ZHENYAgalkina
сообщение 18.10.2012, 12:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.10.2012
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 167138



Здравствуйте, работаю недавно. Дали задание начертить схемы тепловых сетей нескольких населенных пунктов. Сказано сделать два вида: оперативную и эксплуатационную. Чем они отличаются? Как их чертить? Не мог ли бы кто-либо прислать пример схемы. Например в AutoCad.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 18.10.2012, 13:12
Сообщение #2


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Ну например вот так:

http://kak-iskat.ru/?q=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%...%82%D0%B5%D0%B9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZHENYAgalkina
сообщение 18.10.2012, 13:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.10.2012
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 167138



Цитата(Khomenko_A_S @ 18.10.2012, 13:12) *



Спасибо большое)))вводила. просто мне бы хотелось увидеть примеры нарисованных схем. у меня вообще другое выдает(

Сообщение отредактировал ZHENYAgalkina - 18.10.2012, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 19.10.2012, 10:30
Сообщение #4


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8432
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Как подсказывают более опытные товарищи:
Оперативная схема:
-выполняется, как правило, на одном листе;
-масштаб произвольный, условная привязка к большим улицам, объектам;
-показаны характерные узлы и камеры, с помощью которых можно выполнить переключения-отключения магистральных сетей;
Эксплуатационная схема:
-выполняется в масштабе (обычно 1:2000), кол-во листов зависит от протяжённости сетей;
-показаны все участки сетей, со всеми камерами, узлами, запорной арматурой, неподвижными опорами, воздушниками и спускниками;
-указаны длины сетей от камеры до камеры или от НО до НО;
-указаны все подключенные к сетям абоненты;
-чёткая привязка к местности;




Сообщение отредактировал nik4t - 19.10.2012, 10:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 139,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 19.10.2012, 10:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Khomenko_A_S @ 18.10.2012, 14:12) *

По этому запросу первая ссылка ведет на эту же тему :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 19.10.2012, 14:23
Сообщение #6


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Dede @ 19.10.2012, 10:37) *
По этому запросу первая ссылка ведет на эту же тему :-)

Когда я ссылку создавал- было иначе))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 19.10.2012, 16:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(ZHENYAgalkina @ 18.10.2012, 13:22) *
Спасибо большое)))вводила. просто мне бы хотелось увидеть примеры нарисованных схем. у меня вообще другое выдает(

А вот и нарисованные smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных