не могу припомнить случая с такой проблемой подсоединения к решетке, т.к., как правило, всегда присутствует участок такого же сечения например при монтаже в стене или перекрытии.

По поводу "как правило, всегда присутствует участок такого же сечения например при монтаже в стене или перекрытии"-абсолютно точно.А вот с "разработчик заложили этот алгоритм исходя из того что в большинстве случаев присоединительные размеры воздухораспределителей должны соответствовать размерам участка воздуховода между воздух. и основной веткой, так как эти присоединительные размеры выбраны производителем воздухораспределителя с учетом получения номинальных аэродинамических и акустических характеристик подсоединяемого воздуховода, для данной сферы применения воздухораспределителя"-не соглашусь,у любого воздухораспред-ля есть живое сечение,которое,естественно, меньше строительного,кроме того нормируемая скорость в воздуховоде выше,чем на решетке, т.е. расход в возд-де 600х200 равен примерно 1800 кубов, расход черех такую же решетку-500 кубов, разница почти в 4 раза...Так что мне кажется ,что это не есть гуд,хотя ,если особых проблем это не вызывает, то и :Sgod с ним.P.S. спасибо за помощь,а то я бы еще долго с этим промучался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Iroglif
сообщение 20.12.2007, 22:24
Сообщение #244





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 20.12.2007
Из: Kiev
Пользователь №: 13942



Я вот не могу понять каким образом Меджик щитает потери по длинне в воздуховоде, трубопроводе?
Там в формуле есть три составляющие лямда*L/D так каким образом он лямду подставляет???
Если вопрос кажетса сильно наивным то прошу сказатьь где такая или подобная величина указывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 21.12.2007, 6:14
Сообщение #245


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



коэффициент шероховатости за это отвечает. Проставляется в Duct Series.
а Щитается это по Альтшулю smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Iroglif
сообщение 21.12.2007, 19:27
Сообщение #246





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 20.12.2007
Из: Kiev
Пользователь №: 13942



ММ сори случайно это не k ???
А что такое fit-on line ?
дзетту Меджик автоматом считает я так понял.
А вот еще вопрос назрел:по поводу температурного перепада по отоплению, в подборе прибора значитса 70-40??? мы видь на 90-70 считаем, да и весёлая характеристика прибора начиная с перепада в 30 градусов. мне это несовсем ясно.

Сообщение отредактировал Iroglif - 21.12.2007, 19:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Iroglif
сообщение 22.12.2007, 16:26
Сообщение #247





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 20.12.2007
Из: Kiev
Пользователь №: 13942



А вот вопросик возник:зделал я пространственую модель вент системы и теперь хочу изометрию зделать, разместить на листе и т д.
Ктонить знает как можно это зделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Iroglif
сообщение 23.12.2007, 0:25
Сообщение #248





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 20.12.2007
Из: Kiev
Пользователь №: 13942



Хохоу спосибо clap.gif
А вот с этажами както неясно: вобщем создаю в одном файле два этажа один рядом с другим, а область показывает только того что начинаетса в начале координат. Далие рисую стояки и Фловнод конекшен потом выбираю this ну и на другом этаже тоже так делаю а обещеного правельного расположения (тобиш когда стояк опускаетса точно в туже точку что и на другом этаже) НЕТУ.
Думаетса что он так делает только когда с одного файла в другой, права у меня никак не получаетса(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Iroglif
сообщение 23.12.2007, 21:29
Сообщение #249





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 20.12.2007
Из: Kiev
Пользователь №: 13942



Кстати русифицырывать меджик очень просто, вовсяком случаи подсказки на кнопках и имена панелек.
Достаточно просто зайти в этот самый редактор панелек и там и кнопки переименавать и панельки сами собственно)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ondreo
сообщение 24.12.2007, 12:34
Сообщение #250





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.11.2006
Пользователь №: 4853



Цитата(Iroglif @ 23.12.2007, 0:25) [snapback]205041[/snapback]
Хохоу спосибо clap.gif
А вот с этажами както неясно: вобщем создаю в одном файле два этажа один рядом с другим, а область показывает только того что начинаетса в начале координат. Далие рисую стояки и Фловнод конекшен потом выбираю this ну и на другом этаже тоже так делаю а обещеного правельного расположения (тобиш когда стояк опускаетса точно в туже точку что и на другом этаже) НЕТУ.
Думаетса что он так делает только когда с одного файла в другой, права у меня никак не получаетса(((

Проверьте ID-коды для flownode,они должны быть одинаковыми для соответствующих виртуальных притоков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 24.12.2007, 13:06
Сообщение #251


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(Iroglif @ 23.12.2007, 0:25) [snapback]205041[/snapback]
Хохоу спосибо clap.gif
А вот с этажами както неясно: вобщем создаю в одном файле два этажа один рядом с другим, а область показывает только того что начинаетса в начале координат. Далие рисую стояки и Фловнод конекшен потом выбираю this ну и на другом этаже тоже так делаю а обещеного правельного расположения (тобиш когда стояк опускаетса точно в туже точку что и на другом этаже) НЕТУ.
Думаетса что он так делает только когда с одного файла в другой, права у меня никак не получаетса(((


Точное совпадение возможно только, если планы этажей находятся в разных файлах и местоположение расчетной области совпадает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 25.12.2007, 17:29
Сообщение #252





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Не внесёте ясность с моделлером. Я так понял рисовать в нём нельзя, а можно лишь редактировать имеющиеся заготовки, верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Iroglif
сообщение 26.12.2007, 0:01
Сообщение #253





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 20.12.2007
Из: Kiev
Пользователь №: 13942



А может у кого завалялась прога сама для редахта моделей? Хотя здаетса мне что можно и шаблоны неплохо использовать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 27.12.2007, 13:08
Сообщение #254





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Iroglif @ 26.12.2007, 0:01) [snapback]205734[/snapback]
А может у кого завалялась прога сама для редахта моделей? Хотя здаетса мне что можно и шаблоны неплохо использовать!


Она должна устанавливаться вместе с магиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Iroglif
сообщение 27.12.2007, 13:16
Сообщение #255





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 20.12.2007
Из: Kiev
Пользователь №: 13942



Редактор QMD файлов???
Где или я неувидел???
Всеже если у кого имеется просьба скинуть helpsmilie.gif

А ктонить пользовался меджыковским румом? А то у меня только панелька проекта для рума.
Или мануальчик у кого имеетса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 28.12.2007, 12:36
Сообщение #256





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Цитата(shprot @ 25.12.2007, 22:40) [snapback]205719[/snapback]
Все верно модели в нем чертить нельзя, можно лишь чертить символы к ним.


А существует ли в природе база символов выполненных по ГОСТ например для отопления ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 29.12.2007, 9:14
Сообщение #257


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



сегодня проверил расчет системы вентиляции, выполненный в магикаде на программе VSV "Поток"- разница получилась минимальная, так что считаю, что расчетам можно верить, единственное, не забывать про коэффициент местного сопротивления на выхлопе для вытяжки и на всасе для приточки.
С уважением, Звягин Д.Н.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 29.12.2007, 9:38
Сообщение #258


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Я читал, что в версии 2007.5 добавлены отдельно позиции воздухозаборные и выбросные решетки. Глядишь так тихо тихо и ничего и забывать то не придется , усе само считатьбудет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 29.12.2007, 11:18
Сообщение #259


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



имхо эти решетки - порожняк sad.gif
я считал, что это должно работать так - один конец реальный решетки, который принимает например расход сети, другой виртуальный, чтобы сеть не замкнулась - а они что сделали? на решетку задаешь расход! ЗАЧЕМ? если он уже по сети посчитался? т.е. я считал, что это как сетевое оборудование получается, только со стрелкой, как конец воздуховода, а что получилось? что-то непродумали ребяты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
феномен
сообщение 10.1.2008, 16:42
Сообщение #260





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310



Господа специалисты Magi-ка. Подскажите юзеру как по шагово составлять свою дазу данных для вентиляторов.
Что то у меня то расход с давлением не бьется когда дополнительную точку начинаю указывать. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
феномен
сообщение 10.1.2008, 18:09
Сообщение #261





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310



Тоесть другими словами...ты заносиш в таблицу мин и мах расход и давление...это понятно. заносиш шумы по актавам в sound attenuation. А чтобы меджик построилась зависимоть графика подения давления и изменения шума от расхода и давления необходима вторая точка с характеристиками. она вводится в отдельном окне как new в sound generation. После этого в preview можно посмотреть график подения давления от расхода и характеристику шума. Или я что то не правельно делаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
феномен
сообщение 11.1.2008, 9:14
Сообщение #262





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310



Попробуй после этого в sound generation нажать new и добавить вторую точку. при записи меньшего давления чем ты забиваешь в dp-max расход получается огроменный, что не соответствует характеристике вентилятора.чушь другими словами.что тут не то. буду сегодня по мере возможности разбираться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romion
сообщение 15.1.2008, 2:50
Сообщение #263





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338



Цитата(shprot @ 14.1.2008, 16:53) [snapback]209733[/snapback]
Уважаемые пользователи MagiCAD те у кого версия MagiCAD 2006.11 стоит на AutoCAD2008 или 2007
подскажите пожалуйста какую кодировку применить для знака диаметра в Dimension Texts
для трубопроводов, кодировка %%С и \U+2205 не работают (пока не разрушить текст)

Есть несколько выходов из данной ситуации:
- наслаждаться прелестями AutoCAD 2006;
- использовать букву "Ф", "d" или "DN";
- в ГОСТовских шрифтах изменить букву "Ё" на знак диаметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romion
сообщение 15.1.2008, 12:31
Сообщение #264





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338



Прилагаю ГОСТовский шрифт в котором буква "Ё" изменена на знак диаметра
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _Gost_HPV.rar ( 10,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 271
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 15.1.2008, 15:05
Сообщение #265


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Поставил MagiSPEC. При попытке вставить из буфера Bill of Materials, скопированный из-под MagiCAD 2006.11, вылетает ошибка (скрин ниже).
Это что, несовместимость версий? huh.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  error.jpg ( 141,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 785
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 15.1.2008, 17:44
Сообщение #266





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Господа, помогите, пожалуйста. Всё безуспешно пытаюсь добиться отображения только видимых линий у труб и арматуры. Пробовал то, что предлагал г-н Shprot. Поиграл с параметрами, как акада, так и магика, но элементы упорно остаются «просвечивающимися». Может нужно ещё во вкладке Hide options (MagiCAD HPV Viewport Preferences) подкрутить?
Hidden linetype -> invisible -> minimum length of the line -> 0. Может это значение нужно поменять на какое-нибудь другое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romion
сообщение 15.1.2008, 22:37
Сообщение #267





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338



Цитата(shprot @ 15.1.2008, 15:35) [snapback]210175[/snapback]
romion большое спасибо за шрифт и особенно за идею, теперь моя проблема решена clap.gif , ваш шрифт очень похож на CS_Gost2304 применяемый в СПДС вы случайно не его редактировали?

Он самый CS_Gost2304 и разработчик данного подхода является никто иной, как сам "zvyagaaa". Ему особая благодарность!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 16.1.2008, 9:58
Сообщение #268





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



К Незнайке, сразу уточню у меня рус. cad 2008. Чтобы трубы были «не просвечивающимися» в magicad устанавливаем:
в Presentation---2D
в 2D Presentation---Use 3D-geometry for valves and other pipe components in 2D
в Range ---Apply to all viewports
В AutoCAD:
выбираем вид "3D скрытый"
в "Настройке"-"Система"- "Режим производительности"-"ручная настройка"-убираем галку в"Включить аппаратное ускорение"

В итоге получаем то то что на прикрепленном изображении с очередным глюком в виде не отображения линий на пересечении элементов magicad, а может это только у меня т.к. magicad 2006.11 стоит на cad2008 helpsmilie.gif Все же пока буду печатать как в посте 236.
"zvyagaaa" вам так же большое спасибо за шрифт.

Сообщение отредактировал shprot - 16.1.2008, 10:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 305,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romion
сообщение 16.1.2008, 17:33
Сообщение #269





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338



Раньше работал в русском ГАДе и обнаружил, что не работают такие функции как "Set MagiCAD Data to AutoCAD Objects", "Clip+Rotate" и "Collision Control".

Сообщение отредактировал romion - 16.1.2008, 18:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.1.2008, 17:46
Сообщение #270





Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Маги ошибается при постановке насосов. Нососы нельзя ставить головой(двигателем) вверх. Ось должна быть в любом случае горизонтальной- желающие могут посмотреть в паспорта и рекомендации насосов. Кроме этого расширительные сосуды рисует плоскими.... ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

66 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > » 
Тема закрытаОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных