Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> отопление фанкойлами, 4-х трубное или 2-х трубное?
klyuchikov
сообщение 19.11.2012, 7:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 170787



Подскажите,возможен ли обогрев фанколами путем подключения к системе теплообменника от теплосетей? или желательно разделить охлаждение и оитопление (4 трубы)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 19.11.2012, 10:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



В больших офисных и торговых зданиях всегда применяю 4-трубные. Вот буквально на днях запустили очередной торговый центр. В ряде помещений фанкойлы работают на отопление (там где пока нет арендаторов и в местах общего пользования), а часть - на охлаждение (бутики сильно напичканные светильниками и подсветкой). 2-трубную можно в принципе в коттеджах применять (если конечно заказчик хочет систему на фанкойлах).

Совет: подключайте "теплый" т/о фанкойла через промежуточный теплообменник в ИТП (независимая схема), а не напрямую к теплосети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.11.2012, 11:21
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Всё правильно.

Позволю себе обобщить и добавить:
Если есть реальная вероятность, что в здании одновременно потребуется тепло и холод, надо применять четырёхтрубную систему. В остальных случаях достаточно двухтрубной.

Двухтрубная, кроме частных домов, подходит для одноообъемных помещений: складов, производств, больших залов, пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klyuchikov
сообщение 20.11.2012, 0:42
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 170787



Спасибо,обязательно учтем.А насколько вообще экономически выгоден отказ от стандартного отопления +VRV и использование чиллер-фанкойл? Регион-Хабаровск большое офисное здание 17 этажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 20.11.2012, 3:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



У меня - Владивосток, так что рядом с вами... В активе есть например офисное здание (бизнес-центр класса А) с 4-трубными напольными фанкойлами (560 штук) и небольшое офисное здание с канальными 4-трубными фанкойлами (порядка 70 штук). Объекты успели построить до 2008 года. Функционируют до настоящего времени (на объектах существуют нормальные службы эксплуатации). Что сказать по стоимости? На период строительства системы с фанкойлами оказались дешевле, чем VRF+водяное отопление. Но здесь надо принимать во внимание много факторов: бренд, тип системы VRF (с водяным или воздушным охлаждением, 2- или 3-трубная) и т.д. Бывает, что стоимость систем может сравняться. В общем возьмите и просто прикиньте смету. К плюсам системы фанкойлов можно отнести возможность фрикулинга (что важно для торговых и офисных зданий). У VRF-систем более компактные коммуникации (трубопроводы). У тех и других систем есть возможность утилизировать теплоту конденсации для целей ГВС. Интересны также водяные VRF-системы (по сути являются неким гибридом двух сравниваемых систем). Правда они дороже.

P.S. Вообще на этом форуме и на aircone полно тем, где освещаются подробно те и другие системы. Поищите. Я сам не отдаю предпочтения к какой-либо одной из них...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klyuchikov
сообщение 20.11.2012, 6:20
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 170787



Еще вопрос-так ли необходимы 4-х трубные фанкойлы по всему БЦ?Может только в местах общего пользования,а в магазинах-только охлаждение? Фрикулинг-обязательно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.11.2012, 18:10
Сообщение #7


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Считайте теплотехнику, будет ответ на Ваш вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.11.2012, 18:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Alex_ @ 19.11.2012, 12:21) *
Всё правильно.

Позволю себе обобщить и добавить:
Если есть реальная вероятность, что в здании одновременно потребуется тепло и холод, надо применять четырёхтрубную систему. В остальных случаях достаточно двухтрубной.

Двухтрубная, кроме частных домов, подходит для однообъемных помещений: складов, производств, больших залов, пр.

наверное все же не совсем точная фраза, тут ведь не однообъемность будет главным, а наличие какого то значимого числа помещений с характерным одинаковым режимом поступления тепла и холода в течении одного и того же периода времени.т.е. внутренние поступления похожи в своем соотношении к потерям и характер их поступления тоже, так же и извне поступающие (как тепло, так и холод). весьма значимым будет наличие остекления большого например, и собственно примеры приведенные в посте у Алекса тут четко подходят. И чем Тц с малым колвом окон не подойдет для этого(а нарезка в помещений в нем есть и накроить их можно много), как например тот же Вегас на МКАДе возле Каширки.Он без окон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klyuchikov
сообщение 22.11.2012, 7:59
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 170787



А сущесвуют чиллеры с фрикулингом и режимом тепло-холод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hladonet
сообщение 22.11.2012, 11:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803



нет, зачем ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.11.2012, 17:35
Сообщение #11


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Режим "тепло-холод" - полно, обратите только внимание на реальную (а не декларированнную) минимальную Т наружнего воздуха, при которой работает режим тепла.

Фрикулинг надо делать самому. Это несложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klyuchikov
сообщение 23.11.2012, 1:25
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 170787



Фрикулинг надо делать самому. Это несложно.
Принцип понятен.Нельзя ли конкретику?

Сообщение отредактировал klyuchikov - 23.11.2012, 1:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.11.2012, 10:15
Сообщение #13


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Если тупо, то с наступлением холодов в схеме с водоводяным чиллером чиллер меняется на теплообменник.
Понятно, что не меняется в прямом смысле слова, а останвавливается, отсекается кранами и подключается теплообменник.

Если гликоль у Вас не только в наружнем контуре, но рискнули залить его и внутрь, можно даже без теплообменника. Драйкулер - циркуляционный насос - фанкойлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klyuchikov
сообщение 24.11.2012, 8:51
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 170787



Ситуация представляется несколько сложнее-надо ставить 3-х ходовой клапан и автоматику управления-иначе прохладный сезон просохатишь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 24.11.2012, 10:39
Сообщение #15


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Надо смотреть на следующее:
1. Какая требуется температура холодоносителя в прохладный сезон и начиная с какой температуры наружнего воздуха можно перейти на фрикулинг на 100%.
2. При какой температуре наружнего воздуха у чиллера начинают возникать проблемы, связанные со слишком активной конденсацией (даже при остановленных вентиляторах драйкулера)
3. Не проще ли решить проблемы п.2. , в качестве дополнительной меры "задавив" циркуляцию гликоля через драйкулер.

Если честно, ни разу не реализовывали (и не видели) систем с плавным автоматическим переходом на фрикулинг и обратно.

Режим работы меняется 2 раза в год службой эксплуатации на основании фактических наружних температур и даже проноза погоды. biggrin.gif (чтобы быть уверенным, что через неделю не придётся переходить назад)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klyuchikov
сообщение 25.11.2012, 4:30
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 170787



Ага,у вас такая система реализована,как я понял?Тогда через пару недель,если не возражаете будут конкретные вопросы biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klyuchikov
сообщение 6.12.2012, 3:07
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 170787



Еще один вопрос-допустим используем чиллер с водяным охлаждением и сухой градирней (драйкулер) (см.схему) Возможно ли в таком случае в зимний период обойти чиллер байпасом с теплообмеником и использовать градирню в кач-ве фрикуллера? В контуре есно гликоль.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.___.gif ( 16,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 16.10.2013, 10:48
Сообщение #18


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Подскажите: у меня в здании двухтрубные фанкойлы, одна треть из которых летом работает на охлаждение, другая треть зимой на обогрев, а третья часть-и обогрев зимой и охлаждение летом. Как они будут работать все в одной системе и как это посчитать (в смысле гидравлику)? Или их надо поделить на 3 ветки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.10.2013, 13:17
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Прежде чем "считать гидравлику" прикиньте, какие у Вас будут давления в "точках пересечения" систем холодо- и теплоснабжения, то бишь на Ваших скомбинированных двухтрубных фанкойлах. И не начнет ли плавно перетекать одна система в другую, учитывая не 100% плотность переключающих элементов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 16.10.2013, 15:13
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



На 3 ветки делить не надо. Просто летом все будут работать на охлаждение, зимой все на обогрев. Все как обычно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 17.10.2013, 10:31
Сообщение #21


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Но вот проблема, по холоду расход воды значительно больше, чем для отопления. Получается, что зимой максимум горячей воды будет возвращаться через трехходовой- в котельную. Значит, нужно либо понижать расход, либо температуру (теплообменник в ИТП). Просто не знаю, как это делают умные люди, никогда не сталкивалась с такой задачей, подскажите, у кого есть такой опыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 17.10.2013, 11:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Котельная этот хорошо, за обратку штрафовать не будут...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 17.10.2013, 13:25
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(ast @ 17.10.2013, 11:31) *
Но вот проблема, по холоду расход воды значительно больше, чем для отопления. Получается, что зимой максимум горячей воды будет возвращаться через трехходовой- в котельную. Значит, нужно либо понижать расход, либо температуру (теплообменник в ИТП). Просто не знаю, как это делают умные люди, никогда не сталкивалась с такой задачей, подскажите, у кого есть такой опыт.

Не скажу насчет умных, а глупые как раз и придумали четырехтрубные фанкойлы чтобы таких проблем избежать в принципе rolleyes.gif
Впрочем Вы сами расписали что делать, уменьшение расхода воды, уменьшение оборотов вентилятторов фанкойлов, возможно еще и теплообменник для согласования режимов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.10.2013, 16:41
Сообщение #24


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(ast @ 17.10.2013, 11:31) *
Но вот проблема, по холоду расход воды значительно больше, чем для отопления. Получается, что зимой максимум горячей воды будет возвращаться через трехходовой- в котельную. Значит, нужно либо понижать расход, либо температуру (теплообменник в ИТП)...


Понижать надо температуру, а гидравлика системы на двухтрубных фанкойлах должна быть постоянной; расходы воды и при работе на тепло, и при работе на холод должны быть равны. Иначе придётся минимум два раза в год балансировать заново всю систему.

Фанкойл и на графике 55/45С отдаёт кучу тепла. Даже проблем с "завышенной" обраткой возникать не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 18.10.2013, 7:52
Сообщение #25


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Спасибо всем огромное, будем делать теплообменник, думаю так надежнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных