|
  |
Квартирное централизованное водяное отопление., Проблема с периодическим образованием воздушной пробки. |
|
|
|
30.10.2012, 23:38
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.10.2012
Пользователь №: 168231

|
Добрый день! Уважаемые специалисты, не могли бы Вы помочь советом по устранению причины попадания воздуха в отопительную систему. Я проживаю на 4-м этаже пятиэтажного здания. На пятом этаже соседи редко появляются в квартире. В связи с тем, что во время отопительного сезона иногда падает давление циркуляции воды в отопительных трубах, в радиаторах образуются воздушные пробки, в связи с чем нагреваются всего лишь две секции радиатора из восьми, а иногда и вообще не нагревается радиатор и слышно как в нем шумит вода. Так как соседей с пятого этажа не бывает дома, удаление воздуха из радиатора не возможно. Система подачи отопления происходит следующим образом: по прямой трубе подается вода с подвала вверх до пятого этажа и возвращается через радиаторы обратно в подвал. На радиаторах, установленных в моей квартире нет приспособлений для удаления воздуха. Я обратился к работникам теплоснабжения нашего здания для того, что бы установили специальные краны на радиаторы в моей квартире, на что мне сообщили, что это бесполезно, так как воздух надо удалять исключительно на 5-м этаже, иначе циркуляция не возобновится, так как весь воздух собирается там. В связи с этим у меня возник вопрос: Возможно ли как-то изменить систему отопления в моей квартире, что бы устранить данную проблему и обеспечить теплом квартиру, и не нарушить в том числе циркуляцию общего теплоснабжения соседних квартир с первого до пятого этажей? Спасибо.
|
|
|
|
|
30.10.2012, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если завоздушивается стояк наверху, то останавливается циркуляция не только у вас, но и на нижних этажах. Пиратский способ: соединить подачу с обраткой выше своих радиаторов через кран (когда соседи появятся и спустят воздух, кран закрыть иначе они замёрзнут). Совсем бандитский вариант - подачу радиатора подключить к прямой трубе..... пятый этаж может замёрзнуть...., а может и нет... Цивилизованный способ: уговорить соседа поставить автоматические воздухоотводчики. Но тут есть небольшой, но риск, что после выпуска воздуха он не закроется. Поэтому застраховать квартиру и имущество от потопа может и не лишнее....
Сообщение отредактировал jota - 31.10.2012, 0:00
|
|
|
|
|
31.10.2012, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 20.10.2012
Из: Красноярск
Пользователь №: 167335

|
Если есть перемычки, то слесаря могут с подвала через обратку перепустить стояк, тем самым его развоздушив. Да и если нет то тоже могут!
|
|
|
|
|
31.10.2012, 16:47
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 168717

|
Соглашусь с валерич, развоздушить систему можно в подвале, для этого закрывается ваш стояк на обратном трубопроводе и открывается с него дренаж (тем самым увеличивается разность давлений между подачей и обраткой) и вода с подачи выталкивает воздушную пробку через дренаж. После того как с дренаж начинает идти только вода без воздуха, дренажа закрывается и открывается ваш стояк. И никаких переделок у вас делать не надо.
Сообщение отредактировал EvSanych - 31.10.2012, 16:48
|
|
|
|
|
31.10.2012, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(e_01 @ 31.10.2012, 2:38)  .. Я обратился к работникам теплоснабжения нашего здания для того, что бы установили специальные краны на радиаторы в моей квартире, на что мне сообщили, что это бесполезно, так как воздух надо удалять исключительно на 5-м этаже, иначе циркуляция не возобновится, так как весь воздух собирается там. В связи с этим у меня возник вопрос: Возможно ли как-то изменить систему отопления в моей квартире, что бы устранить данную проблему и обеспечить теплом квартиру, и не нарушить в том числе циркуляцию общего теплоснабжения соседних квартир с первого до пятого этажей? Спасибо. На тех/этаже нужно установить воздухосборники(стандартная штука+ автоматический воздухотводчик), токмо в нужных местах...
|
|
|
|
|
31.10.2012, 17:31
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 168717

|
Цитата(zr84 @ 31.10.2012, 21:58)  На тех/этаже нужно установить воздухосборники(стандартная штука+ автоматический воздухотводчик), токмо в нужных местах... На сколько я понял, там нет техэтажа, разводка нижняя.
|
|
|
|
|
1.11.2012, 10:35
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(EvSanych @ 31.10.2012, 17:47)  развоздушить систему можно в подвале, для этого закрывается ваш стояк на обратном трубопроводе и открывается с него дренаж (тем самым увеличивается разность давлений между подачей и обраткой) и вода с подачи выталкивает воздушную пробку через дренаж. Для этого надо поднять давление в системе и слить очень много воды. И всё равно часть воздуха останется "по углам" системы. Способ далеко не самый лучший.
|
|
|
|
|
1.11.2012, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Согласен с возможными неприятностями в пост.2. Имелись случаи. Еще можно так. На 4 этаже в стояк обратки врезать 2-х ходовой (или 2 шаровых: один в сливн отвод, а другой в стояк ниже слива). И сливать с обратки, идущей с 5 этажа, в канализацию.
Сообщение отредактировал KGP1 - 1.11.2012, 14:37
|
|
|
|
|
1.11.2012, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 20.10.2012
Из: Красноярск
Пользователь №: 167335

|
Через обратку всетаки лучше, особенно если на подводках к ОП стоят старые вентеля. В них могут быть завалены клапана. Если проггонять через подачу то вода пойдет через перемычку и не выгонит весь воздух. Не вижу ни каких проблем, стандартная продцедура в период запуска и разгонки СО.
|
|
|
|
|
6.11.2012, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
А я считаю, что если у вас шумит в трубах, значит воздух "дошел" и до вас, и завоздушил вашу батарею тоже, раз она непрогрета полностью, есть смысл поставить кран Маевского или его аналоги на ваш радиатор и это, может и не на 100%, но все-таки несколько решит вашу проблему.
|
|
|
|
|
11.11.2012, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 6.4.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 50850

|
Извиняюсь, что не в тему, не могли бы подсказать, у меня в квартире стоит вот такой вот узел учета тепловой энергии, интересует во эти регуляторы с красной и синей ручками, для чего они и если это регуляторы, то как ими пользоваться, заранее благодарю всех за помощь в данном вопросе
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
11.11.2012, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Это регулятор перепада давления. Он выставляется при первичной наладке и в дальнейшем пользователю его трогать (пользоваться) не нужно. Только если перепада нехватает для циркуляции в системе квартирного отопления.... и то, это должен регулировать специалист
|
|
|
|
|
16.11.2012, 0:14
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.10.2012
Пользователь №: 168231

|
Добрый день! Прочитав все сообщения хочу рассказать о своих планах. Думаю подключить радиаторы к системе подачи отопления. Если раньше отопление по прямой трубе подавалась с подвала вверх до пятого этажа, возвращалась затекая через верхнее отверстие радиатора и вытекая через нижнее обратно в подвал. Сейчас будет наоборот: подача будет подключена к нижнему отверстию радиатора, соответственно заполнив полностью радиатор через верхнее отверстие вода будет подаваться дальше на пятый этаж и оттуда уже по прямой трубе будет возвращаться дальше в подвал. Скажите пожалуйста, не нарушит ли такая форма подключения радиаторов циркуляцию теплоснабжения и не навредит ли в дальнейшем радиаторам установленным в моей квартире. Спасибо.
|
|
|
|
|
16.11.2012, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(e_01 @ 16.11.2012, 0:14)  Добрый день! Прочитав все сообщения хочу рассказать о своих планах. Думаю подключить радиаторы к системе подачи отопления. Если раньше отопление по прямой трубе подавалась с подвала вверх до пятого этажа, возвращалась затекая через верхнее отверстие радиатора и вытекая через нижнее обратно в подвал. Сейчас будет наоборот: подача будет подключена к нижнему отверстию радиатора, соответственно заполнив полностью радиатор через верхнее отверстие вода будет подаваться дальше на пятый этаж и оттуда уже по прямой трубе будет возвращаться дальше в подвал. Скажите пожалуйста, не нарушит ли такая форма подключения радиаторов циркуляцию теплоснабжения и не навредит ли в дальнейшем радиаторам установленным в моей квартире. Спасибо. Радиаторам в Вашей квртире не навредит, но циркуляции и теплоснабжению других квартир точно навредит.
|
|
|
|
|
16.11.2012, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
И еще будет самоуправством по отношению к общедомовой системе, что грозит восстановлением работы всей системы(чего порой сделать очень сложно из за много чего наделанного другими , но не попавшимися на этом деле. жителями.). Хотите стать крайним?
|
|
|
|
|
16.11.2012, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(e_01 @ 15.11.2012, 22:14)  Добрый день! Прочитав все сообщения хочу рассказать о своих планах. Думаю подключить радиаторы к системе подачи отопления. Если раньше отопление по прямой трубе подавалась с подвала вверх до пятого этажа, возвращалась затекая через верхнее отверстие радиатора и вытекая через нижнее обратно в подвал. Сейчас будет наоборот: подача будет подключена к нижнему отверстию радиатора, соответственно заполнив полностью радиатор через верхнее отверстие вода будет подаваться дальше на пятый этаж и оттуда уже по прямой трубе будет возвращаться дальше в подвал. Скажите пожалуйста, не нарушит ли такая форма подключения радиаторов циркуляцию теплоснабжения и не навредит ли в дальнейшем радиаторам установленным в моей квартире. Спасибо. Однозначно-навредит. Циркуляционное давление ослабнет, т.к. ему будет противодействовать статика охлаждаемого в радиаторах столба воды. Лучше - врежьте два крана по ходу с пятого этажа (один отсекающий второй спускной- под штуцер для шланга). Остановив поток, через шланг сделайте залповый сброс воды в канализацию в течение 5 минут. Главное, чтобы поток был большой. После этого закройте спускной и откройте отсекающий краны, восстановив циркуляцию. Должно помочь, В 90% случаев помогало.
|
|
|
|
|
17.11.2012, 1:32
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.10.2012
Пользователь №: 168231

|
Ко всему выше сказанному, спасибо за советы и рекомендации. Именно поэтому я и консультируюсь с вами. )
У меня был еще один вариант не трогая трубы подачи подключить вход обратки в нижнее отверстие радиатора и выход через верхнее, но первый мне казался более эффективным и я так понимаю что и этот вариант может меньше, но так же уменьшит давление как и первый. А как вы думаете можно к первому варианту, перед тем как подключить радиатор через подачу установить квартирный насос для отопления, что бы поддержать давление и не вредить соседям?
Сообщение отредактировал e_01 - 17.11.2012, 1:34
|
|
|
|
|
17.11.2012, 6:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
А что у вас случилось-то, откуда такой энтузиазм? Как вас переубедить?  Насос еще больше нарушит гидравлику, может во всем доме. В вашем доме с десяток или больше таких стояков подача/обратка. Все они уравновешены, в однотрубке обычно диаметром труб гидравлическим расчетом. Потребуется балансировка по стоякам, которую обычно нечем выполнить в такой системе. (по моим убеждениям, у нас в городе нету такой балансировки, в однотрубках) Цитата не трогая трубы подачи подключить вход обратки в нижнее отверстие радиатора и выход через верхнее я так понял, у вас нет замыкающего участка? да, уменьшит напор... в других квартирах по стояку тоже нету з/у? лучше не переворачивать подачу/обратку... к тому же мощности радиаторов разные по квартирам, сверху-вниз. Цитата А как вы думаете можно к первому варианту, перед тем как подключить радиатор через подачу установить квартирный насос для отопления, что бы поддержать давление и не вредить соседям? не понятно, вы собираетесь развернуть весь стояк с обратки на подачу, или только радиатор подключить к подаче? куда насос??? его придется "зажимать", без проблем не обойтись... Вот еще вариант. если у вас боковое подключение к радиатору, сделать по диагонали, т.е. выход обратки с другой стороны внизу, вход сверху (если у радиатора есть входы/выходы со всех сторон)... и еще вариант, лучше промолчу  не знаю, что у вас за проблема.. Возможно всё, если с умом... вот только появляется вероятность того, что про эту переделку забудут и начнутся проблемы...
Сообщение отредактировал Altelega - 17.11.2012, 6:22
|
|
|
|
|
17.11.2012, 13:18
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.10.2012
Пользователь №: 168231

|
Цитата(Altelega @ 17.11.2012, 7:14)  А что у вас случилось-то, откуда такой энтузиазм? Как вас переубедить?  Проблемы с теплоснабжением и его регулирующими органами в целом. Дело в том, что к тому ведомству, к которому относится наше здание, когда-то принадлежали и все системы коммунальных услуг свет, газ, вода и отопление. С годами все системы отделились от одной организации и перешли непосредственно на прямую к их регулирующим органам. Остался один не решенный вопрос с теплоснабжением, ни одно ведомство не берет на себя данный участок и в итоге ни кто ни за что не отвечает. Страдают жители этих домов. В нашем доме отопление есть, а радиаторы холодные. Так как я не могу обратиться в соответствующие органы, точнее обращался, но никто не решает этот вопрос, приходится решать его собственными средствами. Пригласил к себе работников котельни, из которой подается отопление, сказали что мы не можем помочь и нет денег на ремонт, а радиаторы холодные, потому что давление ниже требуемого. Если увеличить давление может произойти авария и теплоснабжение полностью прекратится, а денег на ремонт ни кто не выделяет. И вот отсюда и исходит все мною вышеописанное. Есть еще один вариант, полностью отсоединиться от централизованного отопления, оставив трубы подачи и обратки, что бы циркуляцию не нарушать и провести систему комби или аналогичную ей систему, но для этого требуются определенно другие затраты и по всей квартире будут проходить трубы и это будет не красиво смотреться, и к тому же очень не удобно и не рентабельно.
Сообщение отредактировал e_01 - 17.11.2012, 13:21
|
|
|
|
|
17.11.2012, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
А какое давление и температуру выдают из котельни? Сколько у вас на вводе приходит? Если проблемы с тепловыми сетями, не понятно чем помогут ваши переделки... Подающая труба горячая, а радиатор холодный? Поэтому думаете переврезать? Поднять давление можно у себя в итп, установив насос...
|
|
|
|
|
17.11.2012, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Вам нормальные советы дают, но они только, похоже, только еще больше стимулируют Вашу фантазию. Еще один вариант и больше не хочется развивать карнавал. Поскольку у Вас тупиковый стояк и подача "холостая", можно для Вашего этажа и пятого сделать "псевдо двух-трубку". Ваши же предложения никуда не годятся.
|
|
|
|
|
17.11.2012, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(e_01 @ 31.10.2012, 0:38)  Добрый день! Уважаемые специалисты, не могли бы Вы помочь советом по устранению причины попадания воздуха в отопительную систему. Я проживаю на 4-м этаже пятиэтажного здания. На пятом этаже соседи редко появляются в квартире. В связи с тем, что во время отопительного сезона иногда падает давление циркуляции воды в отопительных трубах, в радиаторах образуются воздушные пробки, в связи с чем нагреваются всего лишь две секции радиатора из восьми, а иногда и вообще не нагревается радиатор и слышно как в нем шумит вода. Так как соседей с пятого этажа не бывает дома, удаление воздуха из радиатора не возможно. Система подачи отопления происходит следующим образом: по прямой трубе подается вода с подвала вверх до пятого этажа и возвращается через радиаторы обратно в подвал. Из описания следует, что система однотрубная, нижняя разводка, П-образная с "холостым подъёмной" стояком. И у Вас в каждой комнате по такому стояку? И часто нарушается завоздушиванием эта циркуляция? Воздух будет собираться одном случае, если стояк эпизодически отключать и опорожнять. При периодическом снижении давления ему неоткуда взяться. Вам котельщики наверное не наврали - малый перепад давления (частенько нет 100 % расхода по системе) и никакого завоздушивания нет. Дадут когда нормальный перепад и "завоздушивание" исчезает даже без соседа с пятого этажа? У него достаточно много должно собраться воздуха, чтоб перекрыть циркуляцию в таком (с секционными радиаторами) стояке. С конвекторами дело с воздухом хуже ... Проще Вам "подружится" с соседями и взять ключи да самому выпускать воздух через кран Маевского в радиаторной пробке. Если уж откажет, то тогда используйте предложение Йоты (пост № 2 этой темы) - поставьте перемычку с краном (байпас) выше своего прибора. Тогда точно будет знать, что воздух у соседа и пусть его квартира раз, два морозится - пока гром не грянет...не перекрестится.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 17.11.2012, 15:15
|
|
|
|
|
17.11.2012, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата сделать "псевдо двух-трубку" у меня такое подозрение, что ктото из жильцов снизу уже так сделали... без термостата или другого дросселя..
|
|
|
|
|
26.12.2024, 23:46
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.12.2024
Пользователь №: 437857

|
Цитата(EvSanych @ 31.10.2012, 17:47)  Соглашусь с валерич, развоздушить систему можно в подвале, для этого закрывается ваш стояк на обратном трубопроводе и открывается с него дренаж (тем самым увеличивается разность давлений между подачей и обраткой) и вода с подачи выталкивает воздушную пробку через дренаж. После того как с дренаж начинает идти только вода без воздуха, дренажа закрывается и открывается ваш стояк. И никаких переделок у вас делать не надо. Прочел ваш пост. У нас аналогичная проблема. Вопрос сработает ли такой способ при давлении в прямой магистрали 5 атмосфер и 3 атмосферы в обратной? И можно ли вытеснить воздушный пузырь из батареи 2-го этажа (обратный стояк), если сделать наоборот - закрыть вентиль подачи на прямом стояке, открыть там дренажный кран , организовав тем самым движение воды в обратном стояке снизу вверх (под давлением 3 атмосферы обратной магистрали, но зато по направлению естественного выхода воздуха из воды - снизу вверх) и таким образом более гарантировано вытеснить воздушный пузырь из батарей обратного стояка нижних этажей? Давление меньше, но зато движение воды в обратке будет снизу вверх и эффект благодаря этому должен быть больше. Если кто с этим вопросом разбирался, прошу ответить.
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|