Lamo
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, сам новичек в этом деле.
Имеется коттедж в котором необходимо спроектировать вентиляцию.
Воздухообмены посчитал, привожу ниже:

Вопросы:
1. Очень плохо что баланс воздухообменов не сходится?
2. Нормально что на втором этаже только вытяжка?
3. Вытяжку из санузлов выводить отдельно с каждого этажа или можно завести в один общий канал?
Егор
3. да
2. да
1. если расход механической вытяжки больше расхода механической приточки, а окна окажутся закрытыми, воздух будет засасывать через вентшахты санузлов
Lamo
Егор, хочу уточнить Ваш ответ на третий вопрос.
Вытяжку из санузлов выводить отдельно с каждого этажа
Цитата
3. да

ИЛИ
можно завести в один общий канал?
Цитата
3. да
zeva
Цитата(Lamo @ 19.10.2012, 14:48) *
Егор, хочу уточнить Ваш ответ на третий вопрос.
Вытяжку из санузлов выводить отдельно с каждого этажа
ИЛИ
можно завести в один общий канал?

Подсоедините в один стояк через этаж (из требований по пожарной безопасности)
Подогрев воздуха на естественный приток (разницу) компенсируйте нагревательными приборами.
Khomenko_A_S
а жилые комнаты?
Егор
3. да, можно и так и так
kdu
У вас общий баланс -650м куб на здание... Если окна пластиковые (а скорее всего так оно и есть), то у вас в доме получится разрежение 50-100Па, при открытии входной двери или окна будет свист... Этому жильцы не обрадуются. Как показывает практика у некоторых (подчёркиваю, у некоторых) особенно чувствительных натур может даже закладывать уши при таком отрицательном балансе.
Вообще надо стремится к нулевому балансу по всему зданию (если это не спец проект типа операционной, тамбур-шлюза и пр. ...
nedrok
1. Коридоров и холлов нет в здании? Сделайте туда приток на размер дебаланса расхода.
2. В нормах указан минимальный расход. Запретов на его превышение нет. Можно просто увеличить приток в некоторых помещениях.
Lamo
Спасибо за ответы, в принципе все стало ясно и понятно.
coverart
А меня смущает вытяжка из бильярдной в 40 кубов при вытяжке из гардеробной в 105 кубов. 40 кубов для бильярдной это ваще ничего, да еще и без притока! В тренажерке тоже притока нет. Душегубный дом какой-то получается. Зато в чайную аж 52,62 куба приходит biggrin.gif.
Автор, Вы табличку расширьте столбцами площади и кубатуры помещений, тогда можно что-то подсказать. А смотря на результаты Ваших расчетов... нет слов.

ЗЫ. ЕЩЕ ИНТЕРЕСНО. А что же Вам стало понятно???
coverart
Цитата(kdu @ 22.10.2012, 9:27) *
У вас общий баланс -650м куб на здание... Если окна пластиковые (а скорее всего так оно и есть), то у вас в доме получится разрежение 50-100Па, при открытии входной двери или окна будет свист... Этому жильцы не обрадуются. Как показывает практика у некоторых (подчёркиваю, у некоторых) особенно чувствительных натур может даже закладывать уши при таком отрицательном балансе.
Вообще надо стремится к нулевому балансу по всему зданию (если это не спец проект типа операционной, тамбур-шлюза и пр. ...


Вы вроде практикующий анжинер да со стажем!!! И по Вашему опыту у некоторых (подчеркиваю некоторых laugh.gif) уши закладывает. Разрежение в 50-100 Па в доме надо еще умудриться получить!!!
Странная Белка
Однозначно надо баланс делать. Подайте приток в тренажерный зал и коридоры и холлы.
И округлите расходы, а то я прям представляю как монтажники с прибором пытаются добиться 52.62 м3/ч)) Расходы должны быть кратными 5, а то и 10. И если вы не сделаете баланс, то к нагрузке на отопление надо будет добавить нагрузку на нагрев этого вытяжного воздуха.
Khomenko_A_S
Опять напишу.
А ЖЫЛЫЕ КОМНАТЫ? Есть в котедже? Может в них приток дать? Ну жалко 3 куб.метра на квадрат, дайте хоть 2.95