Нужен ли обратный клапан на Т1 до перемычки по ходу, гляньте схемку плиз |
|
|
|
|
27.10.2012, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(HeatServ @ 26.10.2012, 22:02)  Траблинги-то в чём? Если перед домом с высокой отмосткой вместо стационарной лестницы предлагается всем входящим приставная лестница или ходули, то в дом попадешь....только плечами пожмешь на оригинальное видение проблемы автора такой идеи.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2012, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Уважаемый Испытатель. Не нужно передергивать. Приставные лесницы нрмативная документация делать не предписывает у домов с высокой отмосткой, а вот насос предписывает ставить именно на перемычку. Не во всех случаях конечно, нужно смотреть какое статическое давление в системе потребителя (высоту здания если по русски) но как основной вариант.
Самое главное, даже помимо существенной сметной экономии, в данной схеме, это то, что если отключат электричество, или насос сломается, то это будет не критично в принципе (учитывая то что на практике больше 100гр.С в Т1 у нас не бывает в принципе) а вот системы с сетевым насосом на линии просто встанут. Обратный клапан говорите, на обводной? Так это незаконно.
Пыркова надо в меру читать.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2012, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Цитата('Инж323') "..только вот может таки в Ионина Братенкова Терлецкую"Теплоснабжение" заглянуть? Хлыбова забыли  страница 215 читаем  предпоследний абзац: "Зависимое присоединение предъявляет жесткие требования к гидравлическому режиму тепловой сети, особенно жесткие требования предъявляют схемы присоединения с элеваторами. Если пъезометрические графики удовлетворяют их требованиям, можно осуществлять присоединения со смесительными насосами и независимые присоединения." Интересно, частицы "не" в последнем предложении - так и надо, или очепятка. В принципе сути не меняет.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2012, 12:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Хоттабыч @ 27.10.2012, 0:50)  Да что Вы? Картинки для наглядности. Хоттабыч , я начертил ещё одну схемку. Давайте вместе решим простенькую задачку, заодно подумаем о суммировании напоров. Как Вы думаете, какой силы ток течёт через левый резистор и какой - через правый (в обоих случаях)?
Сообщение отредактировал tiptop - 27.10.2012, 13:01
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2012, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Правильнее будет: левый не резистор 12 Ом, а потенциометр по аналогии с клапаном ПИ регулирования в ИТП. На нём и падает избыток напряжения....
Сообщение отредактировал jota - 27.10.2012, 14:08
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2012, 14:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 27.10.2012, 15:05)  Правильнее будет: левый не резистор 12 Ом, а потенциометр Да, в левом контуре может изменяться и ЭДС, и сопротивление. Суть в том, что в нём изменяется сила тока. В перемычке нет источника напряжения - он находится в правом контуре. Напоминаю, что у Хоттабыч'а был такой вопрос: Цитата(Хоттабыч @ 26.10.2012, 17:37)  Интересно, а как Вы добиваетесь постоянства расхода (пускай будет скорости) у потребителей установив насос без частотника на подаче или на обратке Давайте же порешаем...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2012, 17:33
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50459
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Постоянный расход в системе - штука почти невыполнимая. Так или иначе речь идёт о диапазоне расходов. Если система нечувствительна к глубокому изменению расхода (читай - устойчива в высокой мере), то насос общий (обратка или подача) совсем не нужен. Насос на обратке на полный расход в любом случае никому мешать не будет, но, как и сказал Испытатель, не всегда оправдан экономически. Все схемы "а-ля Данфосс" и "пырков" всегда ставят насос на обратку. И это неправильно.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2012, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Хоттабыч @ 27.10.2012, 6:32)  Уважаемый Испытатель. Не нужно передергивать.
Самое главное, даже помимо существенной сметной экономии, в данной схеме, это то, что если отключат электричество, или насос сломается, то это будет не критично в принципе (учитывая то что на практике больше 100гр.С в Т1 у нас не бывает в принципе) а вот системы с сетевым насосом на линии просто встанут. Пыркова надо в меру читать. А вот это Вы уже ошибаетесь, вода прекрасно бежит через циркуляционный насос в линии и никакая система не встанет - не нужно делать проблему из ложной предпосылки. Ваш главный аргумент - не аргумент.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2012, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(HeatServ @ 27.10.2012, 17:33)  И это неправильно. Работает, однако
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2012, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(jota @ 26.10.2012, 22:07)  ... Если же на перемычке, то любое изменение Р1 влияет на гидравлику СО.... Не. Не влияет место установки насоса на гидравлику СО. Никак не влияет.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2012, 18:37
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 27.10.2012, 18:57)  Работает, однако А чего ж не работать? "От перемены мест слагаемых..." Но всё-таки пусть лучше на входе насоса будет вода с t=70*C чем с 95.  Другое дело, что насос в обратке понижает для системы отопления давление обратной сетевой воды на соответствующие "метры водяного столба". Цитата(A.R. @ 27.10.2012, 19:16)  Не. Не влияет место установки насоса на гидравлику СО. Никак не влияет. Чувствую, пахнет холиваром.  А началось с простого вопроса "Нужен ли обратный клапан?"...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2012, 18:54
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50459
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(tiptop @ 27.10.2012, 18:37)  Чувствую, пахнет холиваром.  А началось с простого вопроса "Нужен ли обратный клапан?"... Так накипело, накопилось, а тут как раз такая компания подобралась, можно долго разговаривать)))
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2012, 19:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 27.10.2012, 19:54)  Так накипело, накопилось, а тут как раз такая компания подобралась, можно долго разговаривать))) Да... А через пару страниц Хоттабыч напишет что-нибудь типа "Мотороллер не мой!..."
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2012, 21:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 27.10.2012, 13:53)  Давайте вместе решим простенькую задачку Прошу прощения, я забыл отметить, что сопротивлением диода ("обратного клапана") можно пренебречь. Итак, сила тока в левом контуре в одном случае 1 А, в другом - 9,2 А. Остаётся вопрос, какова же сила тока в правом контуре (в обоих случаях)? Воспользуемся для вычислений правилами Кирхгофа или, может быть, Лопиталя?  Или ответ очевиден?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2012, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Самое страшное восклицание физика-ядерщика: - "Упс"!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2012, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Это к электрикам ядерщикам  мне мои графики работы двух насосов ближе и понятнее. Так же, впрочем, как и схема двух последовательно или параллельно подключенных аккумуляторов. И где там Вольты растут, а где Амперы я тоже знаю из практики. Уважаемый Типтоп, диодик то оставьте, а то у Вас гидрострелка получается. Мы имеем на входе в ИТП потенциал. Разницу давлений на Т1 и Т2 - напор. Чем он качественно, или количественно отличается от потенциала напора насоса? Ни чем. Потому что сетевой насос, гдето там на ТЭЦ он в том же кольце, последовательно подключен, с насосом в ИТП установленным на подаче или обратке - не суть, до перемычки или после, не суть (главное что бы на перемычке был обратный клапан). "Зависимое присоединение предъявляет жесткие требования к гидравлическому режиму тепловой сети, особенно жесткие требования предъявляют схемы присоединения с элеваторами. Если пъезометрические графики удовлетворяют их требованиям, можно осуществлять присоединения со смесительными насосами и независимые присоединения."Интересно все таки, частицы "не" в последнем предложении - так и надо, или опечатка?
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 28.10.2012, 19:59
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2012, 21:57
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
А я думал, что так нагляднее... Ну, ладно, Хоттабыч, не буду грузить электротехникой, сам же и отвечу. Короче, в левом контуре в одном случае сила тока равна 1 А, в другом случае - 9,2 А, а в правом контуре ток остаётся неизменным - 10 А. Вот. Цитата(Хоттабыч @ 26.10.2012, 17:37)  Интересно, а как Вы добиваетесь постоянства расхода (пускай будет скорости) у потребителей установив насос без частотника на подаче или на обратке
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2012, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Относительно установки - имел довольно продолжительную беседу с менеджером Данфосс на эту тему, так вон он был (в отличии от рекомендованных Пырковым схем) убежден, что, поскольку насос должен создавать циркуляционное давление в СО ему легче толкать воду через систему СО, чем "сосать" и, если температурный график позволяет, его лучше ставить на одачу в линию. И я с ним солидарен. Относительно схем э.м. аналогий - второй источник 10 В поставлен в линию, а не наперемычке, совместно с диодом. Переставьте и переосмыслите.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2012, 23:00
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(испытатель @ 28.10.2012, 23:29)  убежден, что, поскольку насос должен создавать циркуляционное давление в СО ему легче толкать воду через систему СО, чем "сосать" У меня давнее подозрение, что "насос в подаче" - это то, что более легко воспринимается неспециалистами в силу каких-то психологических факторов. форум АВОК " где ставить насосы ?" Цитата(испытатель @ 28.10.2012, 23:29)  Относительно схем э.м. аналогий - второй источник 10 В поставлен в линию, а не наперемычке, совместно с диодом. Переставьте и переосмыслите. Нет уж. Давайте сначала осмыслим схему с насосом в подаче/обратке системы отопления. А вот потом можно будет перейти к насосу в перемычке и 10-позиционному управлению.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012, 7:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Цитата(испытатель @ 28.10.2012, 23:29)  Относительно установки - имел довольно продолжительную беседу с менеджером Данфосс на эту тему Ну если с Данфоса - тогда да
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(испытатель @ 28.10.2012, 22:29)  Относительно установки - имел довольно продолжительную беседу с менеджером Данфосс на эту тему, так вон он был (в отличии от рекомендованных Пырковым схем) убежден, что, поскольку насос должен создавать циркуляционное давление в СО ему легче толкать воду через систему СО, чем "сосать" ... Цитата(tiptop @ 28.10.2012, 23:00)  У меня давнее подозрение, что "насос в подаче" - это то, что более легко воспринимается неспециалистами в силу каких-то психологических факторов. Вот именно. Хорошо сформулировано. Помню долго объяснял одному человеку, почему напор циркуляционного насоса не зависит от высоты здания. Но он был электрик по образованию - в результате понял. Но не только неспециалистам, но и даже вроде вполне адекватным специалистам понять бывает трудно, что все три варианта установки насоса обеспечивают вполне нормальную работу системы отопления. И это главное. А остальное (температура воды в насосе, давление в СО) - это ньюансы.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Мда, интересная дискуссия... 1. Нужен- ли обратный клапан на Т1? Уже в упомянутом норм.доке такой вариант есть: если статика т/сети ниже, чем объекта, то тогда на обратке нужен регулятор «до себя», его то- нет, значит обратный на Т1 не нужен, от избыточен. Нужно обоснование для его установки. 2 Где ставить насос? Уже обсудили норм/доки, главное все-таки ( ИМХО) правильно подобрать насосно/регулирующее оборудование... Нет там постоянных расходов, все меняется, с некоторым приближением можно говорить о постоянстве, ничто «не является более постоянным, чем изменяемое»  . Вот: Расчет схемы(насос на подаче):
LDM.jpg ( 234,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 210А вот динамика (насос на перемычке) клапан закрывается:
Var3.gif ( 149,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 77Комментарий: Синяя линия- характеристика насоса Красная точка- рабочая точка насоса Черная линия- это S клапана, при закрытии клапана она вырождается в прямую параллельно оси Y Красная линия- S системы отопления Зеленая точка- рабочая точка системы отопления
Сообщение отредактировал zr84 - 29.10.2012, 13:22
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012, 17:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(zr84 @ 29.10.2012, 14:20)  Нет там постоянных расходов, все меняется, с некоторым приближением можно говорить о постоянстве, ничто «не является более постоянным, чем изменяемое»  . Вот: Ну, да. Строго говоря, меняется. И меняется заметно, если у обратного клапана, стоящего в перемычке, занизить Kv раза в 3 (как сделано в этом расчёте). А если бы в этой схеме "стоял" обратный клапан с реальным Kv (для 6 м3/ч - где-нибудь Kv30-40), то изменение расхода в системе отопления составляло бы всего лишь единицы процентов.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|