ZHENYAgalkina
  18.10.2012, 12:59
  
 
  Здравствуйте, работаю недавно. Дали задание начертить схемы тепловых сетей нескольких населенных пунктов. Сказано сделать два вида: оперативную и эксплуатационную. Чем они отличаются? Как их чертить? Не мог ли бы кто-либо прислать пример схемы. Например в AutoCad.
 
 
 
  ZHENYAgalkina
  18.10.2012, 13:22
  
 
  Цитата(Khomenko_A_S @ 18.10.2012, 13:12) 

Спасибо большое)))вводила. просто мне бы хотелось увидеть примеры нарисованных схем. у меня вообще другое выдает(
 
 
 
 
 
  Как подсказывают более опытные товарищи:
Оперативная схема:
-выполняется, как правило, на одном листе;
-масштаб произвольный, условная привязка к большим улицам, объектам;
-показаны характерные узлы и камеры, с помощью которых можно выполнить переключения-отключения магистральных сетей;
Эксплуатационная схема:
-выполняется в масштабе (обычно 1:2000), кол-во листов зависит от протяжённости сетей;
-показаны все участки сетей, со всеми камерами, узлами, запорной арматурой, неподвижными опорами, воздушниками и спускниками;
-указаны длины сетей от камеры до камеры или от НО до НО;
-указаны все подключенные к сетям абоненты;
-чёткая привязка к местности;
 
 
 
 
  Цитата(Khomenko_A_S @ 18.10.2012, 14:12) 

По этому запросу первая ссылка ведет на эту же тему :-)
 
 
 
 
  Khomenko_A_S
  19.10.2012, 14:23
  
 
  Цитата(Dede @ 19.10.2012, 10:37) 

По этому запросу первая ссылка ведет на эту же тему :-)
Когда я ссылку создавал- было иначе))
 
 
 
 
  Ernestas
  19.10.2012, 16:11
  
 
  Цитата(ZHENYAgalkina @ 18.10.2012, 13:22) 

Спасибо большое)))вводила. просто мне бы хотелось увидеть примеры нарисованных схем. у меня вообще другое выдает(
 А вот и нарисованные  