> Пункт 6.15 СНиП 2.04.01-85*, Верно ли понимаю?
Михаил I
сообщение 7.11.2018, 13:17
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Добрый день. Поднимаю тему...

4.1.15 Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей
и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка...

Рассмотрим здание 32 этажа. Две зоны по 16 этажей каждая. Что менее 17. Патрубки не нужны?

По логике нужны, но написано четко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.11.2018, 13:20
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если рассмотреть это предложение так каждой зоны и здания высотой 17 этажей и более

мое мнение такое....не важно сколько этажей есть после 17 и не важно сколько зон в нем, т.е. не сказано этажей зоны, а именно этажей здания.

Сообщение отредактировал Dima_UA - 7.11.2018, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.11.2018, 13:40
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Но речь в СП о зонах, не об этажах. Может запрашивал кто разъяснение у МЧС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 7.11.2018, 14:09
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Кажется пропустили запятую как в "Казнить нельзя помиловать" . А вообще согласен с Dima_UA - это логично как минимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 9.11.2018, 11:23
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



для 32 этажей уже СП 253, а там все однозначно:
14.33 У ВПВ и АУПТ каждой зоны должны быть по два патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной техники снаружи здания (СП 10.13130). ...
так как приведена ссылка на СП 10, то это можно считать цитатой и так как не укана этажность (а она будет меньше 17 только при высоте этажа только свыше 4,5м), то в обратном порядке получается, что речь все таки шла об этажности здания, а не зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 16:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных