forlife1
В технических условиях Мосводостока указан расход дождевых стоков в куб.м/сут!!! Как все-таки его посчитать? Защищаем проект в экспертизе, эксперт требует указать суточный расход!!! +расход от пристенного дренажа.
Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетами, в СНиПе и рекомендациям ВНИИВОДГЕО нет расчета суточного расхода, или я что-то не допонимаю...
andrey R
Цитата(forlife1 @ 9.11.2012, 14:49) *
я что-то не допонимаю...

Ну да, не понимаете. Читайте внимательно те же рекомендации или пособие к СНиП. Суточный расход в точке присоединения к городскому коллектору зависит от наличия или отсутствия регулирующих/аккумулирующих емкостей и принятой схемы очистки.

А вот за создание отдельной темы по локальному вопросу, при наличии на форуме чуть не десятка уже существующих тем по ливневке - получаете официальное предупреждение
forlife1
Нет никаких емкостей, сброс в систему водостока. Дождевые стоки с территории школы + пристенный дренаж.
С секундным расходом понятно, но вот суточный...
По форуму искала, но ответа именно по расчету суточного расхода не нашла, к сожалению.
andrey R
Цитата(forlife1 @ 9.11.2012, 15:20) *
Нет никаких емкостей, сброс в систему водостока. Дождевые стоки с территории школы + пристенный дренаж.

Значит весь дождь сразу и уйдёт в коллектор. Используйте формулу для расчёта объема аккумулирующей емкости. Дренаж считать отдельно
forlife1
Андрей, спасибо, что откликнулись.
Скажите, в этом случае слой осадков принимать такой же, как если бы мы отправляли стоки на очистку?
Что касается дренажа, где можно посмотреть методику расчета?
andrey R
Ну да, расчетный слой. Сверхнормативный - он сверхнормативный и есть.
Есть СНиП и пособие по дренажам, там ищите
forlife1
Спасибо большое)
с дренажом буду разбираться...
Андрей, можете еще подсказать, по другому уже объекту, как посчитать производительность и рабочий объем КНС дождевых стоков.
Схема такая: сбор стоков запроектирован с площадки пож.депо, затем очистка с аккумулирующей емкостью, очищенный сток+перелив от резервуара поступают в КНС и отводятся в городскую сеть.
Как при такой схеме можно расчитать КНС?
andrey R
Цитата(forlife1 @ 9.11.2012, 16:26) *
Как при такой схеме можно расчитать КНС?

Я не понял, что за схема такая. Где КНС стоит? После аккумулирующей ёмкости и очистных? Обычно из ёмкости подают насосами на фильтры, после них - самотёком на сброс. А у Вас как то хитро всё
forlife1
да, КНС стоит после очистных сооружений. И в нее же планируется отводить сверхрасчетный сток. К сожалению, не получается самотеком сбросить в городской коллектор, т.к. надо пересечь 6 водоводов диаметром 1400мм, а они проложены на тех же отметках что и водосток. Поэтому КНС не избежать...
andrey R
Цитата(forlife1 @ 9.11.2012, 18:22) *
К сожалению, не получается самотеком сбросить в городской коллектор, т.к. надо пересечь 6 водоводов диаметром 1400мм, а они проложены на тех же отметках что и водосток. Поэтому КНС не избежать...

После напорных фильтров можно отвести с остаточным напором, та же напорная труба. Не вижу проблемы
forlife1
Напорная труба длиной 200м, не думаю что остаточного напора хватит. И потом надо отвести сток сверхрасчетного расхода...
forlife1
Подскажите, пожалуйста, по насосной станции дождевых стоков. Территория объекта 1,07га, расчетный расход сетей получился 63,6 л/с с учетом коэф.заполнения свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима. Этот расход и будет производителньостью насосной станции? Как правильно посчитать объем насосной станции? Можно ли применить комплектную НС из стеклопластика (глубина 6м)?
P.Karlo
Рекомендации "ФГУП НИИ ВОДГео", Пример расчета п. 5
На всякий случай прилагаю.
Stanislav A.
Да. Qr - расход КНСки. Я бы поставил стеклопластиковую, комплектную.
Объем расчитывать по рекомендациям производителей насосного оборудования.

Доп. по рег. камере:
Поток делите на разделительной камере на очистку (70% годового стока?*) и мимо.
* - для депо Вы 100% чистите или 70%?
Камера расчитывается отдельно в зависимости от конструкции. При не больших расходах (~40л/с) камера примитивна. Переливный гребень на уровне наполнения, отметка шелыги трубы обводной линии равна отметке гребня водослива.
Максимальный расход дождевых стоков Qсбр.расх, отводимых в водный объект без очистки из разделительной камеры (регулирование стока по расходу), рассчитывается по формуле (4) Приложения 7 рекомендаций НИИ ВОДГЕО.
andrey R
Цитата(Stanislav A. @ 18.3.2013, 19:15) *
Максимальный расход дождевых стоков Qсбр.расх, отводимых в водный объект без очистки из разделительной камеры (регулирование стока по расходу), рассчитывается по формуле (4) Приложения 7 рекомендаций НИИ ВОДГЕО.

Регулирование по расходу приводит к сбросу без очистки части максимального расхода, который соответствует пику загрязнённости. Сие есть профанация и вредительство wink.gif
forlife1
Да, ОС расчитаны на 70% стока. В КНС поступают стоки перелива и после очистных. производительность очистных 1,2куб.м/час. Вот и есть сомнения по расчету КНС.
forlife1
Цитата(P.Karlo @ 18.3.2013, 19:10) *
Рекомендации "ФГУП НИИ ВОДГео", Пример расчета п. 5
На всякий случай прилагаю.



Можете пояснить по расчету п.5.3. Для примера берется производительность станции 15л/с, как вы ее определили?
P.Karlo
Цитата(forlife1 @ 19.3.2013, 14:32) *
Можете пояснить по расчету п.5.3. Для примера берется производительность станции 15л/с, как вы ее определили?

Это не я определял, это пример ВОДГЕО.
Принимается из имеющегося ряда насосов, предполагаемого к установке, примерно 10-20% от Qсбр об по п. 4.1, и рассчитывается объем резервуара. Если емкость резервуара не устраивает, подбираются другие насосы.
Это ответ на ваш вопрос, как он задан, но для решения проблемы этого недостаточно, та как нужно учитывать и расход Qоч. Если для очистки используется какая нибудь прямоточная установка типа "Лабко", оба потока соединяются после очистных сооружений в общей насосной, которая рассчитывается по методике схемы 5.1. Если есть регулирующая емкость, решение принимается в зависимости от зарегулированного расхода Qоч, так как он может быть ниже производительности насоса для Qсбр об.
forlife1
Если для очистки используется какая нибудь прямоточная установка типа "Лабко", оба потока соединяются после очистных сооружений в общей насосной, которая рассчитывается по методике схемы 5.1. Если есть регулирующая емкость, решение принимается в зависимости от зарегулированного расхода Qоч, так как он может быть ниже производительности насоса для Qсбр об.
[/quote]

Оба потока соединяются после насосной, но ОС не проточные, с аккумулирующим резервуаром, Qоч=1,2куб.м/ч
Поэтому и решила по п.5.3 считать... Если принимать производительность НС в 2 раза меньше расхода сети, объем резервуара НС получается почти около 0 куб.м, такого же быть не может.....или как-то не правильно считаю.....
andrey R
Цитата(forlife1 @ 19.3.2013, 21:50) *
Если для очистки используется какая нибудь прямоточная установка типа "Лабко", оба потока соединяются после очистных сооружений в общей насосной
как-то не правильно считаю.....

Перекачивать ливневку - дело дурное, особенно если проточные сооружения. Такое может быть, но как вынужденное решение, когда площадка в котловине, а сбросной коллектор наверху. Но тогда расчетным режимом будут не бредни ВОДГЕО, а условие назатопления площадки
P.Karlo
Цитата(andrey R @ 19.3.2013, 22:13) *
Перекачивать ливневку - дело дурное, особенно если проточные сооружения. Такое может быть, но как вынужденное решение, когда площадка в котловине, а сбросной коллектор наверху. Но тогда расчетным режимом будут не бредни ВОДГЕО, а условие назатопления площадки

ВОДГЕО, наконец, собрал все последние проработки и впервые выпустил читаемую и понятную методичку взамен всех этих коэффициентов разделения и др., высосанных неизвестно из чего. В частности, большинство формул я видел у Курганова. Что касается остального, полностью согласен, но здесь ВОДГЕО не при чем. Берите превышение 1 раз в 100 лет и никакая "Катрин" Вас не одолеет. Кстати, для ж.д. сооружений, если не ошибаюсь, P принимается 50 или около того. Расчет насосных по другой методике при треугольном графике притока дождевых вод мне неизвестен.
Tzar
и где ее купить, подскажите? Если вы рекомендации подразумеваете, то они давным давно выпущены.
forlife1
[quote name='andrey R' date='19.3.2013, 22:13' post='879000']
Перекачивать ливневку - дело дурное,


К сожалению в моем случае не обойтись без насосной. Дело в том, что городской коллектор находится на расстоянии около 200м от площадки и чтобы к нему подключится надо пересечь 9 водоводов, которые проложены на тех же отметках что и водосточный коллектор.
Поэтому приходится насосную городить, и отвоить она будет и очищенный сток и перелив от аккумулирующего резервуара.
Если отталкиваться от расхода сети, то производительность станции приличная получается.
Площадка 1,07га, а расход сети 97,8л/с.
P.Karlo
Цитата(forlife1 @ 19.3.2013, 21:50) *
Оба потока соединяются после насосной, но ОС не проточные, с аккумулирующим резервуаром, Qоч=1,2куб.м/ч
Поэтому и решила по п.5.3 считать... Если принимать производительность НС в 2 раза меньше расхода сети, объем резервуара НС получается почти около 0 куб.м, такого же быть не может.....или как-то не правильно считаю.....

А какой емкости резервуар? А какой расход на сброс? Если насосная в штатном режиме 1,2 м3/час ( 0,33 л/сек ) и резервуар получается мизерным, принимайте комплектную насосную, все равно она будет работать с многократным включением-выключением. Для таких мощностей это допустимо.
forlife1
резервуар объемом 50куб.м. Расход на сброс 66л/с
P.Karlo
Цитата(Tzar @ 20.3.2013, 10:31) *
и где ее купить, подскажите? Если вы рекомендации подразумеваете, то они давным давно выпущены.

Имею в виду "Рекомендации...". Многие до последнего времени считали по Справочному пособию к СНиП, хотя там приведена старая методика того же ВОДГЕО , ("Временные рекомендации... 1982 г."). Многие экспертизы (в т. ч. и Федеральная) уже несколько лет принимают расчеты только по "Рекомендациям...", хотя СНиП до этого года не отменяли.
ipll
Всем доброго времени суток.
Кто-то считал по формулам Приложения 8 ВОДГЕО? В скобках или ошибка или я что-то не понимаю. Там получается отрицательное число в дробной степени. (Тнс н / tr - 1)^2-n.
rusanov1991
Цитата(ipll @ 10.10.2014, 15:48) *
Всем доброго времени суток.
Кто-то считал по формулам Приложения 8 ВОДГЕО? В скобках или ошибка или я что-то не понимаю. Там получается отрицательное число в дробной степени. (Тнс н / tr - 1)^2-n.

Добрый вечер.
Такая же ситуация. Но у меня Тнсн очень маленькое, поэтому по модулю скобку взял.
batod
Цитата(rusanov1991 @ 24.12.2014, 17:17) *
Добрый вечер. Такая же ситуация. Но у меня Тнсн очень маленькое, поэтому по модулю скобку взял.


Там оЧепятка. Должно быть не (Тннс / tr - 1)^2-n, а (Tкнс / tr - 1)^2-n.