Технологи выдали задание на необходимость аварийной вентиляции в лаборатории. Обосновывают следующим образом, например: "Помещение 206. Розлив 0,5 л ацетона. При объеме, подаваемого воздуха 3230* м3/час концентрация ацетона составит 228,48 мг/м3, при ПДКацетона =200 мг/м3. Аварийная вентиляция необходима." "Помещение 112. Разгерметизация трубопровода подачи углекислого газа, в помещение технологической. В результате аварии в воздухе технологической уменьшится содержание кислорода до 15,8 %, при норме 19 - 23%. Аварийная вентиляция необходима"
При расчете на нижний концентрационный предел взврываемости расхода воздуха общеобменной вентиляции хватает. Помещений много. Есть сомнения по поводу необходимости аварийной вентиляции при расчете на ПДК. Кто-то сталкивался с нормами обосновывающими требования к устройству аварийной ситуации в лабораториях?
Прикладываю служебку ГИПу в которой попытался сослаться на нормы.
[attachment=66972:_________1.doc]
|