> Вентиляция тех. этажа, Сколько надо воздуха?
SUSUL
сообщение 9.11.2012, 8:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76665



Часть тех этажа занята венткамерами и с ним все ясно 1 приток и 2 вытяжки по размерам венткамер, а другая часть занята транзитными воздуховодами. Какой воздухообмен требуется для этой части? не могу найти требований для техэтажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 9.11.2012, 11:44
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



с какой целью предполагается делать вентиляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 9.11.2012, 15:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



А есть разница? Вопрос в том что помещение "тупо" транзитное? Тогда одно, если там есть какое то назначени, надо его знать. 0,5 крата от системы с которой можно объединять... Как правило это необходимость, ибо используют такие места как кладовки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUSUL
сообщение 13.11.2012, 10:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76665



Никаких кладовок там не будет, получается часть транзитная, а другая часть имеет вполне существенные избытки по притоку, там в приточную вентамеру более 5000 подается, а на вытяжные всего 2000 приходится, притом приточные и вытяжные венткамеры находятся на разных участках техэтажа. в итоге излишки баланса по притоку перекрывают оставшиюсю часть этажа по воздухообмену более чем в 1.1 раза
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных