Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как понимать фразу из НПБ 250-97 Лифты для пожарных
Nefij
сообщение 30.10.2012, 21:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 63736



Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как правильно понимать фразу из вышеупомянутого НПБ (подчеркнута внизу): 5.2.6. Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре по СНиП 2.04.05. Количество подаваемого воздуха следует определять расчетом при скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты – с учетом одной открытой двери на этаже пожара.

Для подачи воздуха в лифтовые холлы или тамбуры допускается применение систем, обслуживающих лифтовые шахты, при устройстве в проемах их ограждающих конструкций нормально-закрытых противопожарных клапанов, пределы огнестойкости которых не меньше пределов огнестойкости ограждающих конструкций шахт..
Дело в том, что есть лифтовая шахта для перевозки пожарных подразделений и тамбур-шлюз при ней в цокольном этаже. Так я должен ставить нз клапан в самой лифтовой шахте? Или его можно поставить на каком то расстоянии от нее и подвести воздуховод к нему? Но как тогда будет ездить лифт при пожаре? Или нужно ставить клапан в ограждающей конструкции самого тамбур-шлюза?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 31.10.2012, 17:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(Nefij @ 30.10.2012, 21:27) *
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как правильно понимать фразу из вышеупомянутого НПБ (подчеркнута внизу): 5.2.6. Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре по СНиП 2.04.05. Количество подаваемого воздуха следует определять расчетом при скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты – с учетом одной открытой двери на этаже пожара.

Для подачи воздуха в лифтовые холлы или тамбуры допускается применение систем, обслуживающих лифтовые шахты, при устройстве в проемах их ограждающих конструкций нормально-закрытых противопожарных клапанов, пределы огнестойкости которых не меньше пределов огнестойкости ограждающих конструкций шахт..
Дело в том, что есть лифтовая шахта для перевозки пожарных подразделений и тамбур-шлюз при ней в цокольном этаже. Так я должен ставить нз клапан в самой лифтовой шахте? Или его можно поставить на каком то расстоянии от нее и подвести воздуховод к нему? Но как тогда будет ездить лифт при пожаре? Или нужно ставить клапан в ограждающей конструкции самого тамбур-шлюза?


Если Вы выполните п.5.2.6 (автономные системы), то никаких клапанов данный п. не требует ставить. Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных