Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как правильно понимать фразу из вышеупомянутого НПБ (подчеркнута внизу): 5.2.6. Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре по СНиП 2.04.05. Количество подаваемого воздуха следует определять расчетом при скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты – с учетом одной открытой двери на этаже пожара.

Для подачи воздуха в лифтовые холлы или тамбуры допускается применение систем, обслуживающих лифтовые шахты, при устройстве в проемах их ограждающих конструкций нормально-закрытых противопожарных клапанов, пределы огнестойкости которых не меньше пределов огнестойкости ограждающих конструкций шахт..
Дело в том, что есть лифтовая шахта для перевозки пожарных подразделений и тамбур-шлюз при ней в цокольном этаже. Так я должен ставить нз клапан в самой лифтовой шахте? Или его можно поставить на каком то расстоянии от нее и подвести воздуховод к нему? Но как тогда будет ездить лифт при пожаре? Или нужно ставить клапан в ограждающей конструкции самого тамбур-шлюза?
ИванФ
Цитата(Nefij @ 30.10.2012, 21:27) *
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как правильно понимать фразу из вышеупомянутого НПБ (подчеркнута внизу): 5.2.6. Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре по СНиП 2.04.05. Количество подаваемого воздуха следует определять расчетом при скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты – с учетом одной открытой двери на этаже пожара.

Для подачи воздуха в лифтовые холлы или тамбуры допускается применение систем, обслуживающих лифтовые шахты, при устройстве в проемах их ограждающих конструкций нормально-закрытых противопожарных клапанов, пределы огнестойкости которых не меньше пределов огнестойкости ограждающих конструкций шахт..
Дело в том, что есть лифтовая шахта для перевозки пожарных подразделений и тамбур-шлюз при ней в цокольном этаже. Так я должен ставить нз клапан в самой лифтовой шахте? Или его можно поставить на каком то расстоянии от нее и подвести воздуховод к нему? Но как тогда будет ездить лифт при пожаре? Или нужно ставить клапан в ограждающей конструкции самого тамбур-шлюза?


Если Вы выполните п.5.2.6 (автономные системы), то никаких клапанов данный п. не требует ставить. Желаю удачи.