Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: форма техотчета для твердотопливного котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Conrad
Здравствуйте! Подскажите, кто сталкивался, каковы особенности создания техотчета на твердотопливный котел? Прежде всего интересует, делается ли тепловой отчет (режимы горения, КПД, CO, избыток воздуха и прочее)? И какие еще нюансы следует учесть? Заранее благодарен за конструктивные ответы.
Галиев
Два отчёта:
- ПНР за автоматику безопасности;
- режимка за горение, КПД и проч.
В общем тоже, что и на газе только посложнее, с учётом калорийности, влажности и зольности топлива. Потери тепла от недожога, с уносом и т.д.
tiptop
Цитата(Галиев @ 9.11.2012, 22:42) *
Два отчёта:
- ПНР за автоматику безопасности;
- режимка за горение, КПД и проч.

Угу. Ещё один о водоподготовке и ВХР ? smile.gif

А почему не один отчёт?
Разные люди утверждают и/или регистрируют?
Галиев
Цитата(tiptop @ 9.11.2012, 22:53) *
Угу. Ещё один о водоподготовке и ВХР ? smile.gif

А почему не один отчёт?
Разные люди утверждают и/или регистрируют?

Дык, каждый является самостоятельным документом. Вы же не будете при очередной режимке ещё и ПНР делать.
Галиев
Цитата(tiptop @ 9.11.2012, 22:53) *
Угу. Ещё один о водоподготовке и ВХР ? smile.gif

А почему не один отчёт?
Разные люди утверждают и/или регистрируют?

Дык, каждый является самостоятельным документом. Вы же не будете при очередной режимке ещё и ПНР делать.
Галиев
Ну вот, тоже заклинило.
Conrad
Большое спасибо. Естественно, со сдачей в Ростехнадзор?
Галиев
Цитата(Conrad @ 10.11.2012, 8:48) *
Большое спасибо. Естественно, со сдачей в Ростехнадзор?

Если котёл поднадзорный.
Что за котёл?
Conrad
Да, поднадзорный. Котел КСВм-1,0 один мегаватт. С автоматической загрузкой топлива и выгрузкой золы.
Галиев
Температура выше 115 С ?
Conrad
Котел водогрейный, до 115 градусов
Галиев
Ни фига он у Вас не поднадзорный, читайте ПБ 10-574-03.
tiptop
Цитата(Conrad @ 10.11.2012, 19:39) *
Котел водогрейный, до 115 градусов

"До 115" - значит, на них не распространяются требования ПБ 10-574-03, не требуется регистрация в Ростехнадзоре. Поэтому про такие котлы говорят: "неподнадзорные".

Хотя, если заглянуть в ПТЭТЭ... smile.gif
kostos
Цитата(tiptop @ 11.11.2012, 4:33) *
"До 115" - значит, на них не распространяются требования ПБ 10-574-03, не требуется регистрация в Ростехнадзоре. Поэтому про такие котлы говорят: "неподнадзорные".

Хотя, если заглянуть в ПТЭТЭ... smile.gif

Имеете ввиду это:
Цитата
1.6. Надзор за соблюдением требований настоящих Правил, рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности осуществляют органы государственного энергетического надзора.
CNFHSQ
Цитата(kostos @ 11.11.2012, 10:21) *
Имеете ввиду это:

Управление энергетического надзора пока входит в РОСТЕХНАДЗОР
tiptop
Цитата(kostos @ 11.11.2012, 10:21) *
Имеете ввиду это:

Да. Всё равно какие-то взаимоотношения с Ростехнадзором... dry.gif

...Бывает, правда, что и без них обходятся. smile.gif

VSN : "знаю пару котельных, работающих на газе, которым не делали наладку и которых в промэксплуатацию не принимали"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.