Еще раз про расход дождевых стоков! |
|
|
|
9.11.2012, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41719

|
В технических условиях Мосводостока указан расход дождевых стоков в куб.м/сут!!! Как все-таки его посчитать? Защищаем проект в экспертизе, эксперт требует указать суточный расход!!! +расход от пристенного дренажа. Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетами, в СНиПе и рекомендациям ВНИИВОДГЕО нет расчета суточного расхода, или я что-то не допонимаю...
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 28)
|
9.11.2012, 14:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(forlife1 @ 9.11.2012, 14:49)  я что-то не допонимаю... Ну да, не понимаете. Читайте внимательно те же рекомендации или пособие к СНиП. Суточный расход в точке присоединения к городскому коллектору зависит от наличия или отсутствия регулирующих/аккумулирующих емкостей и принятой схемы очистки. А вот за создание отдельной темы по локальному вопросу, при наличии на форуме чуть не десятка уже существующих тем по ливневке - получаете официальное предупреждение
|
|
|
|
|
9.11.2012, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41719

|
Нет никаких емкостей, сброс в систему водостока. Дождевые стоки с территории школы + пристенный дренаж. С секундным расходом понятно, но вот суточный... По форуму искала, но ответа именно по расчету суточного расхода не нашла, к сожалению.
|
|
|
|
|
9.11.2012, 14:23
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(forlife1 @ 9.11.2012, 15:20)  Нет никаких емкостей, сброс в систему водостока. Дождевые стоки с территории школы + пристенный дренаж. Значит весь дождь сразу и уйдёт в коллектор. Используйте формулу для расчёта объема аккумулирующей емкости. Дренаж считать отдельно
|
|
|
|
|
9.11.2012, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41719

|
Андрей, спасибо, что откликнулись. Скажите, в этом случае слой осадков принимать такой же, как если бы мы отправляли стоки на очистку? Что касается дренажа, где можно посмотреть методику расчета?
|
|
|
|
|
9.11.2012, 14:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну да, расчетный слой. Сверхнормативный - он сверхнормативный и есть. Есть СНиП и пособие по дренажам, там ищите
|
|
|
|
|
9.11.2012, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41719

|
Спасибо большое) с дренажом буду разбираться... Андрей, можете еще подсказать, по другому уже объекту, как посчитать производительность и рабочий объем КНС дождевых стоков. Схема такая: сбор стоков запроектирован с площадки пож.депо, затем очистка с аккумулирующей емкостью, очищенный сток+перелив от резервуара поступают в КНС и отводятся в городскую сеть. Как при такой схеме можно расчитать КНС?
|
|
|
|
|
9.11.2012, 16:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(forlife1 @ 9.11.2012, 16:26)  Как при такой схеме можно расчитать КНС? Я не понял, что за схема такая. Где КНС стоит? После аккумулирующей ёмкости и очистных? Обычно из ёмкости подают насосами на фильтры, после них - самотёком на сброс. А у Вас как то хитро всё
|
|
|
|
|
9.11.2012, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41719

|
да, КНС стоит после очистных сооружений. И в нее же планируется отводить сверхрасчетный сток. К сожалению, не получается самотеком сбросить в городской коллектор, т.к. надо пересечь 6 водоводов диаметром 1400мм, а они проложены на тех же отметках что и водосток. Поэтому КНС не избежать...
|
|
|
|
|
9.11.2012, 17:27
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(forlife1 @ 9.11.2012, 18:22)  К сожалению, не получается самотеком сбросить в городской коллектор, т.к. надо пересечь 6 водоводов диаметром 1400мм, а они проложены на тех же отметках что и водосток. Поэтому КНС не избежать... После напорных фильтров можно отвести с остаточным напором, та же напорная труба. Не вижу проблемы
|
|
|
|
|
12.11.2012, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41719

|
Напорная труба длиной 200м, не думаю что остаточного напора хватит. И потом надо отвести сток сверхрасчетного расхода...
|
|
|
|
|
18.3.2013, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41719

|
Подскажите, пожалуйста, по насосной станции дождевых стоков. Территория объекта 1,07га, расчетный расход сетей получился 63,6 л/с с учетом коэф.заполнения свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима. Этот расход и будет производителньостью насосной станции? Как правильно посчитать объем насосной станции? Можно ли применить комплектную НС из стеклопластика (глубина 6м)?
|
|
|
|
|
18.3.2013, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738

|
Рекомендации "ФГУП НИИ ВОДГео", Пример расчета п. 5 На всякий случай прилагаю.
|
|
|
|
|
18.3.2013, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488

|
Да. Qr - расход КНСки. Я бы поставил стеклопластиковую, комплектную. Объем расчитывать по рекомендациям производителей насосного оборудования. Доп. по рег. камере: Поток делите на разделительной камере на очистку (70% годового стока?*) и мимо. * - для депо Вы 100% чистите или 70%? Камера расчитывается отдельно в зависимости от конструкции. При не больших расходах (~40л/с) камера примитивна. Переливный гребень на уровне наполнения, отметка шелыги трубы обводной линии равна отметке гребня водослива. Максимальный расход дождевых стоков Qсбр.расх, отводимых в водный объект без очистки из разделительной камеры (регулирование стока по расходу), рассчитывается по формуле (4) Приложения 7 рекомендаций НИИ ВОДГЕО.
Прикрепленные файлы
333.pdf ( 38,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 381
|
|
|
|
|
18.3.2013, 18:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Stanislav A. @ 18.3.2013, 19:15)  Максимальный расход дождевых стоков Qсбр.расх, отводимых в водный объект без очистки из разделительной камеры (регулирование стока по расходу), рассчитывается по формуле (4) Приложения 7 рекомендаций НИИ ВОДГЕО. Регулирование по расходу приводит к сбросу без очистки части максимального расхода, который соответствует пику загрязнённости. Сие есть профанация и вредительство
|
|
|
|
|
19.3.2013, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41719

|
Да, ОС расчитаны на 70% стока. В КНС поступают стоки перелива и после очистных. производительность очистных 1,2куб.м/час. Вот и есть сомнения по расчету КНС.
|
|
|
|
|
19.3.2013, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41719

|
Цитата(P.Karlo @ 18.3.2013, 19:10)  Рекомендации "ФГУП НИИ ВОДГео", Пример расчета п. 5 На всякий случай прилагаю. Можете пояснить по расчету п.5.3. Для примера берется производительность станции 15л/с, как вы ее определили?
|
|
|
|
|
19.3.2013, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738

|
Цитата(forlife1 @ 19.3.2013, 14:32)  Можете пояснить по расчету п.5.3. Для примера берется производительность станции 15л/с, как вы ее определили? Это не я определял, это пример ВОДГЕО. Принимается из имеющегося ряда насосов, предполагаемого к установке, примерно 10-20% от Q сбр об по п. 4.1, и рассчитывается объем резервуара. Если емкость резервуара не устраивает, подбираются другие насосы. Это ответ на ваш вопрос, как он задан, но для решения проблемы этого недостаточно, та как нужно учитывать и расход Q оч. Если для очистки используется какая нибудь прямоточная установка типа "Лабко", оба потока соединяются после очистных сооружений в общей насосной, которая рассчитывается по методике схемы 5.1. Если есть регулирующая емкость, решение принимается в зависимости от зарегулированного расхода Q оч, так как он может быть ниже производительности насоса для Q сбр об.
|
|
|
|
|
19.3.2013, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41719

|
Если для очистки используется какая нибудь прямоточная установка типа "Лабко", оба потока соединяются после очистных сооружений в общей насосной, которая рассчитывается по методике схемы 5.1. Если есть регулирующая емкость, решение принимается в зависимости от зарегулированного расхода Qоч, так как он может быть ниже производительности насоса для Qсбр об. [/quote]
Оба потока соединяются после насосной, но ОС не проточные, с аккумулирующим резервуаром, Qоч=1,2куб.м/ч Поэтому и решила по п.5.3 считать... Если принимать производительность НС в 2 раза меньше расхода сети, объем резервуара НС получается почти около 0 куб.м, такого же быть не может.....или как-то не правильно считаю.....
|
|
|
|
|
19.3.2013, 21:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(forlife1 @ 19.3.2013, 21:50)  Если для очистки используется какая нибудь прямоточная установка типа "Лабко", оба потока соединяются после очистных сооружений в общей насосной как-то не правильно считаю..... Перекачивать ливневку - дело дурное, особенно если проточные сооружения. Такое может быть, но как вынужденное решение, когда площадка в котловине, а сбросной коллектор наверху. Но тогда расчетным режимом будут не бредни ВОДГЕО, а условие назатопления площадки
|
|
|
|
|
20.3.2013, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738

|
Цитата(andrey R @ 19.3.2013, 22:13)  Перекачивать ливневку - дело дурное, особенно если проточные сооружения. Такое может быть, но как вынужденное решение, когда площадка в котловине, а сбросной коллектор наверху. Но тогда расчетным режимом будут не бредни ВОДГЕО, а условие назатопления площадки ВОДГЕО, наконец, собрал все последние проработки и впервые выпустил читаемую и понятную методичку взамен всех этих коэффициентов разделения и др., высосанных неизвестно из чего. В частности, большинство формул я видел у Курганова. Что касается остального, полностью согласен, но здесь ВОДГЕО не при чем. Берите превышение 1 раз в 100 лет и никакая "Катрин" Вас не одолеет. Кстати, для ж.д. сооружений, если не ошибаюсь, P принимается 50 или около того. Расчет насосных по другой методике при треугольном графике притока дождевых вод мне неизвестен.
|
|
|
|
|
20.3.2013, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905

|
и где ее купить, подскажите? Если вы рекомендации подразумеваете, то они давным давно выпущены.
Сообщение отредактировал Tzar - 20.3.2013, 9:45
|
|
|
|
|
20.3.2013, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41719

|
[quote name='andrey R' date='19.3.2013, 22:13' post='879000'] Перекачивать ливневку - дело дурное,
К сожалению в моем случае не обойтись без насосной. Дело в том, что городской коллектор находится на расстоянии около 200м от площадки и чтобы к нему подключится надо пересечь 9 водоводов, которые проложены на тех же отметках что и водосточный коллектор. Поэтому приходится насосную городить, и отвоить она будет и очищенный сток и перелив от аккумулирующего резервуара. Если отталкиваться от расхода сети, то производительность станции приличная получается. Площадка 1,07га, а расход сети 97,8л/с.
|
|
|
|
|
20.3.2013, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738

|
Цитата(forlife1 @ 19.3.2013, 21:50)  Оба потока соединяются после насосной, но ОС не проточные, с аккумулирующим резервуаром, Qоч=1,2куб.м/ч Поэтому и решила по п.5.3 считать... Если принимать производительность НС в 2 раза меньше расхода сети, объем резервуара НС получается почти около 0 куб.м, такого же быть не может.....или как-то не правильно считаю..... А какой емкости резервуар? А какой расход на сброс? Если насосная в штатном режиме 1,2 м3/час ( 0,33 л/сек ) и резервуар получается мизерным, принимайте комплектную насосную, все равно она будет работать с многократным включением-выключением. Для таких мощностей это допустимо.
|
|
|
|
|
20.3.2013, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41719

|
резервуар объемом 50куб.м. Расход на сброс 66л/с
|
|
|
|
|
20.3.2013, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738

|
Цитата(Tzar @ 20.3.2013, 10:31)  и где ее купить, подскажите? Если вы рекомендации подразумеваете, то они давным давно выпущены. Имею в виду "Рекомендации...". Многие до последнего времени считали по Справочному пособию к СНиП, хотя там приведена старая методика того же ВОДГЕО , ("Временные рекомендации... 1982 г."). Многие экспертизы (в т. ч. и Федеральная) уже несколько лет принимают расчеты только по "Рекомендациям...", хотя СНиП до этого года не отменяли.
|
|
|
|
|
10.10.2014, 15:48
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.11.2011
Пользователь №: 128561

|
Всем доброго времени суток. Кто-то считал по формулам Приложения 8 ВОДГЕО? В скобках или ошибка или я что-то не понимаю. Там получается отрицательное число в дробной степени. (Тнс н / tr - 1)^2-n.
|
|
|
|
|
24.12.2014, 17:17
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.12.2014
Пользователь №: 255127

|
Цитата(ipll @ 10.10.2014, 15:48)  Всем доброго времени суток. Кто-то считал по формулам Приложения 8 ВОДГЕО? В скобках или ошибка или я что-то не понимаю. Там получается отрицательное число в дробной степени. (Тнс н / tr - 1)^2-n. Добрый вечер. Такая же ситуация. Но у меня Тнсн очень маленькое, поэтому по модулю скобку взял.
|
|
|
|
|
25.12.2014, 0:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 22.4.2010
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737

|
Цитата(rusanov1991 @ 24.12.2014, 17:17)  Добрый вечер. Такая же ситуация. Но у меня Тнсн очень маленькое, поэтому по модулю скобку взял. Там оЧепятка. Должно быть не (Тн нс / tr - 1)^2-n, а (Tк нс / tr - 1)^2-n.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|