Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Не останавливается насос
Lex
сообщение 10.10.2012, 4:27
Сообщение #31


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(TS Andrey @ 10.10.2012, 0:55) *
Я видимо неясно выражаюсь, уставка давления конечно же в герцах

1. А вот с этого места по-подробней... Как это в герцах?
2. Лень лезть в каталог. Выложите характеристику насоса.
3. Предлагаю снизить уставку до 2-3 Бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 10.10.2012, 7:21
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Lex @ 10.10.2012, 5:27) *
1. А вот с этого места по-подробней... Как это в герцах?
2. Лень лезть в каталог. Выложите характеристику насоса.
3. Предлагаю снизить уставку до 2-3 Бар.

1. Я понял фразу автора так, что это он определял частоту, необходимую для создания давления 4атм на закрытом кране, вручную управляя частотой. А в работе управление частотой - по датчику давления.
2. 1-я ссылка 1-го сообщения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 10.10.2012, 7:26
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Не реализован тест нулевого расхода. rolleyes.gif
1. Если давление не меняется в течении какого то времени (например 10 сек),то
2. Принудительно снижается частота на 2-3% от уставки
3. Если давление при этом падает, то частота возвращается к п.1
4. Если дваление не падает, то водоразбора нет и делается еще одна итерация п.2
5. Если давление и при этом не падает, то выключается насос.
В зависимости от характеристики насоса (пологая или крутая кривая) итераций может быть не две, а три или четыре.
В автоматике поставляемой производителями насосов это обязательно учтено в алгоритме управления т.к. они понимают чем грозит работа на закрытую задвижку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 10.10.2012, 7:44
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Если насос дохлый и не способен в Вашей конкретной системе выдать давление выше 4 атмосфер, то не мучайте его и поставьте уставку по давлению в 3 атмосферы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.10.2012, 7:52
Сообщение #35


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Насосник @ 10.10.2012, 8:26) *
то выключается насос

А когда включается? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 10.10.2012, 8:34
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



"Здесь дело точно не в LL, либо я что то упускаю из виду вообще, либо это физически невозможно заставить насос в частной гидросистеме останавливать при закрытии крана..."

Вот здесь вы абсолютно правы. И это всего навсего лишь элементарная физика. С какой стати вообще в системе должно быть давление, если нет активного устройства, и некому его поддерживать? Ну остановился двигатель, пошел спать, откуда должно быть давление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
suchkov2004
сообщение 10.10.2012, 9:04
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.4.2012
Из: С-Петербург
Пользователь №: 146522



У меня была такая ситуация, но только с Дельтой. Всё перепробовал=0. Поменял частотник,другого производителя- всё работает. (может глюк какой в мозгах)

А система у вас правильная=датчик давления с токовым выходом (после гидроаккумулятора) и частотник.
Больше ничего и не надо.

Сообщение отредактировал suchkov2004 - 10.10.2012, 9:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 10.10.2012, 9:04
Сообщение #38


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Alexander_I @ 10.10.2012, 8:34) *
С какой стати вообще в системе должно быть давление, если нет активного устройства, и некому его поддерживать? Ну остановился двигатель, пошел спать, откуда должно быть давление?

От защемленного в гидроаккумуляторе воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 10.10.2012, 9:08
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Что-то я не заметил в описании гидроаккумулятора и обратного клапана. Стар, должно быть, чукча стал, совсем плохой.... Молодой, однако, не лучше был.

Сообщение отредактировал Alexander_I - 10.10.2012, 9:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 10.10.2012, 9:15
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(Насосник @ 10.10.2012, 8:26) *
Не реализован тест нулевого расхода. rolleyes.gif
1. Если давление не меняется в течении какого то времени (например 10 сек),то
2. Принудительно снижается частота на 2-3% от уставки
3. Если давление при этом падает, то частота возвращается к п.1
4. Если дваление не падает, то водоразбора нет и делается еще одна итерация п.2
5. Если давление и при этом не падает, то выключается насос.
В зависимости от характеристики насоса (пологая или крутая кривая) итераций может быть не две, а три или четыре.
В автоматике поставляемой производителями насосов это обязательно учтено в алгоритме управления т.к. они понимают чем грозит работа на закрытую задвижку.


