Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
66 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »   
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
MC2007
сообщение 5.12.2008, 20:22
Сообщение #931





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



Цитата(-BuTeK- @ 5.12.2008, 18:06) [snapback]324438[/snapback]
Вопрос к MC2007.
Для какиех значений температур и давлений указаны данные в окне "Liquid" (Heating tranfer media)?
Например "Water 70/50°C".
Предполагаю, что данные взяты для 60°C и 10бар, если это так, то данные почти совпадают с результатами полученными по программе "WaterSteamPro".

Насколько я понимаю, т.к. жидкость принимаем несжимаемой - влияния давления на вязкость нет.
Для определения свойств можете взять любое значение температуры из заданного диапазона. Можете взять среднее значение. Если хотите "точно" то определите среднюю температуру жидкости в системе проинтегрировав по длине всех труб biggrin.gif
Данные свойств в шаблоне проекта даны для примера. Возьмите свои используя свой любимый справочник или программу.



Сообщение отредактировал MMM - 5.12.2008, 20:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.12.2008, 20:46
Сообщение #932





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вопрос к MC2007
в апреле 2008г приобрёл в представительстве Progman, MagiCad 2007-11. Вентиляция
Через пару месяцев появился MagiCad 2008. На мой запрос: имею ли я право на апгрейт, региональное представительство заявило, что это будет стоить (если на рубли 9800) - это действительно такая политика Progman или местные инициативы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glam
сообщение 6.12.2008, 12:32
Сообщение #933


сферический инженер-кун в вакууме


Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163



Могу за МС2007 ответить - бесплатные обновления в виде сервис-паков доступны только для текущей версии на момент приобретения. Их можно скачать с сайта. Обновления до более поздних версий, как и у многих других компаний, за отдельную плату. У прогмана эта плата зависит от того какие модули были приобретены изначально, соответственно для всех модулей сразу обновление стоит дороже, для одного или двух - меньше. Насколько я помню порядок цен у нас в РФ был примерно такой же. Годовая подписка на обновления за все модули стоила в районе 25 тыров +/- сколько то. Думаю что вряд ли ценовая политика региональных филиалов других стран сильно отличается, так что ваше региональное представительство играет по общим правилам. Кстати, насчет запроса о праве на апдейт - по идее эта информация должна быть прописана в договоре или лицензионном соглашении. Не берусь правда утверждать что она действительно там есть, т.к. лицензионные соглашения не читаю tongue.gif
P.S. Прошло меньше 3-х месяцев с момента выхода новой версии в свет на российский рынок и вот она "утекла" в сеть, на этот раз слив случился на трекере торрентсру, буквально пару дней назад. Нехорошо однако, MC2007 будет недоволен, хотя это жизнь и рано или поздно этого следовало ожидать. В любом случае идея приватных раздач хоть и не намного лучше с моральной точки зрения, но все-таки выглядит более разраболюбивой с позиции сочувствующих развитию программы юзверей, как официальных, так и не очень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.12.2008, 12:50
Сообщение #934





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ув. glam
Спасибо за информацию.
Я не могу пользоваться пиратскими версиями потому что санкции очень солидные. Не считая штрафа, можно потерять атестат - а это лишение права работать самостоятельно - считайте, катастрофа.... sad.gif
Политика Progman отпугивающая..... Столько же стоит обновление МЕР 2008 до 2009.....
Раньше пользовался Cadvent. Lindab предоставлял бесплатно с ежегодной перерегистрацией. Маги удобнее, но не настолько. Вобщем, чёрт за руки водил..... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 7.12.2008, 19:39
Сообщение #935





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



Цитата(jota @ 5.12.2008, 20:46) [snapback]324478[/snapback]
Вопрос к MC2007
в апреле 2008г приобрёл в представительстве Progman, MagiCad 2007-11. Вентиляция
Через пару месяцев появился MagiCad 2008. На мой запрос: имею ли я право на апгрейт, региональное представительство заявило, что это будет стоить (если на рубли 9800) - это действительно такая политика Progman или местные инициативы?

Как я понимаю, Вы преобрели MagiCAD на территории Литвы. Там Прогман работает чере компанию AGA-CAD.
Перед всеми своими дистрибьюторами или реселлерами ставятся равные условия. Разница только региональные налоги (НДС и т.д.).
Вы можете заключить соглашение о подписке на данный программный продукт. Оно включает все новые версии MagiCAD созданные в течении данного периода. У нас в эту сумму еще входит также техническая поддержка. На самом деле для развития продукта должны привелекаться определенные финансовые средства, которые черпаются не только из продаж новых версий. На каждую версию тратится определенное количество часов разработки. Это как и в случае проектирования - когда Вы выполнили проект заказчику и ему необходимо дополнительное проектирование - Вы делаете это сколь угодно много и бесплатно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.12.2008, 19:54
Сообщение #936





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(MC2007 @ 7.12.2008, 18:39) [snapback]324995[/snapback]
Как я понимаю, Вы преобрели MagiCAD на территории Литвы. Там Прогман работает чере компанию AGA-CAD.

На каждую версию тратится определенное количество часов разработки. Это как и в случае проектирования - когда Вы выполнили проект заказчику и ему необходимо дополнительное проектирование - Вы делаете это сколь угодно много и бесплатно?

Формально всё что Вы написали правильно, кроме одного - в конце апреля 2008г. мне AGA-CAD продаёт версию прошлого года (и при покупке так и заявлено, что это не новая версия). Через пару месяцев появляется новая версия, за которую я должен заплатить более 10% стоимости - 2 -3 месяца столько стоят?
Насчёт проектирования не корректное сравнение. Если в проект я заложил оборудование снятое с производства, изменения бесплатно....
Я не упрекаю никого....таковы правила и я с ними согласился. Это были мысли вслух... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 7.12.2008, 22:52
Сообщение #937





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



Цитата(jota @ 7.12.2008, 19:54) [snapback]324999[/snapback]
Формально всё что Вы написали правильно, кроме одного - в конце апреля 2008г. мне AGA-CAD продаёт версию прошлого года (и при покупке так и заявлено, что это не новая версия). Через пару месяцев появляется новая версия, за которую я должен заплатить более 10% стоимости - 2 -3 месяца столько стоят?
Насчёт проектирования не корректное сравнение. Если в проект я заложил оборудование снятое с производства, изменения бесплатно....
Я не упрекаю никого....таковы правила и я с ними согласился. Это были мысли вслух... smile.gif

В случае подписки Вы получаете две новых версии в течении года - менее 8% за одну новую версию. На самом деле Вы покупаете инструмент, который позволяет зарабатывать деньги. Уверен, что на MagiCAD можно спокойно окупить как его самого, так и подписку в год.
В случае с проектированием я имел ввиду случай, когда в соответствии с ТЗ Вы спроектировали здание, а заказчик пристроил новые помещения, которые надо обеспечить воздухом, теплом, холодом и т.п. Это будет бесплатно, если вне ТЗ? wink.gif

Сообщение отредактировал MC2007 - 7.12.2008, 22:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.12.2008, 23:16
Сообщение #938





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(MC2007 @ 7.12.2008, 21:52) [snapback]325098[/snapback]
На самом деле Вы покупаете инструмент, который позволяет зарабатывать деньги. Уверен, что на MagiCAD можно спокойно окупить как его самого, так и подписку в год.

Вопрос интересный.
На практике качество работы немного выросло (напоминаю, я работал в CadVent) а заработок нет. Но это частный (мой) случай. Программа хороша, не спорю.
Но если бы мне пришлось бы выбирать сейчас, я бы выбрал бы 4M или FineHVAC, и все модули с бесплатными обновлениями, а не только Вент. и за меньшую цену.
Но я уже свой выбор сделал, приобретя МЕР и RevitMEP - Autodesk привязывает к себе уже вложенными инвестициями и в последствии тянет как лизинг.
Это бизнес и мне он понятен, тем более, что я согласился на предложенные правила игры. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bat6ko
сообщение 8.12.2008, 10:45
Сообщение #939





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26224



Работаю в magicad недавно вроде с большего разобрался как чертить, считать и т.д. Это всехо хорошо красиво. Только как быть с оформлением? можно ли сделать так что бы например решетки обозначались треугольничками как в ГОСТ (он ресует конечно красиво но как быть с экспертизой, или когда маштаб крупный) А что на счет аксанометрии. Чертить и считать в нем конечно быстрее но не больше ли времени уйдет на подгон чертежей под ГОСТ.
Помогите дельным советом пожалуйста.Может конечно вопрос и избитый но для меня очень уж важный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polovnik
сообщение 9.12.2008, 16:51
Сообщение #940





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26422



Уважаемые специалисты, начал осваивать MagiCAD. Хочу создать новый тип приборов, радиаторы Kermi, в Моделлере. Хочу задать параметры мощности, для этого нужно выбрать расчетную формулу и внести расчетные параметры. Мне интересно что это за параметры. В справке моделлера написано что формулы взяты из EN442 standard. В интернете информации никакой. Подскажите, буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 9.12.2008, 22:01
Сообщение #941


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(polovnik @ 9.12.2008, 16:51) [snapback]326035[/snapback]
Уважаемые специалисты, начал осваивать MagiCAD. Хочу создать новый тип приборов, радиаторы Kermi, в Моделлере. Хочу задать параметры мощности, для этого нужно выбрать расчетную формулу и внести расчетные параметры. Мне интересно что это за параметры. В справке моделлера написано что формулы взяты из EN442 standard. В интернете информации никакой. Подскажите, буду очень признателен.


По этому стандарту в Европе проводят испытания приборов, затем определяются эти коэффициенты.
Без этих испытаний я полагаю, что вам никак не получить эти значения.
Просите производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polovnik
сообщение 10.12.2008, 8:41
Сообщение #942





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26422



-BuTeK- ,большое спасибо за ответ. Т.е. выходит что прибор создать самому достаточно проблематично, потому как коэффициенты эти (параметры) сложно будет добыть. Не пойму тогда как умельцы смоделировали наш МС 140-108
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 10.12.2008, 10:35
Сообщение #943





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



Цитата(polovnik @ 10.12.2008, 8:41) [snapback]326242[/snapback]
-BuTeK- ,большое спасибо за ответ. Т.е. выходит что прибор создать самому достаточно проблематично, потому как коэффициенты эти (параметры) сложно будет добыть. Не пойму тогда как умельцы смоделировали наш МС 140-108

На самом деле ничего сложного нет. Вы можете использовать и методики, применяемые в России, разработанные Сасиным Виталием Ивановичем из НИИсантехники. Общий вид формул из EN442-2 находится в документации к MagiCAD. Коэфициенты и зависимость, полученные по отечественной методике, можно получить у производители или обратиться в НИИсантехники. Методы похожи по форме, переход не слишком сложен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 10.12.2008, 10:45
Сообщение #944


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(MC2007 @ 10.12.2008, 10:35) [snapback]326306[/snapback]
На самом деле ничего сложного нет. Вы можете использовать и методики, применяемые в России, разработанные Сасиным Виталием Ивановичем из НИИсантехники. Общий вид формул из EN442-2 находится в документации к MagiCAD. Коэфициенты и зависимость, полученные по отечественной методике, можно получить у производители или обратиться в НИИсантехники. Методы похожи по форме, переход не слишком сложен.

А как быть с таким моментом, что мощность системы отопления получаемая в итоге при расчете в MagiCAD равняется не установленной мощности приборов, а сумме теплопотерь здания. Как известно мощность системы отопления обычно больше теплопотерь здания.

И второй вопрос - как же интересно происходит этот переход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polovnik
сообщение 10.12.2008, 11:39
Сообщение #945





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26422



Цитата
А как быть с таким моментом, что мощность системы отопления получаемая в итоге при расчете в MagiCAD равняется не установленной мощности приборов, а сумме теплопотерь здания. Как известно мощность системы отопления обычно больше теплопотерь здания.

И второй вопрос - как же интересно происходит этот переход?

При расчетах гидравлики учитывается теплоотдача труб (соответственно изолированна она либо нет), а так же поверхность прибора (количество секций либо типо-размер) округляется в большую сторону. В итоге нагрузка отопления и отличается от теплопотерь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
heating
сообщение 10.12.2008, 11:54
Сообщение #946





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110



Цитата
При расчетах гидравлики учитывается теплоотдача труб

Это вы про какую программу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polovnik
сообщение 10.12.2008, 12:02
Сообщение #947





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26422



Цитата
Это вы про какую программу?

Если напишу программу то это будет рекломой. Я имею в виду изолированность, так сказать, либо нет, учитывается при расчете гидравлики в принципе. Учитывается ли это в Мажике не знаю. Ведь логично учитывать теплоотдачу от открыто проложенных труб (без изоляции).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
heating
сообщение 10.12.2008, 12:39
Сообщение #948





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110



Цитата
Учитывается ли это в Мажике не знаю

Магикад это не учитывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 10.12.2008, 12:59
Сообщение #949


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(polovnik @ 10.12.2008, 11:39) [snapback]326335[/snapback]
При расчетах гидравлики учитывается теплоотдача труб (соответственно изолированна она либо нет), а так же поверхность прибора (количество секций либо типо-размер) округляется в большую сторону. В итоге нагрузка отопления и отличается от теплопотерь.

Я и говорю что она отличается, а MagiCAD это не учитывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polovnik
сообщение 10.12.2008, 13:54
Сообщение #950





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26422



Не заметил кстати еще что программа учитывает способ установки прибора отопления. Т.е. скрыт ли он экраном и до какой степени. В общем в связи с этим и выше сказанным по поводу изоляции выход только изначально увеличивать нагрузку на приборы, но естественно расчет такой не коректен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
heating
сообщение 10.12.2008, 14:00
Сообщение #951





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110



А как все вышесказанное ув. МС2007 прокомментирует? Какова доля погрешности в гидравлическом расчете отопления/охлаждения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 10.12.2008, 14:21
Сообщение #952





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



Цитата(polovnik @ 10.12.2008, 12:02) [snapback]326361[/snapback]
Если напишу программу то это будет рекломой. Я имею в виду изолированность, так сказать, либо нет, учитывается при расчете гидравлики в принципе. Учитывается ли это в Мажике не знаю. Ведь логично учитывать теплоотдачу от открыто проложенных труб (без изоляции).

Расчет гидравлики и теплоотдачи не связаны напрямую. Вы имеете ввиду гравитационный напор? Его учитывать в данном случае не нужно.

Цитата
А как быть с таким моментом, что мощность системы отопления получаемая в итоге при расчете в MagiCAD равняется не установленной мощности приборов, а сумме теплопотерь здания. Как известно мощность системы отопления обычно больше теплопотерь здания.

При расчете сети учитывается именно мощность приборов. Вопрос не понял.

Цитата(heating @ 10.12.2008, 14:00) [snapback]326473[/snapback]
А как все вышесказанное ув. МС2007 прокомментирует? Какова доля погрешности в гидравлическом расчете отопления/охлаждения?

Мала. Чтобы получить правильный ответ, скажите, какая погрешность полуэмпирических зависимостей используемых при расчете гидравлики (Справичник Идельчика, Справочник проектироващика и т.п.). Не забывайте - мы имеем дело не с научными а инженерными расчетами!

Цитата(polovnik @ 10.12.2008, 13:54) [snapback]326465[/snapback]
Не заметил кстати еще что программа учитывает способ установки прибора отопления. Т.е. скрыт ли он экраном и до какой степени. В общем в связи с этим и выше сказанным по поводу изоляции выход только изначально увеличивать нагрузку на приборы, но естественно расчет такой не коректен

Зачем искать науку, там где ее нет? Если надо, просто уменьшите мощность радиатора на нужное вам значение. Или сделайте модель радиатора в кожухе, в нише и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polovnik
сообщение 10.12.2008, 14:21
Сообщение #953





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26422



Уважаемый MC2007, вопрос в том Магикад не учитывает теплоотдачу от открыто проложенных труб и теплоотдачу отопительных приборов при различном способе установки. В связи с этим отопительная нагрузка системы, после расчета, будет равнятся величине теплопотерь. Но на самом деле система должна восполнять теплопотери здания и учитывать собственные потери тепла, которые так или иначе будут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 10.12.2008, 14:29
Сообщение #954





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



Цитата(polovnik @ 10.12.2008, 14:21) [snapback]326502[/snapback]
Уважаемый MC2007, вопрос в том Магикад не учитывает теплоотдачу от открыто проложенных труб и теплоотдачу отопительных приборов при различном способе установки. В связи с этим отопительная нагрузка системы, после расчета, будет равнятся величине теплопотерь. Но на самом деле система должна восполнять теплопотери здания и учитывать собственные потери тепла, которые так или иначе будут

Этот вопрос уже поднимался многократно. Для этого вы должны установить для каждого сегмента труб:
- теплопроводность изоляции
- коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности изоляции к воздуху (как вы это сделаете?). Трубы бывают вертикальные, горизонтальные и т.п. Если трубы находятся друг над другом - это тоже влияет на теплопередачу от среды в трубе к воздуху.
- температуру воздуха в каждом помещении, канале и т.п., учитывая неравномерность температуры воздуха по высоте помещения

Даже если вы все это учтете, то результат будет равен погрешности применения инженерного похода. А оно вам нужно?

Сообщение отредактировал MC2007 - 10.12.2008, 14:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romion
сообщение 10.12.2008, 14:38
Сообщение #955





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338



Ненужен магику расчет теплоотдачи от труб, лишняя заморочка. Если нужен расчет регистров, то в екселе за две секунды выполняется. На радиаторы набрасываю нагрузку на 5-10% превышающие величину теплопотери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
heating
сообщение 10.12.2008, 15:25
Сообщение #956





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110



МС2007, спасибо за ответы. Все стало ясно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 10.12.2008, 23:15
Сообщение #957


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(heating @ 10.12.2008, 15:25) [snapback]326574[/snapback]
МС2007, спасибо за ответы. Все стало ясно!

И ничего тут не ясно.

Цитата(MC2007 @ 10.12.2008, 14:29) [snapback]326512[/snapback]
Этот вопрос уже поднимался многократно. Для этого вы должны установить для каждого сегмента труб:
- теплопроводность изоляции
- коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности изоляции к воздуху (как вы это сделаете?). Трубы бывают вертикальные, горизонтальные и т.п. Если трубы находятся друг над другом - это тоже влияет на теплопередачу от среды в трубе к воздуху.
- температуру воздуха в каждом помещении, канале и т.п., учитывая неравномерность температуры воздуха по высоте помещения

Даже если вы все это учтете, то результат будет равен погрешности применения инженерного похода. А оно вам нужно?


В итоге получаем -"минус" 10-15%. А это уменьшение нормируемой температуры помещений.
Кстати ПОТОК вот как раз с этими задачами прекрасно справляется. В пределах инженерной точности.
Я понимаю, что можно к итоговым результатам прибавить те самые 10-15%, но приборы то будут установлены не правильные.

Сообщение отредактировал -BuTeK- - 10.12.2008, 23:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polovnik
сообщение 11.12.2008, 8:32
Сообщение #958





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26422



Абсолютно согласен с мнением -BuTeK-. Никто наукой заниматься и не собирается. Пойди докажи экспертизе что сам накинул 10-15%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
heating
сообщение 11.12.2008, 8:40
Сообщение #959





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110



Цитата
но приборы то будут установлены не правильные

Мы же не однотрубку считаем, а двухтрубку. Посчитал на нужные нагрузки, а дальше хозяин-барин! Диапазон регулирования температуры помещения у терморегуляторов достаточно широкий. Да и считаем отопление на самый максимум по снипу 1999 года. А климат уже достаточно сильно изменился в сторону потепления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lex_fg
сообщение 11.12.2008, 10:26
Сообщение #960





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370



2 МС2007.
Может я не все посмотрел, но задам вопрос по отверстиям.
1 В 2008 MC исправлена ошибка по отметкам низа отверстий?
2 МС может выдавать отверстия в объектах сделаных в акаде, т.е. в стенах и пергородках в виде 3d тел автокада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

66 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > » 
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 3:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных