Добрый день!
Прошу помощи. Имеется паропровод Ду159, давление пара 20 бари, температура 240. На паропроводе стоит воздушник(ручная задвижка Ду 50). Выглядит это все так парапровод - вертикальная труба Ду 25 - воздушник Ду 50 Необходимо расчитать максимальный расход пара(массовый) через воздушник. Расчет необходим хотябы примерный - для выбора шумоглушителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.10.2012, 22:16
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Alex085 @ 19.10.2012, 22:02) *
- вертикальная труба Ду 25 - воздушник Ду 50

Через круглую дырку в паропроводе диаметром 25 мм выходило бы где-нибудь 4,5-5 т/ч.

А так - меньше, в зависимости от длины "вертикальной трубы"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 20.10.2012, 21:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Вот расходы для насыщенного пара:
http://www.steamsys.ru/userfiles/leakage_ps_rus.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex085
сообщение 21.10.2012, 10:05
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.10.2012
Пользователь №: 167326



Спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 22.10.2012, 11:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Когда-то считал, ориентировался на приложение, гос экспертиза пропустила без вопросов.
Источник - Гидравлический расчёт котнльных агрегатов. (Нормативный метод)
Прикрепленный файл  __________.png ( 385,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51


Сообщение отредактировал Denis_El - 22.10.2012, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных