Hardgainer
сообщение 16.10.2012, 3:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.8.2012
Из: Хабаровск
Пользователь №: 159538



Доброго времени суток!
Встал такой вопрос, нужно ли теплоизолировать трубы идущие с конденсаторного блока на чиллер , медные трубы, чиллер находится в помещении ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.10.2012, 6:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



если чилер работает и зимой, то лучше заизолируйте (лед под ними, управление конденсацией...), а если только летом - ни к чему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 16.10.2012, 8:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



А я бы лучше заизолировал: труба подачи имеет высокую температуру, и взявшись (или усевшись smile.gif за нее можно получить ожог. А если одна труба заизолирована, а другая нет - это некрасиво. К тому же, если жидкостная труба идет значительное расстояние по улице, то жаркое летнее солнце может заметно подогревать жидкарь - зачем нам это надо ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.10.2012, 9:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Akela @ 16.10.2012, 9:09) *
... то жаркое летнее солнце может заметно подогревать жидкарь - зачем нам это надо ?

это вряд ли.... посчитайте количество теплоты, получаемое трубой от солнца, добавьте в энтальпию жидкого фреона и вычислите результирующую температуру, обсмеетесь. Есть аналогичное расхожее заблуждение (от вентиляционщиков идет), что вода в системе чилер/фанкоил до фанкоила разогревается аж на 1 градус. Я как-то слабо себе представляю, как может трубопровод, транспортирующий, пусть 5 мВт, пусть даже на 1 км потерять 1 мВт? Куда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных