Lamo
сообщение 19.10.2012, 10:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570



Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, сам новичек в этом деле.
Имеется коттедж в котором необходимо спроектировать вентиляцию.
Воздухообмены посчитал, привожу ниже:

Вопросы:
1. Очень плохо что баланс воздухообменов не сходится?
2. Нормально что на втором этаже только вытяжка?
3. Вытяжку из санузлов выводить отдельно с каждого этажа или можно завести в один общий канал?

Сообщение отредактировал Lamo - 19.10.2012, 10:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 19.10.2012, 12:03
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



3. да
2. да
1. если расход механической вытяжки больше расхода механической приточки, а окна окажутся закрытыми, воздух будет засасывать через вентшахты санузлов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lamo
сообщение 19.10.2012, 13:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570



Егор, хочу уточнить Ваш ответ на третий вопрос.
Вытяжку из санузлов выводить отдельно с каждого этажа
Цитата
3. да

ИЛИ
можно завести в один общий канал?
Цитата
3. да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeva
сообщение 19.10.2012, 14:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 6.10.2010
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202



Цитата(Lamo @ 19.10.2012, 14:48) *
Егор, хочу уточнить Ваш ответ на третий вопрос.
Вытяжку из санузлов выводить отдельно с каждого этажа
ИЛИ
можно завести в один общий канал?

Подсоедините в один стояк через этаж (из требований по пожарной безопасности)
Подогрев воздуха на естественный приток (разницу) компенсируйте нагревательными приборами.

Сообщение отредактировал zeva - 19.10.2012, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 19.10.2012, 14:39
Сообщение #5


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



а жилые комнаты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 19.10.2012, 21:02
Сообщение #6





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



3. да, можно и так и так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 22.10.2012, 6:27
Сообщение #7


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



У вас общий баланс -650м куб на здание... Если окна пластиковые (а скорее всего так оно и есть), то у вас в доме получится разрежение 50-100Па, при открытии входной двери или окна будет свист... Этому жильцы не обрадуются. Как показывает практика у некоторых (подчёркиваю, у некоторых) особенно чувствительных натур может даже закладывать уши при таком отрицательном балансе.
Вообще надо стремится к нулевому балансу по всему зданию (если это не спец проект типа операционной, тамбур-шлюза и пр. ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 30.10.2012, 7:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



1. Коридоров и холлов нет в здании? Сделайте туда приток на размер дебаланса расхода.
2. В нормах указан минимальный расход. Запретов на его превышение нет. Можно просто увеличить приток в некоторых помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lamo
сообщение 24.4.2013, 21:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570



Спасибо за ответы, в принципе все стало ясно и понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 24.4.2013, 22:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



А меня смущает вытяжка из бильярдной в 40 кубов при вытяжке из гардеробной в 105 кубов. 40 кубов для бильярдной это ваще ничего, да еще и без притока! В тренажерке тоже притока нет. Душегубный дом какой-то получается. Зато в чайную аж 52,62 куба приходит biggrin.gif.
Автор, Вы табличку расширьте столбцами площади и кубатуры помещений, тогда можно что-то подсказать. А смотря на результаты Ваших расчетов... нет слов.

ЗЫ. ЕЩЕ ИНТЕРЕСНО. А что же Вам стало понятно???

Сообщение отредактировал coverart - 24.4.2013, 22:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 24.4.2013, 22:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(kdu @ 22.10.2012, 9:27) *
У вас общий баланс -650м куб на здание... Если окна пластиковые (а скорее всего так оно и есть), то у вас в доме получится разрежение 50-100Па, при открытии входной двери или окна будет свист... Этому жильцы не обрадуются. Как показывает практика у некоторых (подчёркиваю, у некоторых) особенно чувствительных натур может даже закладывать уши при таком отрицательном балансе.
Вообще надо стремится к нулевому балансу по всему зданию (если это не спец проект типа операционной, тамбур-шлюза и пр. ...


Вы вроде практикующий анжинер да со стажем!!! И по Вашему опыту у некоторых (подчеркиваю некоторых laugh.gif) уши закладывает. Разрежение в 50-100 Па в доме надо еще умудриться получить!!!

Сообщение отредактировал coverart - 24.4.2013, 22:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 25.4.2013, 16:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Однозначно надо баланс делать. Подайте приток в тренажерный зал и коридоры и холлы.
И округлите расходы, а то я прям представляю как монтажники с прибором пытаются добиться 52.62 м3/ч)) Расходы должны быть кратными 5, а то и 10. И если вы не сделаете баланс, то к нагрузке на отопление надо будет добавить нагрузку на нагрев этого вытяжного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 25.4.2013, 16:13
Сообщение #13


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Опять напишу.
А ЖЫЛЫЕ КОМНАТЫ? Есть в котедже? Может в них приток дать? Ну жалко 3 куб.метра на квадрат, дайте хоть 2.95
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 16:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных