> Внутренне пожаротушение из резервуаров
Michael Schumach...
сообщение 12.11.2012, 15:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640



Здравствуйте, уважаемые специалисты. Прошу Вашего совета.
Можно ли осуществлять внутреннее пожаротушение из резервуара? Где ставить этот резервуар - на улице или внтури здания можно?
Здание производственное, существующее. Расход на внутреннее пож.тушение - предварительно 33 м3/ч.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michael Schumach...
сообщение 15.11.2012, 14:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640



Друзья, отклинитесь хоть кто-нибудь.
Там рядом с зданием есть пож.резервуар. Можно ли с него взять воду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michael Schumach...
сообщение 15.11.2012, 14:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640



Если можно, то как лучше сделать? Ветку от резервуара до здания, а в нутри здания мокрый колодец с погружным насосом?
Ни разу не сталкивался с таким, поэтому теряюсь

Сообщение отредактировал Michael Schumacher - 15.11.2012, 14:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.11.2012, 14:27
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Michael Schumacher @ 15.11.2012, 15:10) *
Ни разу не сталкивался с таким, поэтому теряюсь

Так может и не надо сразу самому-то? Там есть масса нюансов - все они с СНиПах на наружку и внутрянку. Читайте и задавайте конкретные вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michael Schumach...
сообщение 27.11.2012, 12:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640



А возможно ли забирать воду одновременно из резервуара и из водопровода одним насосом?
Почему возник вопрос - владелец сетей дает 20 м3/ч, нам нужно 33 м3/ч. ПК работают 3 часа. Зак говорит 20 кубов берем из водопровода, а 13 из емкости. 13*3=39 м3 емкость. Т.е. то, что недобираем из водопровода доберем из емкости. Можно ли так делать? Помогите, пожалуйста.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2012, 16:15
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.11.2012, 17:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



одновременно может и не получится, а вот расчитать обьем резервуара воды с возможность его пополнения во время пожара можна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michael Schumach...
сообщение 28.11.2012, 8:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640



Благодарю за ответы! Я тоже сомневаюсь в возможности такого варианта - чтоб одновременно оттуда и оттуда качать воду. Сейчас прикину резервуар с одновременным пополнением. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michael Schumach...
сообщение 28.11.2012, 8:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640



Друзья, подскажите. Я правильно считаю емкость с подкачкой?
Нам нужно тушить расходом 33,12 м3/ч. У нас подкачка 20 м3/ч.
33,12-20=13,12 м3/ч.
За время пожара 3 часа объем уменьшиться на 13,12*3=39,36 м3/ч. Т.е. обладая емкостью в 40 м3 и используя подкачку можно уложиться в норматив? Для надежности можно взять 50 м3-ю емкость.
Скажите, я прав?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasiya
сообщение 28.11.2012, 14:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12312



Вам всего 20м3/час дают? Или это помимо хоз-быта остается? если всего 20м3/час, то резервуары на полный расчетный расход на пожар надо ставить. ведь во время пожара расход на хоз-быт. никто не отменял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.11.2012, 15:28
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



И отдельный пожводопровод. В резервуаре обмена воды не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michael Schumach...
сообщение 28.11.2012, 22:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640



Спасибо за ответы. Все же, можно ли поставить емкость в помещении такого объема, который учитывал бы, что во время разбора на пожар одновременно будет добавляться вода? С емкости я потащу трубы только на ПК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 28.11.2012, 22:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Уже ответили. Есть норма, в которых четко прописано при каких условиях это возможно. Источник д.б. 1 или 2 категории. У вас какая категория питающего водопровода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.12.2012, 10:21
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Michael Schumacher @ 28.11.2012, 11:38) *
Нам нужно тушить расходом 33,12 м3/ч. У нас подкачка 20 м3/ч.
33,12-20=13,12 м3/ч.
За время пожара 3 часа объем уменьшиться на 13,12*3=39,36 м3/ч. Т.е. обладая емкостью в 40 м3 и используя подкачку можно уложиться в норматив? Для надежности можно взять 50 м3-ю емкость.
Скажите, я прав?


Так можно, если подкачка у вас по первой степени надежности водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных