Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: теплоизоляция труб конденсаторного блока
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Hardgainer
Доброго времени суток!
Встал такой вопрос, нужно ли теплоизолировать трубы идущие с конденсаторного блока на чиллер , медные трубы, чиллер находится в помещении ?
v-david
если чилер работает и зимой, то лучше заизолируйте (лед под ними, управление конденсацией...), а если только летом - ни к чему.
Akela
А я бы лучше заизолировал: труба подачи имеет высокую температуру, и взявшись (или усевшись smile.gif за нее можно получить ожог. А если одна труба заизолирована, а другая нет - это некрасиво. К тому же, если жидкостная труба идет значительное расстояние по улице, то жаркое летнее солнце может заметно подогревать жидкарь - зачем нам это надо ?
v-david
Цитата(Akela @ 16.10.2012, 9:09) *
... то жаркое летнее солнце может заметно подогревать жидкарь - зачем нам это надо ?

это вряд ли.... посчитайте количество теплоты, получаемое трубой от солнца, добавьте в энтальпию жидкого фреона и вычислите результирующую температуру, обсмеетесь. Есть аналогичное расхожее заблуждение (от вентиляционщиков идет), что вода в системе чилер/фанкоил до фанкоила разогревается аж на 1 градус. Я как-то слабо себе представляю, как может трубопровод, транспортирующий, пусть 5 мВт, пусть даже на 1 км потерять 1 мВт? Куда?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.