Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Максимальный расход пара в атмосферу
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Alex085
Добрый день!
Прошу помощи. Имеется паропровод Ду159, давление пара 20 бари, температура 240. На паропроводе стоит воздушник(ручная задвижка Ду 50). Выглядит это все так парапровод - вертикальная труба Ду 25 - воздушник Ду 50 Необходимо расчитать максимальный расход пара(массовый) через воздушник. Расчет необходим хотябы примерный - для выбора шумоглушителя.
tiptop
Цитата(Alex085 @ 19.10.2012, 22:02) *
- вертикальная труба Ду 25 - воздушник Ду 50

Через круглую дырку в паропроводе диаметром 25 мм выходило бы где-нибудь 4,5-5 т/ч.

А так - меньше, в зависимости от длины "вертикальной трубы"...
gilepp
Вот расходы для насыщенного пара:
http://www.steamsys.ru/userfiles/leakage_ps_rus.pdf
Alex085
Спасибо за помощь.
Denis_El
Когда-то считал, ориентировался на приложение, гос экспертиза пропустила без вопросов.
Источник - Гидравлический расчёт котнльных агрегатов. (Нормативный метод)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.