Абсолютно верно. Андрей, поищите мою аналогичную тему. Я с этим сталкивался неоднократно. ПЧ был Шнейдер, что одно и то же с вашим. Итак, если насос работает от водопровода с избыточным давлением, тогда все работает. Как только он всасывает из емкости, такая же проблема, не уходит в сон. Поскольку все ПЧ действительно не имеют толкового алгоритма остановки. Вам правильно Насосник написал, что алгоритм остановки как раз и заключается в небольшом поднятии уставки и работа на ней несколько сек, затем возврат к прежней и система смотрит на падение давления. Если оно не происходит, то насос засыпает. Ставил ПЧ FC51 (Danfoss MicroDrive) там есть встроенный ПЛК, вот на нем более или менее коряво получалось построить данный алгоритм. Во всех остальных ПЧ (известных мне) такого нет, только снижение частоты до LL и сон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 10.10.2012, 10:09
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(tiptop @ 10.10.2012, 10:52) *
А когда включается? smile.gif

когда давление становится ниже заданного "давление включения" rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 10.10.2012, 11:04
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Цитата(Andrey_V @ 10.10.2012, 10:15) *
...Во всех остальных ПЧ (известных мне) такого нет, только снижение частоты до LL и сон.

А вот это Вы зря - в Акве и Хиваке вполне приличный алгоритм сна, строящийся на характеристике конкретного насоса и не зависящий от уставки. Т.е. настраиваете частотник на конкретную систему, а дальше он уже сам выбирает спать ему, или работать....

Цитата(TS Andrey @ 9.10.2012, 21:08) *
...а иначе он будет до бесконечности гонять воду в замкнутый контур....

Так контур, таки замкнут, и насос работает не на закрытую задвижку, а на замкнутый трубопровод?

Тогда, вам нужен не датчик давления, а датчик перепада давления...

Сообщение отредактировал gansales - 10.10.2012, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TS Andrey
сообщение 10.10.2012, 11:41
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166023



Цитата(gansales @ 10.10.2012, 12:04) *
А вот это Вы зря - в Акве и Хиваке вполне приличный алгоритм сна, строящийся на характеристике конкретного насоса и не зависящий от уставки. Т.е. настраиваете частотник на конкретную систему, а дальше он уже сам выбирает спать ему, или работать....


Так контур, таки замкнут, и насос работает не на закрытую задвижку, а на замкнутый трубопровод?

Тогда, вам нужен не датчик давления, а датчик перепада давления...



Коллеги, я прошу прошения, у меня нет профильного инженерного образования, поэтому могу быть не точен в формулировках.... Насос работает именно на закрытую задвижку, то есть кран в доме. Трубопровод в коттедже замкнутым, вроде, быть не может, это же не замкнутая система отопления.!?

А можно по подробней, про модели, желательно с питанием 220 в 1 фаза, где реализован алгоритм слипа, который подойдет в моем случае, когда насос высасывает из емкости!?

Цитата(suchkov2004 @ 10.10.2012, 10:04) *
У меня была такая ситуация, но только с Дельтой. Всё перепробовал=0. Поменял частотник,другого производителя- всё работает. (может глюк какой в мозгах)

А система у вас правильная=датчик давления с токовым выходом (после гидроаккумулятора) и частотник.
Больше ничего и не надо.



Так а что в итоге не хватило (настройки, алгоритмы) в Дельте? и какие настройки (алгоритмы) в другом частотнике были, которых в дельте не было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 10.10.2012, 11:53
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(TS Andrey @ 10.10.2012, 14:41) *
Коллеги, я прошу прошения, у меня нет профильного инженерного образования, поэтому могу быть не точен в формулировках.... Насос работает именно на закрытую задвижку, то есть кран в доме. Трубопровод в коттедже замкнутым, вроде, быть не может, это же не замкнутая система отопления.!?

Да в Вашем случае вообще частотник не нужен. Мембранный бак 60-100 литров и реле давления. Без частотника и электричества меньше будете потреблять и заморочек не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TS Andrey
сообщение 10.10.2012, 12:08
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166023



Цитата(Насосник @ 10.10.2012, 12:53) *
Да в Вашем случае вообще частотник не нужен. Мембранный бак 60-100 литров и реле давления. Без частотника и электричества меньше будете потреблять и заморочек не будет.



Я то как раз от примитива и пытаюсь уйти)))) Понятно, что РД и ГК это дубовонадежно, но комфорт пользования? В этом контексте с частотником не поспоришь))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 10.10.2012, 12:24
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(TS Andrey @ 10.10.2012, 15:08) *
Я то как раз от примитива и пытаюсь уйти)))) Понятно, что РД и ГК это дубовонадежно, но комфорт пользования? В этом контексте с частотником не поспоришь))

Это не правильно. Существующие смесители не чуствительны к небольшим колебаниям давления. Если Вы на реле давления настроите перепад 1 атм (например давление включения 2,5 атм, а давление выключения 3,5 атм), то на выходе из крана разницу не увидете и комфорт у Вас никак не пострадает. Правильно подобранный бак позволит продлить жизнь насосу, а отсутсвие частотника в данном конкретном случае еще и позволит сэкономить электроэнергию.
Сейчас частотники пытаются вставлять куда надо и куда не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TS Andrey
сообщение 10.10.2012, 12:43
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166023



Цитата(Насосник @ 10.10.2012, 13:24) *
Это не правильно. Существующие смесители не чуствительны к небольшим колебаниям давления. Если Вы на реле давления настроите перепад 1 атм (например давление включения 2,5 атм, а давление выключения 3,5 атм), то на выходе из крана разницу не увидете и комфорт у Вас никак не пострадает. Правильно подобранный бак позволит продлить жизнь насосу, а отсутсвие частотника в данном конкретном случае еще и позволит сэкономить электроэнергию.
Сейчас частотники пытаются вставлять куда надо и куда не надо.



Вот про ГА, релюхи и ХВС в коттедже я могу вам рассказать много, так как связан с этим уже более 10 лет)))
Скажу только одно, чтобы реализовывать схему с минимальным перепадом давления ВКЛ -ВЫКЛ насоса, ГК нужно ставить не менее 500 л. а лучше 2х500. Иначе на небольшом ГА при минимальном перепаде насос будет включаться практически сразу, так как в ГА нет накопленного запаса воды, вернее есть, но он минимален. А если раздвигать дельту P, то на маленьких ГА будут чувствовать синусойдные колебания, а если еще будут открываться 2-3 точки однеовременно, то совсем беда.

Поэтому и получается. что ГА - 500 литров - очень дорогой и оооочень большой!!!, поэтому их очень мало где ставят, а баки 100 -200 литров - не решают проблемы, как ни крути, так как полезный объем не велик.


Так что, частотник то как раз рулит))) А так как он управляет 3 фазным насосом, да еще и в режиме номинальных оборотов, а не в пике, то эл. энергии тратится минимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 10.10.2012, 12:54
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



На входе в насос или на его выходе должен стоять обратный клапан. Датчик давления и гидроаккумулятор- за клапаном. Соброали как-то раз схему без ОК- картина была как у вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TS Andrey
сообщение 10.10.2012, 13:00
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166023



Цитата(phisik @ 10.10.2012, 13:54) *
На входе в насос или на его выходе должен стоять обратный клапан. Датчик давления и гидроаккумулятор- за клапаном. Соброали как-то раз схему без ОК- картина была как у вас.



Спасибо большое! Вроде разобрались.... Стоит и ГА и кланан.... При всасывании из емкости нет входящего избыточного давления, а контроллера с алгоритмом нулевого расхода тоже, к сожалению нет в моей Тошибе.... Вот и все пироги, то есть хоть с бубном пляши вокруг него, а он все равно не остановится при медленном закрытии крана...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 10.10.2012, 13:25
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Докупить циклическое реле времени не решились? (Для периодического поднятия уставки)

Сообщение отредактировал and - 10.10.2012, 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TS Andrey
сообщение 10.10.2012, 13:56
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166023



Цитата(and @ 10.10.2012, 14:25) *
Докупить циклическое реле времени не решились? (Для периодического поднятия уставки)



Я не то, чтобы не ришился, просто я фактически узнал о корне моей проблемы только сегодня с утра, поэтому сейчас буду решать куда двигаться!!
И еще раз огромное спасибо всем кто откликнулся!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 10.10.2012, 14:06
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(TS Andrey @ 10.10.2012, 14:00) *
Спасибо большое! Вроде разобрались.... Стоит и ГА и кланан.... При всасывании из емкости нет входящего избыточного давления, а контроллера с алгоритмом нулевого расхода тоже, к сожалению нет в моей Тошибе.... Вот и все пироги, то есть хоть с бубном пляши вокруг него, а он все равно не остановится при медленном закрытии крана...


Чюйствовал, что "Дело было не бабине" еще с утра.
Ну "вроде", это как "Володи и почти. как тарантас". Для этого открываете манул чисто -конкретно на этот насос и ищите там значения NPSH для "своей" рабочей точке. и сравниваете с фактическим значением. Вот тогда будет "точно", а не "вроде". "Об исполнении, доложить" rolleyes.gif

Сообщение отредактировал vadim999 - 10.10.2012, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 10.10.2012, 14:25
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Формулу помните P1*V1=P2*V2 (это воздух в баке)
Давление воздуха в пустом баке = Давление выключения минус 0,3. Если давление включения 2,5 атм, то накачивается 2,3.
Таким образом при давлении включения - воздуха в баке будет:
2,3*Vбака/2,5=0,92Vбака и значит воды 0,08 Vбака. Если обьем бака 100 литров, то воды перед включением насоса в баке будет 8 литров.
При давлении выключения 3,5 получим
2,3*Vбака/3,5=0,657Vбака и воды - 0,343V бака. При 100 литровом баке - имеем 34литра воды. Между давлением включения-выключения 34-8=26 литров
Цифра 26 литров - это даже из трех кранов не быстро (с каждого по ведру rolleyes.gif ) . И этот вкл-выкл никак не скажется на комфорте.

А насчет перерасхода электроэнергии с частотником и с этим насосом - Вы меня не слышите? Большую часть времени с частотником этот насос будет работать в зоне низких КПД.

В итоге: На данной системе частотник ВРЕДЕН. С ним Комфорт не улучшается. Расход электроэнергии увеличивается.

Цитата(vadim999 @ 10.10.2012, 17:06) *
Для этого открываете манул чисто -конкретно на этот насос и ищите там значения NPSH для "своей" рабочей точке. и сравниваете с фактическим значением. Вот тогда будет "точно", а не "вроде". "Об исполнении, доложить" rolleyes.gif

На холодной воде для насосов такого типа можно и не проверять NPSH т.к. они не нуждаются в обязательном подпоре и могут работать в режиме всасывания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TS Andrey
сообщение 10.10.2012, 14:29
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166023



Цитата(vadim999 @ 10.10.2012, 15:06) *
Чюйствовал, что "Дело было не бабине" еще с утра.
Ну "вроде", это как "Володи и почти. как тарантас". Для этого открываете манул чисто -конкретно на этот насос и ищите там значения NPSH для "своей" рабочей точке. и сравниваете с фактическим значением. Вот тогда будет "точно", а не "вроде". "Об исполнении, доложить" rolleyes.gif



К сожалению в каталогах с тех характер. насосов нет параметра NPSH, может потому, что они самовсасывающие до 9 метров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 10.10.2012, 14:38
Сообщение #55


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Самовсасывающие до 9 метров- это при идеальных условиях.
А как у Вас- все нормально с высотой всасывания?

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 10.10.2012, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TS Andrey
сообщение 10.10.2012, 14:52
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166023



Цитата(Насосник @ 10.10.2012, 15:25) *
Формулу помните P1*V1=P2*V2 (это воздух в баке)
Давление воздуха в пустом баке = Давление выключения минус 0,3. Если давление включения 2,5 атм, то накачивается 2,3.
Таким образом при давлении включения - воздуха в баке будет:
2,3*Vбака/2,5=0,92Vбака и значит воды 0,08 Vбака. Если обьем бака 100 литров, то воды перед включением насоса в баке будет 8 литров.
При давлении выключения 3,5 получим
2,3*Vбака/3,5=0,657Vбака и воды - 0,343V бака. При 100 литровом баке - имеем 34литра воды. Между давлением включения-выключения 34-8=26 литров
Цифра 26 литров - это даже из трех кранов не быстро (с каждого по ведру rolleyes.gif ) . И этот вкл-выкл никак не скажется на комфорте.

А насчет перерасхода электроэнергии с частотником и с этим насосом - Вы меня не слышите? Большую часть времени с частотником этот насос будет работать в зоне низких КПД.

В итоге: На данной системе частотник ВРЕДЕН. С ним Комфорт не улучшается. Расход электроэнергии увеличивается.


На холодной воде для насосов такого типа можно и не проверять NPSH т.к. они не нуждаются в обязательном подпоре и могут работать в режиме всасывания.




Мы, наверно, о разном комфорте говорим))) При открытии крана вода выходит из ГА в гидросистему дома с давления 3.5 атм. стремясь с точке включения насоса, допустим, 2.5 напор, как показывает практика, даже визуально падает не по формулам, а по реалиям конкретной гидросистемы дома с километром трубопродода и с кучей заужений по дороге к крану, и если в момент когда оно падает, а насос еще не всключился, открыть еще один кран, то просадка будет еще сильнее, так как расход идет по ниспадающей, потом давление упадет до точки включения 2.5, включится насос и давление в кранах начнет расти. И ными словами, если вы в этот момент стоите в душе, то большая порция кипятка вам гарантированна. И такая картина будет вечно, так как невозможно, повторюсь, с маленьким баком и при низких значениях дельта Р, ровного напора. Частотник из-за, опять же некой инерции гидросистемы дома, тоже не идеален, так как моментально компенсировать напоры невозможно, но ровный напор при любых обстоятельствах вообщем гарантирован.

Про расход энергии поясните пож, тут я плаваю.... Понятно, что большую часть времени насос работает на поддержание давления в 1 -2 точках, что намного ниже зоны благоприятного КПД, скажет так, а что с током то происходит в этот момент?

Цитата(Khomenko_A_S @ 10.10.2012, 15:38) *
Самовсасывающие до 9 метров- это при идеальных условиях.
А как у Вас- все нормально с высотой всасывания?



Да с этим все впорядке, насос стоит возле накопительной емкости, в которой много воды. Я думаю, даже какое то давление есть входящее, так как столб воды в емкости тоже ведь давит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 10.10.2012, 15:00
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Насосник @ 10.10.2012, 15:25) *
На холодной воде для насосов такого типа можно и не проверять NPSH т.к. они не нуждаются в обязательном подпоре и могут работать в режиме всасывания.


Да, с точки зрения "квазикавитационной" защиты. А с точки зрения РНХ, "уж позвольте, не позволить".

ЗЫ. То, Khomenko_A_S,- "Скажите, Граф, я прав или не праффф"(с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 10.10.2012, 15:40
Сообщение #58


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(vadim999 @ 10.10.2012, 15:00) *
Да, с точки зрения "квазикавитационной" защиты. А с точки зрения РНХ, "уж позвольте, не позволить".
ЗЫ. То, Khomenko_A_S,- "Скажите, Граф, я прав или не праффф"(с)

После такого ответа:
Цитата(TS Andrey @ 10.10.2012, 14:52) *
Да с этим все впорядке, насос стоит возле накопительной емкости, в которой много воды. Я думаю, даже какое то давление есть входящее, так как столб воды в емкости тоже ведь давит.

Отметка не имеет значения.
+-метр при установке напора на 40 метров- несущественно для режима работы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Foca
сообщение 10.10.2012, 20:44
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035



[quote name='TS Andrey' date='9.10.2012, 20:54' post='817080']
LL-20 герц
256 - время на мин частоте - 10 сек.
391 - гистерезис мин част - 0 но выставлял и другие значения....

В спящий то режим он падает хорошо, он обороты до минимальных, сволоч, не снижает, опять же повторюсь, при мааааленьком потоке воды, когда плавно кран закрываешь..



У тошибы алгоритм такой- при достижении заданной частоты частотник снижает обороты до min(параметр LL), работает на этой частоте несколько секунд (параметр 256) и при отсутствии разбора засыпает.
В вашем случае наверное нужно выставить LL - 42 Гц и все должно получиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TS Andrey
сообщение 10.10.2012, 21:04
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166023




LL-20 герц
256 - время на мин частоте - 10 сек.
391 - гистерезис мин част - 0 но выставлял и другие значения....

В спящий то режим он падает хорошо, он обороты до минимальных, сволоч, не снижает, опять же повторюсь, при мааааленьком потоке воды, когда плавно кран закрываешь..



У тошибы алгоритм такой- при достижении заданной частоты частотник снижает обороты до min(параметр LL), работает на этой частоте несколько секунд (параметр 256) и при отсутствии разбора засыпает.
В вашем случае наверное нужно выставить LL - 42 Гц и все должно получиться.
[/quote]


Вы имеете ввиду, чтобы минимальная частота являлась одновременно частотой уставки поддерживаемого давления и спустя время, установленное 256 он будет падать в сон? Но тогда могут быть провалы, довольно заметные., мне так кажется..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных