Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление торгового центра, Помогите разобраться
moryakhin
сообщение 14.11.2012, 12:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.8.2012
Пользователь №: 159245



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Нужно сделать проект дымоудаления.
Данные следующие: торговый центр.
Цоколь. Помещения 1-8 это торговые площади, магазинчики. Там, где написано "Занято" - это что-то типа тренажерного зала.
1 этаж. Помещения 1-15 тоже торговые площади. + магазин Перекресток.
2 этаж. Тоже магазины всякие и бутики. В помещении "12" прямоугольник есть, это эскалатор, он же есть и на первом этаже.
Есть также 3 этаж, там тренажерный зал на всю площадь.
Вопрос: Откуда делать дымоудаление? На 1 и 2 этажах из коридоров? На цоколе из холла? или их каждого помещения?
На цоколе естественного освещения нет. Это мой первый проект по дыму, помогите, пожалуйста!
Схемки:

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 59,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  ___________1.JPG ( 112,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 139,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 14.11.2012, 12:25
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



1-ый и 2-ой - из коридоров. В цоколе случайно не единый объём с перегородками не до потолка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
moryakhin
сообщение 15.11.2012, 10:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.8.2012
Пользователь №: 159245



Спасибо Вам, Елена. А расход дыма в коридорах считать как: как один коридор на этаж, или отдельно коридор в правой части, отдельно в левой?
По цоколю: На данный момент там только несущие стены, нужно уточнять этот момент у заказчика. Ну предположим, у нас единый объём с перегородками не до потолка. Тогда нужно считать, как одно помещение? А если до потолка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 15.11.2012, 10:46
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Длины коридоров какие? По цоколю. Если единый объём, то как одно помещение. Если разгораживать начнут, то нужен коридор, а то придётся из каждого помещения делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
moryakhin
сообщение 16.11.2012, 10:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.8.2012
Пользователь №: 159245



Длины коридоров см. на картинках:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________1.JPG ( 115,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 161,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
moryakhin
сообщение 20.11.2012, 11:12
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.8.2012
Пользователь №: 159245



Упс...длины указал в 10 раз меньше. Впрочем, данный вопрос можно закрыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 20.11.2012, 12:19
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Тему на удаление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
moryakhin
сообщение 21.11.2012, 8:41
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.8.2012
Пользователь №: 159245



Я был бы очень благодарен, если бы вы еще подсказали по поводу подпора воздуха. Куда надо, куда не надо. Планировки конечно не очень удачные, сижу голову ломаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 27.11.2012, 8:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(moryakhin @ 21.11.2012, 8:41) *
Я был бы очень благодарен, если бы вы еще подсказали по поводу подпора воздуха. Куда надо, куда не надо. Планировки конечно не очень удачные, сижу голову ломаю...


Многие вопросы вы снимите, внимательно пройдясь по пунктам раздела 7 СП 7.13130.2009 (это главный для нас теперь документ по пожарке).
Я сейчас тоже делаю торговлю и хоть делаю противодымную вентиляция 2-й раз, всё равно нужно просматривать данный раздел по новой.

Что касается подпора это пункт 7.13

Про длину коридоров:
Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, должна быть не более 45 м.

Кроме того, не забывайте, что для ДУ вам надо и компенсацию притоком предусмотреть. Прийти к такому заключению мне помог форум. В СП явных указаний на компенсацию коридора нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
moryakhin
сообщение 28.11.2012, 15:36
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.8.2012
Пользователь №: 159245



После многократного прочтения СП и СНиП многие вопросы конечно же отпали. А также чтение форума очень помогло. Спасибо большое Елене и Незнайке за разъяснения! Тему можно удалять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas568
сообщение 15.8.2013, 13:54
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.7.2012
Пользователь №: 157504



Добрый день. Подскажите пожалуйста. В торговом центре есть несколько помещений которые более 800м2. Значит не действует пункт СП7,13130,2013 п. 7.2 "Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи. "
Внимание вопрос)) Можно ли объединить систему ДУ с коридора (для остальных торговых залов) с торговыми залами площадь которых более 800м2. если возможно как это рассчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 17.8.2013, 9:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Посмотрите пожалуйста п.7.6 СП7.13130.2013

С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bagsi
сообщение 11.1.2017, 13:00
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182033



Добрый день! Подскажите, нужно ли дымоудаление в торговом зале, охотничий магазин. Площадь зала 360м2.
На 1 и 2 этажах имеется дымоудаление, транзитный воздуховод проходит через помещение № 305 к вентилятору на крыше.





Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20161216_WA0002.jpg ( 112,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 11.1.2017, 13:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



возможно обйтись естевенныем проветриванием сп7 п8.5 , если же не соответвует этим требованиям то тогда нужно делать ду и компенсацию ду

Сообщение отредактировал Composter - 11.1.2017, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.1.2017, 18:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Bagsi @ 11.1.2017, 13:00) *
Добрый день! Подскажите, нужно ли дымоудаление в торговом зале, охотничий магазин. Площадь зала 360м2.
На 1 и 2 этажах имеется дымоудаление, транзитный воздуховод проходит через помещение № 305 к вентилятору на крыше.

По плану непонятно, где перегородка между торговым залом и коридором. Похоже, нужно ДУ из коридора.
А что обслуживают транзитные воздуховоды ДУ - помещения (какие?) или коридоры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bagsi
сообщение 12.1.2017, 3:55
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182033



Перегородка между торговым залом и коридором отсутствует. Окна в торговом зале от пола до потолка, не открываются.
Транзитный воздуховод ДУ обслуживает 2 нижних этажа, кабинетов внизу нет. Только торговый зал.

Вот что ещё нашел:
1.1. Удаление дыма при пожаре следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещения здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений:
в) из коридоров длиной более 15 м, не имеющих естественного освещения световыми проемами в наружных ограждениях (далее «без естественного освещения») в производственных зданиях категории А, Б и В с числом этажей 2 и более.

На плане в конце коридора есть окно. Получается что в коридоре ДУ не требуется?

Сообщение отредактировал Bagsi - 12.1.2017, 4:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomches
сообщение 12.1.2017, 4:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 18.12.2013
Из: Иркутск
Пользователь №: 217361



1. Почему никто не спросил про лестницу в осях 5-6/А-Б? (экспликацию и разрез нужно было дать)
2. Bagsi - в части разделения коридора, торгового зала (и пом. №303) на помещения ознакомьтесь с определением "помещение" (п. 14 ст. 2 ТРоБЗС).

3. Лестница № 306 - это лк 1-го типа или лестница 3-го типа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bagsi
сообщение 12.1.2017, 5:57
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182033



Лестница №306 - это выход на уличную лестницу. Запасной выход.
Расположенные ниже 2 этажа, так же имеют выход на эту лестницу.

ТРоБЗС п.14 ст. 21- помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями; - получается, что ДУ нужно делать и в торговом зале и коридоре?



Сообщение отредактировал Bagsi - 12.1.2017, 6:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.1.2017, 8:31
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Bagsi @ 12.1.2017, 3:55) *
Перегородка между торговым залом и коридором отсутствует. Окна в торговом зале от пола до потолка, не открываются.
Транзитный воздуховод ДУ обслуживает 2 нижних этажа, кабинетов внизу нет. Только торговый зал.

Вот что ещё нашел:
1.1. Удаление дыма при пожаре следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещения здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений:
в) из коридоров длиной более 15 м, не имеющих естественного освещения световыми проемами в наружных ограждениях (далее «без естественного освещения») в производственных зданиях категории А, Б и В с числом этажей 2 и более.

На плане в конце коридора есть окно. Получается что в коридоре ДУ не требуется?

1. Тогда каким образом части общей площади/объёма имеют названия разных помещений - коридор и торговый зал? Действующим противопож. нормам такое объёмно-планировочное решение не соответствует

2. Это что Вы цитируете? Уже 4 года действует СП 7.13130.2013, в котором вообще отсутствует упоминание о ест. освещении - там уже термин ест. проветривание и предъявляются определённые требования к площади и геометрии таких проёмов.

Цитата(Tomches @ 12.1.2017, 4:35) *
1. Почему никто не спросил про лестницу в осях 5-6/А-Б? (экспликацию и разрез нужно было дать)

3. Лестница № 306 - это лк 1-го типа или лестница 3-го типа?

А что там про эту лестницу спрашивать? - по плану очевидно, что это лестница 3-го типа, нет ведь наружных переходов (как в ЛК типа Н1).
Намного интереснее узнать, что за ЛК № 301? и на сколько она соответствует п. 4.4.7 СП 1 ?
Ещё, по-моему, нарушено указание п. 4.2.4 СП 1 по расстоянию между этими двумя лестницами

Цитата(Bagsi @ 12.1.2017, 5:57) *
... получается, что ДУ нужно делать и в торговом зале и коридоре?

Как Вы себе это представляете при отсутствии перегородки, отделяющей зал от коридора?. Сначала надо задействовать специалиста АР/ПБ, и привести планировки в соответствие действующим нормам. А уже потом внимательно читать СП 7 для принятия решений по противодымной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomches
сообщение 12.1.2017, 9:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 18.12.2013
Из: Иркутск
Пользователь №: 217361



Цитата(Bagsi @ 12.1.2017, 10:57) *
Лестница №306 - это выход на уличную лестницу. Запасной выход.
Расположенные ниже 2 этажа, так же имеют выход на эту лестницу.

ТРоБЗС п.14 ст. 21- помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями; - получается, что ДУ нужно делать и в торговом зале и коридоре?

Что Вы заладили - "получается ... не получается"? Вы проектировщик или кто? Вникните и примите обоснованное решение.
Если это лестница 3-го типа как Вы говорите, тогда на плане должно быть показано ограждение, а не только контуры конструкций в тонких линиях (видимо фундамента).
Ее расположение выбрано совсем неудачно.
Даже если между торговым замом №303 и помещением № 308 по оси 5 предусмотрена перегородка, то периметр помещения торгового зала составит 92 м. Тогда минимальное расстояние между двумя выходами по формуле в п. 4.2.4 СП 1.13130 должно составлять L=1,5*(92^0,5)/1=14 м. (а у Вас 6,8 м) (Вот так уважаемый ИОВ, Вы хотели?).
Этой лестнице самое место у участка наружной стены в осях 1/А-Б (хотя разрез 1-1 и планы этажей Вы не дали).

Однако прежде чем делить нужно подумать. Можно ли предусматривать выход из коридора через несколько помещений № 308 и № 303, № 302?
Участки площадей (Помещения № 308 № 302) должно войти в площадь коридора, захватывая выходы в лк № 301 и лестницу 3-го типа. (см. тематику ст. 89 ТРоТПБ).
Цитата
Намного интереснее узнать, что за ЛК № 301? и на сколько она соответствует п. 4.4.7 СП 1 ?

Не проходит эта лестница по нескольким пунктам, в том числе по п. 4.4.11.
То есть как минимум для того что бы в здании была такая лестница (типа Л2 или даже Н2) в здании должно быть ровно столько же ЛК типа 1 (или Н1).
Вообщем лестницу мы зарубили и планировщику двойка.
Надо много еще что смотреть. Без всей картины не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.1.2017, 10:17
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



что ж вы так прицепились к планировке.
если арендодателя до сих за нарушение пож норм ни разу не штрафанули, то фиг вы его убедите что что то не так, а тем более не донесет слова ОВэшник,который не сильно в своей специальности разбирается.

автору темы ,
сп7
7.2. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
- производственных и складских категорий А, Б, В;
- общественных и административно-бытовых;
- многофункциональных;
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- торговых залов магазинов;
з) Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.
7.3. Требования пункта 7.2 не распространяются:
а) на помещения площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения (кроме помещений категорий А и Б и закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей);
про естевенное проветривание я уже писал пункт 8.5

в данном случае,получается нужно делать ду из магазина, но можно сделать из коридора. но на данный момент у вас нет коридора а есть только продолжение магазина.

не зря спрашивали про ДУ с других этажей , если оно обслуживает коридор, то малой потерью будет выгородить коридор на 3 этаже и сделать ответвдление с клапаном. если же магазин , то посчитать совй магазин, исли там расход(в транзите) болше или равен то сделать отвеление с клапаном в торговый зал.

в дугих случаях делать отдельную систему ДУ и компенсации

Сообщение отредактировал Composter - 12.1.2017, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomches
сообщение 12.1.2017, 10:39
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 18.12.2013
Из: Иркутск
Пользователь №: 217361



Цитата
что ж вы так прицепились к планировке.
если арендодателя до сих за нарушение пож норм ни разу не штрафанули, то фиг вы его убедите что что то не так, а тем более не донесет слова ОВэшник,который не сильно в своей специальности разбирается.


Разве к планировке. Вопрос об устройстве здания. Может это все-таки Н2? Уважаемый Bagsi!
Гадание на кофейной гуще не наш профиль))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.1.2017, 11:16
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Tomches @ 12.1.2017, 9:45) *
Даже если между торговым замом №303 и помещением № 308 по оси 5 предусмотрена перегородка, то периметр помещения торгового зала составит 92 м. Тогда минимальное расстояние между двумя выходами по формуле в п. 4.2.4 СП 1.13130 должно составлять L=1,5*(92^0,5)/1=14 м. (а у Вас 6,8 м) (Вот так уважаемый ИОВ, Вы хотели?).

Да, я именно об этом. Просто не хотелось за кого-то считать, да и ещё угадывая местоположение пока несуществующих перегородок. laugh.gif

Цитата(Tomches @ 12.1.2017, 9:45) *
Не проходит эта лестница по нескольким пунктам, в том числе по п. 4.4.11.
То есть как минимум для того что бы в здании была такая лестница (типа Л2 или даже Н2) в здании должно быть ровно столько же ЛК типа 1 (или Н1).
Вообщем лестницу мы зарубили и планировщику двойка.

Я не могу ссылаться на п. 4.4.11 - не владею на столько глубоко вопросами архитекторов. Мне почему-то кажется, что при наличии наружной 2-ой лестницы (разумеется нормативно расположенной) уже выполняется условие по 50% для Л2

Цитата(Composter @ 12.1.2017, 10:17) *
что ж вы так прицепились к планировке.
если арендодателя до сих за нарушение пож норм ни разу не штрафанули, то фиг вы его убедите что что то не так, а тем более не донесет слова ОВэшник,который не сильно в своей специальности разбирается.

Вы очень серьёзно заблуждаетесь! В СП 7 описаны требования к противодымной вентиляции только для нормативных объёмно-планировочных решений, соответствующих указаниям № 123-ФЗ, СП 1, СП 2, СП 4. Бессмысленно экстраполировать требования СП 7 на какие-либо другие планировки. Для планировок, не соответствующих противопож. нормам должны разрабатываться СТУ с дополнительными/компенсирующими условиями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bagsi
сообщение 12.1.2017, 12:51
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182033



Сейчас был на объекте, на 1 и 2 этажах смонтированы клапана дымоудаления, размером 1000*1000мм по 1 шт.
На крыше вентилятор ВКР-8,0 ДУ 18,5 кВт с расходом 44000м3/ч
На лестничную клетку сделан подпор воздуха вентилятором ВР86-77-8,0 ДУ 5,5кВт с расходом 15000м3/ч.
У заказчика проекта по ДУ нет. Единственный вопрос, который он задает, хватит ли расхода для 3 этажа? Теоретически при проектировании ДУ возможно учли площадь торгового зала третьего этажа. Но это не известно.
Я инженер, не проектировщик, поэтому спрашиваю у специалистов, как вы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.1.2017, 13:01
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



считать за вас необходимый расход дымоудаления никто не будет, разве что за денюжку biggrin.gif

я уже много раз повторил что помимо ДУ в здании должна быть компенсация ДУ. Приток в лестницу это не компенсация!
8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.1.2017, 14:20
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Bagsi @ 12.1.2017, 12:51) *
Сейчас был на объекте, на 1 и 2 этажах смонтированы клапана дымоудаления, размером 1000*1000мм по 1 шт.
На крыше вентилятор ВКР-8,0 ДУ 18,5 кВт с расходом 44000м3/ч
На лестничную клетку сделан подпор воздуха вентилятором ВР86-77-8,0 ДУ 5,5кВт с расходом 15000м3/ч.
У заказчика проекта по ДУ нет. Единственный вопрос, который он задает, хватит ли расхода для 3 этажа? Теоретически при проектировании ДУ возможно учли площадь торгового зала третьего этажа. Но это не известно.
Я инженер, не проектировщик, поэтому спрашиваю у специалистов, как вы.

Ага! Значит, это ЛК типа Н2 - т.е. соответствует п. 4.4.7 СП 1.
Тогда возвращаемся к планировке. Надо точно знать, какое помещение (коридор или торговый зал) сообщается непосредственно с этой ЛК - в свете п. 7.2 ж) СП 7.
Согласно п. 7.1 имеем возможный пожар только в одном помещении на одном этаже. Так что правильно ставить вопрос о поверочном расчёте для торг. залов на каждом из 3-х этажей и соответствии сущ. оборудования ДУ расчётным расходу и давлению. Это если ЛК типа Н2 сообщается с торг. залом. Если с ЛК сообщается коридор, то надо предусматривать новую отдельную систему ДУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.1.2017, 14:35
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(ИОВ @ 12.1.2017, 14:20) *
Ага! Значит, это ЛК типа Н2 - т.е. соответствует п. 4.4.7 СП 1.

вот это вообще не факт. если отталкиватся от противодымной вентиляции, тогда скажите мне какой является лестница если в ней сделано дымоудаление?
а есть люди которые если не уверены в типе лестницы то лучше залепят туда подпор.
пожэтому это ни о чем не говорит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.1.2017, 14:53
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 12.1.2017, 14:35) *
вот это вообще не факт. если отталкиватся от противодымной вентиляции, тогда скажите мне какой является лестница если в ней сделано дымоудаление?
а есть люди которые если не уверены в типе лестницы то лучше залепят туда подпор.
пожэтому это ни о чем не говорит.

С одной стороны, конечно, нет защиты от дурака - кто-что-куда залепит. Но с другой - здание эксплуатируемое, похоже, без особых претензий от пож. инспекторов, Так что, более-менее пож. нормам соответствует. А п. 4.4.7 СП 1 предъявляет вполне определённые требования к этой ЛК. В множественные совпадения я не очень верю.
Полагаю, Вам сначала следует прочесть этот пункт - возможно, тогда будете менее категоричны и более аргументированы. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал ИОВ - 12.1.2017, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomches
сообщение 12.1.2017, 16:11
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 18.12.2013
Из: Иркутск
Пользователь №: 217361



Прошу прощения уважаемый Bagsi!
Видимо Вам уже немного осталось до проектировщика)))

Учитывая недопонимание между специалистами одного профиля и моей личной неприязаности к п. 7.2 предлагаю:
- отключиться от сп 7 и метров
- смоделировать возможное возникновение пожара его условия развития;
- смоделировать распространение опасных факторов пожара
- предположить наиболее вероятные участки путей эвакуации, которые необходимо защищать пдв
- производительность на данном этапе не вазжна;
Примечания. В качестве альтернативного источника знаний предлагаю рассмотреть ряд тем с форума sitis по соответствующей тематике.
Вам интересно уважаемые коллеги?

Сообщение отредактировал Tomches - 12.1.2017, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomches
сообщение 13.1.2017, 11:27
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 18.12.2013
Из: Иркутск
Пользователь №: 217361



Я так понимаю, что своим предложением распугал всех собеседников? tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных