> Транспортабельные котельные установки, Как обуздать вымогателей в госэкспертизе?
спец
сообщение 15.6.2021, 17:47
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Вот ведь как, прошло почти 8 лет и все проблемы по посту улетучились.
Выполняются котельные по ТУ и поставляются как готовое изделие. Как холодильник например clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir95
сообщение 26.10.2022, 11:16
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.5.2018
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 341584



Цитата(спец @ 15.6.2021, 17:47) *
Вот ведь как, прошло почти 8 лет и все проблемы по посту улетучились.
Выполняются котельные по ТУ и поставляются как готовое изделие. Как холодильник например clap.gif

Добрый день. Не подскажете алгоритм прохождения экспертизы БМК без предоставления разделов? Какие требуют сертификаты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 26.10.2022, 12:30
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



А никто не подскажет производителей БМК мало мощности 24-50 кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.10.2022, 15:59
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(cpt @ 26.10.2022, 12:30) *
А никто не подскажет производителей БМК мало мощности 24-50 кВт?

Как-то сомнительно - это же не котельная уже, а теплогенераторная.
А СП 281 наз-ся "УСТАНОВКИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 360 кВт, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ЗДАНИЯ"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 26.10.2022, 16:18
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(ИОВ @ 26.10.2022, 19:59) *
Как-то сомнительно - это же не котельная уже, а теплогенераторная.
А СП 281 наз-ся "УСТАНОВКИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 360 кВт, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ЗДАНИЯ"

Ну мне нужна отдельностоящая, как изделие. Гугл выдаёт только одну компанию с таким предложением пока и то там избыточная комплектация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 2.11.2022, 13:23
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Точно БМК нужна? Наружного размещения не рассматриваете? например - https://borkotlomash.ru/kotly-naruzhnogo-ra...ex-n-40kvt.html или https://kotel-samara.ru/catalog/product/3 или https://irbis-bor.ru/kotly-naruzhnogo-razmescheniya/

Сообщение отредактировал gloom11 - 2.11.2022, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 3.11.2022, 15:07
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(gloom11 @ 2.11.2022, 17:23) *
Точно БМК нужна? Наружного размещения не рассматриваете? например - https://borkotlomash.ru/kotly-naruzhnogo-ra...ex-n-40kvt.html или https://kotel-samara.ru/catalog/product/3 или https://irbis-bor.ru/kotly-naruzhnogo-razmescheniya/


Подходит спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.11.2022, 15:32
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а с проектами таких зданий и такой величиной теплопотребления надо в экспертизу идти?
Лан мы ходили с своими по 3 МВт, но это был еще никакой не повторного применения комплект и объект то был ж\дом. А вот потом наш комплект чертежей пользовали, как повторного применения и по короткой схеме насчет экспертизы. А тут 24 кВт...а сам то объект не подходит под прохождение экспертизы, явно меньше квадратов, чем 1500кв.м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 3.11.2022, 15:44
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(инж323 @ 3.11.2022, 19:32) *
а с проектами таких зданий и такой величиной теплопотребления надо в экспертизу идти?
Лан мы ходили с своими по 3 МВт, но это был еще никакой не повторного применения комплект и объект то был ж\дом. А вот потом наш комплект чертежей пользовали, как повторного применения и по короткой схеме насчет экспертизы. А тут 24 кВт...а сам то объект не подходит под прохождение экспертизы, явно меньше квадратов, чем 1500кв.м.


интересует для ИЖС, там проблемно будет газовикам объяснить что это скорее всего. Поэтому лучше изделие с сертификатом и паспортом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 10.11.2022, 21:28
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Вся эта фигня только от конкретной экспертизы зависит. Проходил в своей Госэкспертизе привязку блочки. Прикладывали габаритку, комплектность поставки, схемы тепловую и газопроводов с экспликациями и сертификат. В текстовой части описание работы подробное. И опросник с требованиями что и как мы хотим и что оно должно давать (ну и на каком оборудовании). А так ни один завод не помчится за спасибо что то делать. Тем более объекты бюджетные, потом на торги её выставят и выиграет поставку совсем другой изготовитель. Хотелки нашего государства не интересны за бесплатно никому. Это как с конъюнктурным анализом, для которого сейчас черта с два найдёшь три реальных КП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.11.2022, 1:02
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(cpt @ 3.11.2022, 15:44) *
интересует для ИЖС, там проблемно будет газовикам объяснить что это скорее всего. Поэтому лучше изделие с сертификатом и паспортом

ИЖС для физлица никакой экспертизы не надо- достаточно письменного уверения на листе ОД, что все соответствует нормам в т.ч. по взрывобезопасности. С газовиками аналогично.
Если юрлицо, то увы, понадобится сертификация.Но котел и горелка их итак имеют, но согласование с газовиками ртн потребуется, но оно может быть только по проекту и без выезда на место и будет "допуск в эксплуатацию".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 11.11.2022, 10:48
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(К.Д. @ 10.11.2022, 22:28) *
Вся эта фигня только от конкретной экспертизы зависит. Проходил в своей Госэкспертизе привязку блочки. Прикладывали габаритку, комплектность поставки, схемы тепловую и газопроводов с экспликациями и сертификат. В текстовой части описание работы подробное. И опросник с требованиями что и как мы хотим и что оно должно давать (ну и на каком оборудовании). А так ни один завод не помчится за спасибо что то делать. Тем более объекты бюджетные, потом на торги её выставят и выиграет поставку совсем другой изготовитель. Хотелки нашего государства не интересны за бесплатно никому. Это как с конъюнктурным анализом, для которого сейчас черта с два найдёшь три реальных КП.

"Срочные" объекты с гос. финансированием правительство относительно недавно разрешило вообще делать без проведения тендера, т.е. с один генподрядчиком, проектировщик тоже там может оборудование закладывать с одним поставщиком в России, то есть 3 КП не надо делать. А санкции реально все таки сильно мешают, касательно всякой отечественно и не только арматуры.
Из того что знаю:
Счетчики диз. топлива
Датчики-уровнемеры
Ну и понятно насосы, всяческие
Системы водоподготовки, кстати.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 11.11.2022, 21:39
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(GreyBrain @ 11.11.2022, 12:48) *
"Срочные" объекты с гос. финансированием правительство относительно недавно разрешило вообще делать без проведения тендера, т.е. с один генподрядчиком, проектировщик тоже там может оборудование закладывать с одним поставщиком в России, то есть 3 КП не надо делать. А санкции реально все таки сильно мешают, касательно всякой отечественно и не только арматуры.
Из того что знаю:
Счетчики диз. топлива
Датчики-уровнемеры
Ну и понятно насосы, всяческие
Системы водоподготовки, кстати.

Только эту срочность они сами решают кому назначить. И хрен знает в каком кабинете сидит "рубильник" которым она включается. Мне анализом мозг едят постоянно.
Правительство и цену контракта на строительство разрешило увеличивать, только все боятся её применять из ответственных за деньги. Более того, мне недавно после положительного заключения изменили цену присоединения к газопровод, причём сразу на 13 миллионов. Объект был концессионный, мы на этом основании сунули заявление на повторную экспертизу сметы, где в своднике аж 1 цифра менялась. На объекте госфинансироаание, мы под 145 постановлением пошли. Нас полтора месяца мурыжили перенесом цифр и разбивкой затрат, а в итоге послали на основании того, что договор на присоединение был на концессионера, который частник. Вынь и положь государству из своего кармана разницу.
Хотя на словах эксперты все прекрасно понимают, но "им не оставляют выбора"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 12.11.2022, 12:20
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(cpt @ 26.10.2022, 17:18) *
Ну мне нужна отдельностоящая, как изделие. Гугл выдаёт только одну компанию с таким предложением пока и то там избыточная комплектация.

как вариант можно присмотреться к котлам наружного применения. тем более с прошлого года в СП 89.13330.2016 (Изм.1) ввели возможность применения подобного изделия:
котельная наружного типа: Котельная или теплогенераторная установка блочного исполнения, размещаемая вне здания в легких ограждающих конструкциях без обслуживаемого внутреннего пространства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.11.2022, 12:29
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(timofeyprof @ 12.11.2022, 12:20) *
как вариант можно присмотреться к котлам наружного применения. тем более с прошлого года в СП 89.13330.2016 (Изм.1) ввели возможность применения подобного изделия:
котельная наружного типа: Котельная или теплогенераторная установка блочного исполнения, размещаемая вне здания в легких ограждающих конструкциях без обслуживаемого внутреннего пространства.

А с чего вы 24-50 кВт котельную нужную автору относите к Сп-89?

Тут бы ТСу задуматься- а не украдут ли такую , подьехав на воровайке, её наружного исполнения. Газовые генераторы под 30 кВт очень стараются припрятать, что в соблазн ловких людишек не вводить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.11.2022, 17:33
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(timofeyprof @ 12.11.2022, 12:20) *
как вариант можно присмотреться к котлам наружного применения. тем более с прошлого года в СП 89.13330.2016 (Изм.1) ввели возможность применения подобного изделия:
котельная наружного типа: Котельная или теплогенераторная установка блочного исполнения, размещаемая вне здания в легких ограждающих конструкциях без обслуживаемого внутреннего пространства.

В теплом климате очень даже ничего, а попробуйте не разморозить начинку "в легкой ограждающей конструкции", когда при минус тридцать ураганным ветром порвет 10кВ в чистом поле. И все соседние деревни начинают растапливать старые голландки, поминая добрым словом свою запасливость. А школа или д/с, при котором это "блочного исполнения" находится хорошо, если сможет слить с него воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.11.2022, 17:41
Сообщение #47


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 13.11.2022, 17:33) *
попробуйте не разморозить начинку "в легкой ограждающей конструкции"

Если "начинка" замёрзнет, то её придётся размораживать, хочешь - не хочешь... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных