Редко здесь спрашиваю, но тем не менее вопрос интересный. Выполняли проект (бюджетное финансирование) привязки транспортабельной котельной установки заводского изготовления (контейнерного типа) и подводящих сетей к ней (тепловая сеть, водопровод, канализация, электрокабель, сеть диспетчеризации, дизелепровод с ёмкостью). Котельная устанавливается для теплоснабжения проектируемого здания (общественное здание). Государственная экспертиза требует вместе с проектами подводящих сетей и проект котельной. Транспортабельная котельная установка является готовым заводским изделием, выпускается серийно, имеет действующие сертификат соответствия и разрешение на применение, а также технический паспорт с технической документацией. Очень сомневаюсь что это правомерное требование. Вышестоящая организация над госэкспертизой – стройнадзор субъекта РФ ничего внятного ответить не может, видимо не хватает компетенции. У них одно объяснение всего и всех замечаний, что «в соответствии с Постановление Правительства №87…..» и тому подобная…... Как обуздать вымогателей, на что сослаться? Может кто сталкивался с подобными случаями? Получается по их логике нужно нести в экспертизу и ПГБ, и ПРГ, и трансформаторные станции, и дизель-генераторные контейнерного типа и т.п.
alexius_sev
15.10.2012, 12:03
Принципиальную схему котельной в проект прикладывали?
Если бы приложили, то проблем бы думаю не было. Котельные - своя химия, свои любые конструкции, деаэрация и прочее, прочее. Откуда проверяющий человек эти данные возьмет?
Всё это вложено (для справки) и более чем. Вопрос стоит в проверке этого изделия и цене договора.
lentyai
15.10.2012, 22:07
может запросить у производителя заключение экспертизы ПБ на проект котельной и приложить?
Const82
15.10.2012, 23:09
Цитата(webs @ 15.10.2012, 12:50)

Редко здесь спрашиваю, но тем не менее вопрос интересный. Выполняли проект (бюджетное финансирование) привязки транспортабельной котельной установки заводского изготовления (контейнерного типа) и подводящих сетей к ней (тепловая сеть, водопровод, канализация, электрокабель, сеть диспетчеризации, дизелепровод с ёмкостью). Котельная устанавливается для теплоснабжения проектируемого здания (общественное здание). Государственная экспертиза требует вместе с проектами подводящих сетей и проект котельной. Транспортабельная котельная установка является готовым заводским изделием, выпускается серийно, имеет действующие сертификат соответствия и разрешение на применение, а также технический паспорт с технической документацией. Очень сомневаюсь что это правомерное требование. Вышестоящая организация над госэкспертизой – стройнадзор субъекта РФ ничего внятного ответить не может, видимо не хватает компетенции. У них одно объяснение всего и всех замечаний, что «в соответствии с Постановление Правительства №87…..» и тому подобная…... Как обуздать вымогателей, на что сослаться? Может кто сталкивался с подобными случаями? Получается по их логике нужно нести в экспертизу и ПГБ, и ПРГ, и трансформаторные станции, и дизель-генераторные контейнерного типа и т.п.
Интересно, а как производитель без проекта свою котельную сделал? Я общался по похожему поводу с Рационалом несколько лет назад. Так вот у них к каждой котельной (транспортабельной) шел полный комплект документов.
Ну и фактически говоря - Вы планируете скинуть бюджету котельную, а как они ее эксплуатировать будут без технической документации, частью которой является проект котельной?
andrey R
15.10.2012, 23:14
Цитата(webs @ 15.10.2012, 12:50)

Государственная экспертиза требует проект котельной.
установка является готовым заводским изделием, выпускается серийно, имеет действующие сертификат соответствия и разрешение на применение, а также технический паспорт с технической документацией. Очень сомневаюсь что это правомерное требование.
Очень хорошо, что такие требования появились. Запарили уже "заводскими изделиями с сертификатом" соответствия непонятно чему и фуфловыми брошюрками, гордо именуемыми "технический паспорт".
Пора заканчивать эту вакханалию.
lentyai
15.10.2012, 23:24
Цитата(andrey R @ 16.10.2012, 0:14)

Очень хорошо, что такие требования появились. Запарили уже "заводскими изделиями с сертификатом" соответствия непонятно чему и фуфловыми брошюрками, гордо именуемыми "технический паспорт".
Пора заканчивать эту вакханалию.
да они может проект и предоставили. проблема в том что его требуют пройти экспертизу ПБ, насколько я понял.
Const82
15.10.2012, 23:34
Цитата(lentyai @ 16.10.2012, 0:24)

да они может проект и предоставили. проблема в том что его требуют пройти экспертизу ПБ, насколько я понял.
Четко написано, что экспертиза требует проект котельной. Если не на коленке собирали - проект должен быть. Если на коленке - в лес.
lentyai
15.10.2012, 23:37
Цитата(Const82 @ 16.10.2012, 0:34)

Четко написано, что экспертиза требует проект котельной. Если не на коленке собирали - проект должен быть. Если на коленке - в лес.
допустим проект есть. зачем его требует экспертиза? просто полистать что ли? убедиться в наличии? заказчику допустим проект нужен для эксплуатации, но проблему же поднял не заказчик
andrey R
15.10.2012, 23:40
Цитата(lentyai @ 16.10.2012, 0:37)

зачем его требует экспертиза? просто полистать чтоли?
А зачем в экспертизу сдают проекты, как Вы думаете?
Цитата(andrey R @ 16.10.2012, 0:14)

Очень хорошо, что такие требования появились. Запарили уже "заводскими изделиями с сертификатом" соответствия непонятно чему и фуфловыми брошюрками, гордо именуемыми "технический паспорт".
Пора заканчивать эту вакханалию.
Какая ещё вакханалия? Вы это о чём? Думайте что пишете. Полная техническая документация (так называемый проект) приложена справочно к проектной документации подводящих сетей к этой ТКУ. Это заводская продукция, имеет сертификат соответствия и разрешение Ростехнадзора. Какое право госэкспертиза имеет вмешиваться внутрь этого контейнера. Она может только проверить правильность подбора данной ТКУ к текущей ситуации по внешним сетям (на соответствие тепловым нагрузкам, параметрам теплоносителя, электрическим нагрузкам и т.п.). Так можно попросить и проект на пункты газорегуляторные блочные, ГРПШ и многое чего другого.
andrey R
16.10.2012, 10:56
Цитата(webs @ 16.10.2012, 10:58)

Какая ещё вакханалия? Вы это о чём? Думайте что пишете.
Потому и пишу, что думаю
Цитата(webs @ 16.10.2012, 10:58)

Полная техническая документация (так называемый проект) приложена справочно к проектной документации подводящих сетей к этой ТКУ. Это заводская продукция, имеет сертификат соответствия и разрешение Ростехнадзора. Какое право госэкспертиза имеет вмешиваться внутрь этого контейнера.
Самое прямое право имеет. Для того она и существует, чтобы проводить экспертизу проектов.
Сертификат соответствия? Не смешите... Разрешение Ростехнадзора?
По хорошему надо законодательно запретить эти сертификаты, а Ростехнадзору таки заняться технадзором, а не выдачей "разрешений" на всякие "чорные ящики".
Но в чём проблема, если (как Вы утверждаете) "полная техническая документация" приложена, а экспертиза требует проект? Эта самая "полная" не тянет на проект, или что?
Цитата(webs @ 16.10.2012, 10:58)

Она может только проверить правильность подбора данной ТКУ к текущей ситуации по внешним сетям (на соответствие тепловым нагрузкам, параметрам теплоносителя, электрическим нагрузкам и т.п.).
Освежите в памяти закон о госэкспертизе
Внимательно читайте Градостротельный кодекс России. В нем как раз есть изложение Вашего вопроса в каком случае проводится Госэкспертиза!!! (т.е. трудно судить по Вашему сообщению что за модульная котельная. В ГК есть четкое определение по площади и этажности проекта при котором необходмо обязательная Госэкспертиза).
Машинист
16.10.2012, 11:22
При чем здесь случаи, когда проводится/не проводится госэкспертиза? Пусть себе проводится - но пусть копает сколько положено! Есть котельная заводского изготовления, есть необходимая разрешительная и техническая документация, удовольствие должно быть получено - какой еще проект?
Я пардон куплю КамАЗ, так что -я его еще и спроектировать должен буду после этого? Хренушки, обмою и кататься поеду. В антикоррупционный комитет с такими вопросами.
И не надо пудрить человеку мозг вакханалией, черными ящиками, и прочим - ситуация из серии "купи кирпич". В этом случае все вопросы снимет производитель. Если он производитель.
Ernestas
16.10.2012, 11:43
Цитата(webs @ 16.10.2012, 9:58)

имеет сертификат соответствия и разрешение Ростехнадзора.
А дайте справку, что вы можете предъявлять справку! (с)
Есть разрешение ростехнадзора,-есть пройденная экспертиза промышленной безопасности, техническая документация проверена. С какой стати проводить экспертизу ещё раз, платить деньги, заново всё переоформлять и переделывать, снимать замечания? Потомо что хочется заработать что-ли? Или нехватает компетенции?
Цитата(victor @ 16.10.2012, 12:04)

Внимательно читайте Градостротельный кодекс России.
Спасибо не тот случай. Там написано какая котельная. В наших нормах не встречал понятия модульная котельная, блочная котельная и т.п. вариации.
gloom11
16.10.2012, 12:57
Вроде вышел, или скоро выйдет СП 89.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ.....
Там наконец то есть что то про блочные котельные...
PrototipeZ
17.10.2012, 9:24
Цитата(gloom11 @ 16.10.2012, 13:57)

Вроде вышел, или скоро выйдет СП 89.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ.....
Там наконец то есть что то про блочные котельные...
Утвержден пр. Минрегиона РФ от 30.06.2012 N 281
Но бумажки я пока не видел, непроверено

+ не опубликован вроде.
Если кто может - подскажите
timofeyprof
20.10.2012, 17:13
Блочно-модульная (транспортабельная) котельная - изделие полной заводской готовности, которое изготавливается в соответствии не с проектной/рабочей документации, а в соответствии с конструкторской документации по специально разработанным ТУ.
Что такое изделие см.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%E7%E4%E5%EB%E8%E5Выпускаемые заводские изделия поставляются совместно с эксплуатационной документацией. Состав эксплуатационной документации см. ГОСТ 2.301-2006. Бесплатно (до покупки) изделия ни один уважающий себя производитель не предоставит конструкторскую документацию - это его интеллектуальная собственность, охраняемая авторским правом. В исключительных случаях, когда производитель не боится конкуренции (в случае с Рационалом), производитель может выдать комплект технической документации на выпускаемое изделие, ошибочно называя это рабочей/проектной документацией (путаница в терминологии).
Требование экспертизы представить проектную/рабочую документацию на заводское изделие незаконно. Но понять их настрой можно, если представляемый паспорт на изделие оформлен только номинально, но не содержит всех нужных технических сведений (принципиальных схем например).
Более 45 замечаний по документации к заводской котельной и в итоге отрицательное заключение.
В Градостроительном кодексе есть четкое разграничение в каких случаях проводится Государственная экспертиза проектов.
Задавал вопрос в Техэксперте,-такой ответ был получен:
Ответ:
Это – типовая проектная документация, повторной экспертизы в полном объеме не требуется. Нужна только «привязка», т.е. экспертизе будут подлежать только результаты инженерных изысканий, фундамент и сети.
Обоснование:
Формально юридически котельная контейнерного типа, аналогичная трансформаторная подстанция и т.п. являются сооружениям в смысле п. 23 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Т.е. в смысле п. 10 ст. 1 ГрК РФ является объектом капитального строительства. Согласно ч. 3 ст. 49 ГрК РФ экспертиза проектной документации не проводится в случае проведения такой экспертизы в отношении проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы или негосударственной экспертизы и применяемой повторно (далее - типовая проектная документация). Законодательство позволяет использовать как типовую проектную документацию, в т.ч. и таковую, разработанную третьими лицами, что и происходит в Вашем случае, иначе бы не были получены разрешение на применение и т.п.
По смыслу абзаца 2 пункта 8 Положения о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утв. Постановлением Правительства РФ № 145 от 05.03.2007 в случае если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации, результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе независимо от того, что государственная экспертиза проектной документации не проводится. Также экспертиза будет проверять инженерные сети и фундаменты.
испытатель
30.1.2013, 18:47
Сейчас такая же ситуация со знаком -наоборот начинает проявляться в связи с блочными тепловыми пунктами. В проекте рисуется квадрат с написью БТП, изготовитель- имярек. Экспертиза чешет репу, но не знает как реагировать по такой же причине.
[quote name='webs' date='30.1.2013, 16:52' post='859197']
Задавал вопрос в Техэксперте,-такой ответ был получен:
Ответ:
Это – типовая проектная документация, повторной экспертизы в полном объеме не требуется. Нужна только «привязка», т.е. экспертизе будут подлежать только результаты инженерных изысканий, фундамент и сети.
webs, если не секрет, как решился ваш вопрос?
Я проинформировал Заказчика проекта, на сегодняшний день ответа от него не получил. До тех пор пока все молчат, ситуация будет сохраняться сложной. С такими "пробуксовками" проектов, только на стадии "П", трудно говорить о развитии инвестиционного климата в стране. Несколько судебных исков с положительным исходом, тогда полагаю качество проверки проектов повысится и дело пойдёт быстрее. Я не "эспертизоненавистник", я за проверку проектной документации - но объективно и по существу.
Неправомерные требования экспертизы базируются на невозможности заказчика и проектировщика втягиваться в длительные судебные процессы. Порой проще предоставить пакет требуемых документов или внести изменения в документацию.
Блочная котельная заводского производства, прошедшая сертификацию, одназначно является изделием, гарантийные обязательства по ней несет завод изготовитель. Проектировщик может лишь привязать ее, с выполнением требуемых инструкций по привязке, каких либо мероприятий по изменению конструкции изделия он проводить не может так как это перекладывает гарантийные обязательства с завода на проектировщика.
При поступлении изделия в продажу к нему прилагается паспорт, который является неотемлимой частью продукта. Эксперт в праве потребовать данный паспорт дабы убедиться в правельности подбора изделия.
Если с вас требуют дейвствия сверх этого - это является основанием для подачи в суд.
Еще можно в экпертизе потребовать созыва технического совета и написать официальное письмо в министерство строительства (на них таки отвечают).
Мнение экспертизы (я так понимаю) до нас уже донесли:
Цитата
Запарили уже "заводскими изделиями с сертификатом" соответствия непонятно чему и фуфловыми брошюрками, гордо именуемыми "технический паспорт". Пора заканчивать эту вакханалию.
- то есть экспертиза руками проектировщиков хочет вносить изменения в оформление заводской документации (паспорт) изделия!
В любом случае - удачи. Если дойдете до суда стребуйте по максимуму, в том числе: недополученную прибыль (по потерянному времени, потерянным заказам и заказчикам), моральный ущерб и т.д.
Цитата(gloom11 @ 16.10.2012, 13:57)

Вроде вышел, или скоро выйдет СП 89.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ.....
Там наконец то есть что то про блочные котельные...
Познакомился с этим документом. Распространяется на отдельностоящие котельные мощностью свыше 360 кВт. Отличия со СНиП II-35-76 имеются. Не понятно по каким нормам теперь проектировать пристроенные, встроенные и крышные котельные, если СНиП II-35-76 не действует.
Сталкивались с подобной проблемой.
Т.е. на сертифицированную котельную (с разрешением на применение) стройнадзор(или ростехнадзор, уже не помню) требовал проектную документацию.
Т.к. на каждую выпускаемую котельную проект делается, только храниться в электронном виде, то было принято решение распечатать проект и отдать в надзор(не для проведения экспертизы, а для ознакомления).
После ответов на вопросы и устранения некоторых замечаний связанных с привязкой к конкретному объекту объект был сдан.
Цитата(timofeyprof @ 20.10.2012, 17:13)

Выпускаемые заводские изделия поставляются совместно с эксплуатационной документацией. Состав эксплуатационной документации см. ГОСТ 2.301-2006...
ГОСТа такого нет, есть ГОСТ 2.301-68. ГОСТ о размерах форматов.
Вероятно автор поста имел ввиду ГОСТ 2.601-2006 (актуальный на 2016 г. ГОСТ 2.601-2013).
Вот ведь как, прошло почти 8 лет и все проблемы по посту улетучились.
Выполняются котельные по ТУ и поставляются как готовое изделие. Как холодильник например
Vladimir95
26.10.2022, 11:16
Цитата(спец @ 15.6.2021, 17:47)

Вот ведь как, прошло почти 8 лет и все проблемы по посту улетучились.
Выполняются котельные по ТУ и поставляются как готовое изделие. Как холодильник например

Добрый день. Не подскажете алгоритм прохождения экспертизы БМК без предоставления разделов? Какие требуют сертификаты?
А никто не подскажет производителей БМК мало мощности 24-50 кВт?
Цитата(cpt @ 26.10.2022, 12:30)

А никто не подскажет производителей БМК мало мощности 24-50 кВт?
Как-то сомнительно - это же не котельная уже, а теплогенераторная.
А СП 281 наз-ся "УСТАНОВКИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 360 кВт,
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ЗДАНИЯ"
Цитата(ИОВ @ 26.10.2022, 19:59)

Как-то сомнительно - это же не котельная уже, а теплогенераторная.
А СП 281 наз-ся "УСТАНОВКИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 360 кВт, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ЗДАНИЯ"
Ну мне нужна отдельностоящая, как изделие. Гугл выдаёт только одну компанию с таким предложением пока и то там избыточная комплектация.
Цитата(gloom11 @ 2.11.2022, 17:23)

Подходит спасибо
а с проектами таких зданий и такой величиной теплопотребления надо в экспертизу идти?
Лан мы ходили с своими по 3 МВт, но это был еще никакой не повторного применения комплект и объект то был ж\дом. А вот потом наш комплект чертежей пользовали, как повторного применения и по короткой схеме насчет экспертизы. А тут 24 кВт...а сам то объект не подходит под прохождение экспертизы, явно меньше квадратов, чем 1500кв.м.
Цитата(инж323 @ 3.11.2022, 19:32)

а с проектами таких зданий и такой величиной теплопотребления надо в экспертизу идти?
Лан мы ходили с своими по 3 МВт, но это был еще никакой не повторного применения комплект и объект то был ж\дом. А вот потом наш комплект чертежей пользовали, как повторного применения и по короткой схеме насчет экспертизы. А тут 24 кВт...а сам то объект не подходит под прохождение экспертизы, явно меньше квадратов, чем 1500кв.м.
интересует для ИЖС, там проблемно будет газовикам объяснить что это скорее всего. Поэтому лучше изделие с сертификатом и паспортом
Вся эта фигня только от конкретной экспертизы зависит. Проходил в своей Госэкспертизе привязку блочки. Прикладывали габаритку, комплектность поставки, схемы тепловую и газопроводов с экспликациями и сертификат. В текстовой части описание работы подробное. И опросник с требованиями что и как мы хотим и что оно должно давать (ну и на каком оборудовании). А так ни один завод не помчится за спасибо что то делать. Тем более объекты бюджетные, потом на торги её выставят и выиграет поставку совсем другой изготовитель. Хотелки нашего государства не интересны за бесплатно никому. Это как с конъюнктурным анализом, для которого сейчас черта с два найдёшь три реальных КП.
Цитата(cpt @ 3.11.2022, 15:44)

интересует для ИЖС, там проблемно будет газовикам объяснить что это скорее всего. Поэтому лучше изделие с сертификатом и паспортом
ИЖС для физлица никакой экспертизы не надо- достаточно письменного уверения на листе ОД, что все соответствует нормам в т.ч. по взрывобезопасности. С газовиками аналогично.
Если юрлицо, то увы, понадобится сертификация.Но котел и горелка их итак имеют, но согласование с газовиками ртн потребуется, но оно может быть только по проекту и без выезда на место и будет "допуск в эксплуатацию".
GreyBrain
11.11.2022, 10:48
Цитата(К.Д. @ 10.11.2022, 22:28)

Вся эта фигня только от конкретной экспертизы зависит. Проходил в своей Госэкспертизе привязку блочки. Прикладывали габаритку, комплектность поставки, схемы тепловую и газопроводов с экспликациями и сертификат. В текстовой части описание работы подробное. И опросник с требованиями что и как мы хотим и что оно должно давать (ну и на каком оборудовании). А так ни один завод не помчится за спасибо что то делать. Тем более объекты бюджетные, потом на торги её выставят и выиграет поставку совсем другой изготовитель. Хотелки нашего государства не интересны за бесплатно никому. Это как с конъюнктурным анализом, для которого сейчас черта с два найдёшь три реальных КП.
"Срочные" объекты с гос. финансированием правительство относительно недавно разрешило вообще делать без проведения тендера, т.е. с один генподрядчиком, проектировщик тоже там может оборудование закладывать с одним поставщиком в России, то есть 3 КП не надо делать. А санкции реально все таки сильно мешают, касательно всякой отечественно и не только арматуры.
Из того что знаю:
Счетчики диз. топлива
Датчики-уровнемеры
Ну и понятно насосы, всяческие
Системы водоподготовки, кстати.
Цитата(GreyBrain @ 11.11.2022, 12:48)

"Срочные" объекты с гос. финансированием правительство относительно недавно разрешило вообще делать без проведения тендера, т.е. с один генподрядчиком, проектировщик тоже там может оборудование закладывать с одним поставщиком в России, то есть 3 КП не надо делать. А санкции реально все таки сильно мешают, касательно всякой отечественно и не только арматуры.
Из того что знаю:
Счетчики диз. топлива
Датчики-уровнемеры
Ну и понятно насосы, всяческие
Системы водоподготовки, кстати.
Только эту срочность они сами решают кому назначить. И хрен знает в каком кабинете сидит "рубильник" которым она включается. Мне анализом мозг едят постоянно.
Правительство и цену контракта на строительство разрешило увеличивать, только все боятся её применять из ответственных за деньги. Более того, мне недавно после положительного заключения изменили цену присоединения к газопровод, причём сразу на 13 миллионов. Объект был концессионный, мы на этом основании сунули заявление на повторную экспертизу сметы, где в своднике аж 1 цифра менялась. На объекте госфинансироаание, мы под 145 постановлением пошли. Нас полтора месяца мурыжили перенесом цифр и разбивкой затрат, а в итоге послали на основании того, что договор на присоединение был на концессионера, который частник. Вынь и положь государству из своего кармана разницу.
Хотя на словах эксперты все прекрасно понимают, но "им не оставляют выбора"
timofeyprof
12.11.2022, 12:20
Цитата(cpt @ 26.10.2022, 17:18)

Ну мне нужна отдельностоящая, как изделие. Гугл выдаёт только одну компанию с таким предложением пока и то там избыточная комплектация.
как вариант можно присмотреться к котлам наружного применения. тем более с прошлого года в СП 89.13330.2016 (Изм.1) ввели возможность применения подобного изделия:
котельная наружного типа: Котельная или теплогенераторная установка блочного исполнения, размещаемая вне здания в легких ограждающих конструкциях без обслуживаемого внутреннего пространства.
Цитата(timofeyprof @ 12.11.2022, 12:20)

А с чего вы 24-50 кВт котельную нужную автору относите к Сп-89?
Тут бы ТСу задуматься- а не украдут ли такую , подьехав на воровайке, её наружного исполнения. Газовые генераторы под 30 кВт очень стараются припрятать, что в соблазн ловких людишек не вводить.
Цитата(timofeyprof @ 12.11.2022, 12:20)

В теплом климате очень даже ничего, а попробуйте не разморозить начинку "в легкой ограждающей конструкции", когда при минус тридцать ураганным ветром порвет 10кВ в чистом поле. И все соседние деревни начинают растапливать старые голландки, поминая добрым словом свою запасливость. А школа или д/с, при котором это "блочного исполнения" находится хорошо, если сможет слить с него воду.
Цитата(Галиев @ 13.11.2022, 17:33)

попробуйте не разморозить начинку "в легкой ограждающей конструкции"
Если "начинка" замёрзнет, то её придётся размораживать, хочешь - не хочешь...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,