Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Siemens Simatic S7-1200
kulagin
сообщение 19.8.2015, 15:33
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 15.5.2010
Из: Тула
Пользователь №: 56817



Цитата(Boobl @ 19.8.2015, 16:06) *
Спасибо за ответы!
Немного не понял... Тоесть проблема только с пунктом №2? Какие протоколы невозможно реализовать и почему? Что для этого нужно? допстанция ET?
Совсем запутался. Никак не могу найти более менее понятную информацию по промышленным сетям.. Мб есть какой ресурс или литература, где по полочкам все разложено?

В описании к счетчику Меркурий написано: "Передача результатов измерений через интерфейс CAN, RS-485 (все доступные данные)"
Соответственно заказываю Меркурий с этим интерфейсом и подключаю также к коммуникационному модулю S7-1200.. Или так не получится?

RS-485 это физический интерфейс. Чтобы данные передавались, протоколы должны быть одинаковыми, например Modbus RTU.

Кстати, Profibus - физически это тоже RS-485.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 20.8.2015, 10:23
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2125
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Не надо пугать человека, при работе через порт напрямую можно совмещать протоколы разных устройств.
Просто сперва чтение идет одного прибора(ов), потом закрытие порта, и открытие и чтение другого прибора(ов) с другим протоколом и так по кругу.
Это вам не SCADA, тут как напишите опрос так и будет.

у Меркурия протокол собственный но Modbus подобный, так же наверняка как и у счетчика тепла или что там у вас. Необходимо от производителей получить протоколы обмена.
Кстати нельзя реализовать один протокол поверх Profibus, например при подключении ET на профибасе и уже другого устройства с Modbus или своим протоколом подключенным к ET.
Сименс обещался реализовать это в будущем.

Сообщение отредактировал manjey73 - 20.8.2015, 10:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serstri
сообщение 26.8.2015, 17:21
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.8.2015
Пользователь №: 276349



Здравствуйте. Проблема CPU1212, пропала связь с управляющим компом. Может сдохнуть встроенный PROFINET?
Как можно подключится, чтобы проверить IP адрес.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 27.8.2015, 5:55
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Порт PROFINET сдох, если не горят светодиоды Link на порту или на компьютере при подключении кабеля и включенном компьютере.

А отсутствие связи по программным причинам - это вероятнее всего, у Сименса потерять связь - запросто, а чтобы восстановить - требуются знания, навыки.

Когда подключаешься к S7-1200 с нуля или к неизвестно как настроенному S7-1200, то действовать надо, используя инструмент Online Access. Это знание - основа успеха. Online Access находится в левом нижнем углу в дереве проекта. Там можно найти все устройства в сети, выбрать нужное устройство и задать ему IP-адрес и PROFINET NAME.

Бывают проблемы с софтом, драйверами, файрволлами, антивирусами, службами Windows - Портал не находит устройство в сети, вот тогда проблемы и требуются танцы с бубном.

Сообщение отредактировал Михайло - 27.8.2015, 5:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
black_maxx
сообщение 11.2.2018, 8:53
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.1.2018
Пользователь №: 334972



Здравствуйте. Вопрос по теме. С каких танцев начинать? У меня PLC 1200, IP адрес пингуется. А TIA-Portal в онлайн- аксес не видит устройства в сети. Файрвол отключил.
Подскажите от чего плясать? Сконектиться нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 12.2.2018, 8:09
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 641
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Цитата(black_maxx @ 11.2.2018, 10:53) *
Здравствуйте. Вопрос по теме. С каких танцев начинать? У меня PLC 1200, IP адрес пингуется. А TIA-Portal в онлайн- аксес не видит устройства в сети. Файрвол отключил.
Подскажите от чего плясать? Сконектиться нужно.


Была подобная фигня: контроллер подключен в местную сеть через хаб = IP пингуется, а TIA не видит; вынимаю кабель из хаба, втыкаю напрямую в комп = TIA видит, все работает. Не стал разбираться, так и втыкал при отладке софта. Готовая программа нормально работала потом с этим же компом через хаб, по Modbus TCP.
От Сименса надо успевать убежать, пока это еще возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ig79
сообщение 12.2.2018, 13:37
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.12.2013
Пользователь №: 217416



Цитата(starmos @ 12.2.2018, 9:09) *
Была подобная фигня: контроллер подключен в местную сеть через хаб = IP пингуется, а TIA не видит; вынимаю кабель из хаба, втыкаю напрямую в комп = TIA видит, все работает. Не стал разбираться, так и втыкал при отладке софта. Готовая программа нормально работала потом с этим же компом через хаб, по Modbus TCP.
От Сименса надо успевать убежать, пока это еще возможно.

Почему надо бежать от Сименса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 12.2.2018, 15:49
Сообщение #38


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Ig79 @ 12.2.2018, 13:37) *
Почему надо бежать от Сименса?


Потому что даже мне приходилось выезжать на наладку оборудования, которое немцы спроектировали, немцы написали программу и немцы же не смогли наладить. Я шарю в семёнах, но работать с ними соглашусь только за очень большие деньги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexAlex61
сообщение 15.11.2018, 11:29
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.11.2018
Пользователь №: 351216



Доброго времени, господа сименсологи!
Кто-нибудь может подсказать, можно ли программно вытащить из 1200-го
информацию о времени последней загрузке(модификации) программы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных