Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> форма техотчета для твердотопливного котла, каковы особенности техотчета по сравнению с газовыми котлами
Conrad
сообщение 9.11.2012, 20:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50509



Здравствуйте! Подскажите, кто сталкивался, каковы особенности создания техотчета на твердотопливный котел? Прежде всего интересует, делается ли тепловой отчет (режимы горения, КПД, CO, избыток воздуха и прочее)? И какие еще нюансы следует учесть? Заранее благодарен за конструктивные ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.11.2012, 21:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Два отчёта:
- ПНР за автоматику безопасности;
- режимка за горение, КПД и проч.
В общем тоже, что и на газе только посложнее, с учётом калорийности, влажности и зольности топлива. Потери тепла от недожога, с уносом и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.11.2012, 21:53
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 9.11.2012, 22:42) *
Два отчёта:
- ПНР за автоматику безопасности;
- режимка за горение, КПД и проч.

Угу. Ещё один о водоподготовке и ВХР ? smile.gif

А почему не один отчёт?
Разные люди утверждают и/или регистрируют?

Сообщение отредактировал tiptop - 9.11.2012, 21:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.11.2012, 22:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 9.11.2012, 22:53) *
Угу. Ещё один о водоподготовке и ВХР ? smile.gif

А почему не один отчёт?
Разные люди утверждают и/или регистрируют?

Дык, каждый является самостоятельным документом. Вы же не будете при очередной режимке ещё и ПНР делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.11.2012, 22:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 9.11.2012, 22:53) *
Угу. Ещё один о водоподготовке и ВХР ? smile.gif

А почему не один отчёт?
Разные люди утверждают и/или регистрируют?

Дык, каждый является самостоятельным документом. Вы же не будете при очередной режимке ещё и ПНР делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.11.2012, 0:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Ну вот, тоже заклинило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Conrad
сообщение 10.11.2012, 7:48
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50509



Большое спасибо. Естественно, со сдачей в Ростехнадзор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.11.2012, 9:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Conrad @ 10.11.2012, 8:48) *
Большое спасибо. Естественно, со сдачей в Ростехнадзор?

Если котёл поднадзорный.
Что за котёл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Conrad
сообщение 10.11.2012, 9:17
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50509



Да, поднадзорный. Котел КСВм-1,0 один мегаватт. С автоматической загрузкой топлива и выгрузкой золы.

Сообщение отредактировал Conrad - 10.11.2012, 9:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.11.2012, 16:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Температура выше 115 С ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Conrad
сообщение 10.11.2012, 18:39
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50509



Котел водогрейный, до 115 градусов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.11.2012, 19:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Ни фига он у Вас не поднадзорный, читайте ПБ 10-574-03.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.11.2012, 1:33
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Conrad @ 10.11.2012, 19:39) *
Котел водогрейный, до 115 градусов

"До 115" - значит, на них не распространяются требования ПБ 10-574-03, не требуется регистрация в Ростехнадзоре. Поэтому про такие котлы говорят: "неподнадзорные".

Хотя, если заглянуть в ПТЭТЭ... smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 11.11.2012, 1:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostos
сообщение 11.11.2012, 9:21
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.6.2011
Пользователь №: 112509



Цитата(tiptop @ 11.11.2012, 4:33) *
"До 115" - значит, на них не распространяются требования ПБ 10-574-03, не требуется регистрация в Ростехнадзоре. Поэтому про такие котлы говорят: "неподнадзорные".

Хотя, если заглянуть в ПТЭТЭ... smile.gif

Имеете ввиду это:
Цитата
1.6. Надзор за соблюдением требований настоящих Правил, рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности осуществляют органы государственного энергетического надзора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 11.11.2012, 14:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(kostos @ 11.11.2012, 10:21) *
Имеете ввиду это:

Управление энергетического надзора пока входит в РОСТЕХНАДЗОР
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.11.2012, 20:56
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kostos @ 11.11.2012, 10:21) *
Имеете ввиду это:

Да. Всё равно какие-то взаимоотношения с Ростехнадзором... dry.gif

...Бывает, правда, что и без них обходятся. smile.gif

VSN : "знаю пару котельных, работающих на газе, которым не делали наладку и которых в промэксплуатацию не принимали"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 20:17