Здравствуйте! Подскажите, кто сталкивался, каковы особенности создания техотчета на твердотопливный котел? Прежде всего интересует, делается ли тепловой отчет (режимы горения, КПД, CO, избыток воздуха и прочее)? И какие еще нюансы следует учесть? Заранее благодарен за конструктивные ответы.
|
|
|
|
|
9.11.2012, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Два отчёта: - ПНР за автоматику безопасности; - режимка за горение, КПД и проч. В общем тоже, что и на газе только посложнее, с учётом калорийности, влажности и зольности топлива. Потери тепла от недожога, с уносом и т.д.
|
|
|
|
|
9.11.2012, 21:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 9.11.2012, 22:42)  Два отчёта: - ПНР за автоматику безопасности; - режимка за горение, КПД и проч. Угу. Ещё один о водоподготовке и ВХР ?  А почему не один отчёт? Разные люди утверждают и/или регистрируют?
Сообщение отредактировал tiptop - 9.11.2012, 21:55
|
|
|
|
|
9.11.2012, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 9.11.2012, 22:53)  Угу. Ещё один о водоподготовке и ВХР ?  А почему не один отчёт? Разные люди утверждают и/или регистрируют? Дык, каждый является самостоятельным документом. Вы же не будете при очередной режимке ещё и ПНР делать.
|
|
|
|
|
9.11.2012, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 9.11.2012, 22:53)  Угу. Ещё один о водоподготовке и ВХР ?  А почему не один отчёт? Разные люди утверждают и/или регистрируют? Дык, каждый является самостоятельным документом. Вы же не будете при очередной режимке ещё и ПНР делать.
|
|
|
|
|
10.11.2012, 0:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Ну вот, тоже заклинило.
|
|
|
|
|
10.11.2012, 7:48
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50509

|
Большое спасибо. Естественно, со сдачей в Ростехнадзор?
|
|
|
|
|
10.11.2012, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Conrad @ 10.11.2012, 8:48)  Большое спасибо. Естественно, со сдачей в Ростехнадзор? Если котёл поднадзорный. Что за котёл?
|
|
|
|
|
10.11.2012, 9:17
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50509

|
Да, поднадзорный. Котел КСВм-1,0 один мегаватт. С автоматической загрузкой топлива и выгрузкой золы.
Сообщение отредактировал Conrad - 10.11.2012, 9:35
|
|
|
|
|
10.11.2012, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Температура выше 115 С ?
|
|
|
|
|
10.11.2012, 18:39
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50509

|
Котел водогрейный, до 115 градусов
|
|
|
|
|
10.11.2012, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Ни фига он у Вас не поднадзорный, читайте ПБ 10-574-03.
|
|
|
|
|
11.11.2012, 1:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Conrad @ 10.11.2012, 19:39)  Котел водогрейный, до 115 градусов "До 115" - значит, на них не распространяются требования ПБ 10-574-03, не требуется регистрация в Ростехнадзоре. Поэтому про такие котлы говорят: "неподнадзорные". Хотя, если заглянуть в ПТЭТЭ...
Сообщение отредактировал tiptop - 11.11.2012, 1:35
|
|
|
|
|
11.11.2012, 9:21
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.6.2011
Пользователь №: 112509

|
Цитата(tiptop @ 11.11.2012, 4:33)  "До 115" - значит, на них не распространяются требования ПБ 10-574-03, не требуется регистрация в Ростехнадзоре. Поэтому про такие котлы говорят: "неподнадзорные". Хотя, если заглянуть в ПТЭТЭ...  Имеете ввиду это: Цитата 1.6. Надзор за соблюдением требований настоящих Правил, рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности осуществляют органы государственного энергетического надзора.
|
|
|
|
|
11.11.2012, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(kostos @ 11.11.2012, 10:21)  Имеете ввиду это: Управление энергетического надзора пока входит в РОСТЕХНАДЗОР
|
|
|
|
|
  |