Michael Schumacher
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Прошу Вашего совета.
Можно ли осуществлять внутреннее пожаротушение из резервуара? Где ставить этот резервуар - на улице или внтури здания можно?
Здание производственное, существующее. Расход на внутреннее пож.тушение - предварительно 33 м3/ч.

Спасибо.
Michael Schumacher
Друзья, отклинитесь хоть кто-нибудь.
Там рядом с зданием есть пож.резервуар. Можно ли с него взять воду?
Michael Schumacher
Если можно, то как лучше сделать? Ветку от резервуара до здания, а в нутри здания мокрый колодец с погружным насосом?
Ни разу не сталкивался с таким, поэтому теряюсь
Serg Ivanov
Цитата(Michael Schumacher @ 15.11.2012, 15:10) *
Ни разу не сталкивался с таким, поэтому теряюсь

Так может и не надо сразу самому-то? Там есть масса нюансов - все они с СНиПах на наружку и внутрянку. Читайте и задавайте конкретные вопросы.
Michael Schumacher
А возможно ли забирать воду одновременно из резервуара и из водопровода одним насосом?
Почему возник вопрос - владелец сетей дает 20 м3/ч, нам нужно 33 м3/ч. ПК работают 3 часа. Зак говорит 20 кубов берем из водопровода, а 13 из емкости. 13*3=39 м3 емкость. Т.е. то, что недобираем из водопровода доберем из емкости. Можно ли так делать? Помогите, пожалуйста.

Спасибо.
Serg Ivanov
Нет.
Dima_UA
одновременно может и не получится, а вот расчитать обьем резервуара воды с возможность его пополнения во время пожара можна.
Michael Schumacher
Благодарю за ответы! Я тоже сомневаюсь в возможности такого варианта - чтоб одновременно оттуда и оттуда качать воду. Сейчас прикину резервуар с одновременным пополнением. Спасибо.
Michael Schumacher
Друзья, подскажите. Я правильно считаю емкость с подкачкой?
Нам нужно тушить расходом 33,12 м3/ч. У нас подкачка 20 м3/ч.
33,12-20=13,12 м3/ч.
За время пожара 3 часа объем уменьшиться на 13,12*3=39,36 м3/ч. Т.е. обладая емкостью в 40 м3 и используя подкачку можно уложиться в норматив? Для надежности можно взять 50 м3-ю емкость.
Скажите, я прав?

Спасибо!
Anastasiya
Вам всего 20м3/час дают? Или это помимо хоз-быта остается? если всего 20м3/час, то резервуары на полный расчетный расход на пожар надо ставить. ведь во время пожара расход на хоз-быт. никто не отменял.
Serg Ivanov
И отдельный пожводопровод. В резервуаре обмена воды не будет.
Michael Schumacher
Спасибо за ответы. Все же, можно ли поставить емкость в помещении такого объема, который учитывал бы, что во время разбора на пожар одновременно будет добавляться вода? С емкости я потащу трубы только на ПК
Никитос
Уже ответили. Есть норма, в которых четко прописано при каких условиях это возможно. Источник д.б. 1 или 2 категории. У вас какая категория питающего водопровода?
Михаил I
Цитата(Michael Schumacher @ 28.11.2012, 11:38) *
Нам нужно тушить расходом 33,12 м3/ч. У нас подкачка 20 м3/ч.
33,12-20=13,12 м3/ч.
За время пожара 3 часа объем уменьшиться на 13,12*3=39,36 м3/ч. Т.е. обладая емкостью в 40 м3 и используя подкачку можно уложиться в норматив? Для надежности можно взять 50 м3-ю емкость.
Скажите, я прав?


Так можно, если подкачка у вас по первой степени надежности водоснабжения.