|
  |
ВК коттеджа |
|
|
Гость_Гость_Oleg_*
|
5.10.2006, 17:31
|
Guest Forum

|
дайте Вашему заказчику.
СНиПы все-таки пишутся на крови.
17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать: открыто — в подпольях, подвалах, цехах, подсоб¬ных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с крепле¬нием к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах; скрыто — с заделкой в строительные конструк¬ции перекрытий, под полом (в земле, каналах), па¬нелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потол¬ках, в санитарно-технических кабинах, в вертикаль¬ных шахтах, под плинтусом в полу. Допускается прокладка канализации из пластмас¬совых труб в земле, под полом здания, с учетом возможных нагрузок. В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия: а) прокладку канализационных и водосточных стояков предусматривать скрыто в монтажных ком¬муникационных шахтах, штрабах, каналах и коро¬бах, ограждающие конструкции которых, за исклю¬чением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т. п., должны быть выполнены из несгораемых материалов; 6) лицевую панель изготовлять в виде открываю¬щейся двери из сгораемого материала при примене¬нии труб из поливинилхлорида и трудносгораемого материала — при применении труб из полиэтилена.
Примечание. Допускается применять сгораемый материал для лицевой панели при полиэтиленовых трубах, но при этом дверь должна быть неоткрывающейся. Для доступа к арматуре и ревизиям в этом случае необходимо предусматривать устройство открывающихся люков пло¬щадью не более 0,1 м2 с крышками;
в) в подвалах зданий при отсутствии в них произ¬водственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов допускается предусматри¬вать открыто; г) места прохода стояков через перекрытия долж¬ны быть заделаны цементным раствором на всю тол¬щину перекрытия; д) участок стояка выше перекрытия на 8—10 см (до горизонтального отводного трубопровода) сле¬дует защищать цементным раствором толщиной 2—3 см; е) перед заделкой стояка раствором трубы сле¬дует обертывать рулонным гидроизоляционным ма¬териалом без зазора. 17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных за¬лов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансфор¬маторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных по¬мещений, требующих особого санитарного режима; под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производствен¬ных помещений в местах установки производствен¬ных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
|
|
|
|
|
5.10.2006, 19:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
tgv, дайте посмотреть, со слов трудно воспринимается. Может чего дельного присоветуем  Не думаю, что у Вас уж очень какой эксклюзив инженерный, может проще можно что либо измыслить. Всё таки каналы не сильно традиционная для таких дел вещь.
|
|
|
|
|
5.10.2006, 21:27
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
мой план голубым показана каналия под плитой
Прикрепленные файлы
plan1.pdf ( 191,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 257
|
|
|
|
|
6.10.2006, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(tgv @ Oct 5 2006, 22:27 ) мой план голубым показана каналия под плитой голубым - это синим? У меня голубым подоснова. У меня вопросы: 1) что за помещения - 133 и 106? 2) Плита на какой отметке? 3) Зачем так глубоко закладываете К1? Пожелания: 1) повернул - прочистка! В помещениях 119 и 129 обязательно! 2) помещение 133 похоже для отдыха, на ст. К1-10 нужна ревизия, соответственно и лючек в зашивке. Как-то не очень в комнате отдыха! Попробуйте переделать это место. 3)нет по пути прочисток см. табл.6 СНиП 2.04.01-85*! 4) Ну и отверстие на выпуске явно мало - прочертите в масштабе с учетом угла и толщины трубы, кроме того посмотрите СНиП 3.05.01-85 приложение 5. У меня пока все.
|
|
|
|
|
6.10.2006, 9:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Мда... . На такую загогулину и канал "веточкой" получится... . Уродливое, во всех отношениях, решение. А вариант хотя бы техподполья не рассматривался? Такой дворец и без подвала - странное жлобство. Клиент потом сто раз пожалеет, что подвал не сделал. Я бы не стал делать иначе, чем с подвалом или техподпольем. А так, дело Ваше - если клиент упирается, лепите ему проходной канал, будет там в казаки-разбойники играть.
|
|
|
|
|
6.10.2006, 13:56
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(OlgaO @ Oct 6 2006, 09:28 ) Цитата(tgv @ Oct 5 2006, 22:27 ) мой план голубым показана каналия под плитой голубым - это синим? У меня голубым подоснова. У меня вопросы: 1) что за помещения - 133 и 106? 2) Плита на какой отметке? 3) Зачем так глубоко закладываете К1? Пожелания: 1) повернул - прочистка! В помещениях 119 и 129 обязательно! 2) помещение 133 похоже для отдыха, на ст. К1-10 нужна ревизия, соответственно и лючек в зашивке. Как-то не очень в комнате отдыха! Попробуйте переделать это место. 3)нет по пути прочисток см. табл.6 СНиП 2.04.01-85*! 4) Ну и отверстие на выпуске явно мало - прочертите в масштабе с учетом угла и толщины трубы, кроме того посмотрите СНиП 3.05.01-85 приложение 5. У меня пока все. ответ по порядку 1). 133- гостиная 106- сауна 2) плита низ плиты -0,3 метра 3) низ земли около выпуска примерно -2,0 метра надо еще пониже даже заложить по поводу пожеланий - можно же повороты ревизиями на стояках прочищать, поэтому зачем лишние прочистки на поворотах? - из помещения 133 куда прикажете ревизию перенести?, если только внизу в канале сделать, но туда лезть не особо приятно будет... - таблицу я эту прекрасно знаю, там написано, если нельзя прочистить через другие участки, а у меня ревизии на каждом стояке будут, соответсвенно через них и можно прочистить. - выпуск я думаю сделать через гильзу, по поводу таблицы спасибо Добавлено - 14:59 Цитата(andrey R @ Oct 6 2006, 10:36 ) Мда... . На такую загогулину и канал "веточкой" получится... . Уродливое, во всех отношениях, решение. А вариант хотя бы техподполья не рассматривался? Такой дворец и без подвала - странное жлобство. Клиент потом сто раз пожалеет, что подвал не сделал. Я бы не стал делать иначе, чем с подвалом или техподпольем. А так, дело Ваше - если клиент упирается, лепите ему проходной канал, будет там в казаки-разбойники играть. по поводу уродливости решения, конечно не хорошо, мой первоначальный вариант предусматривал выпуски во все стороны, но его подрезали и остался один выпуск, придется всетаки делать канал под домом, его то со скрипом дают, какое там техподполье.
|
|
|
|
|
6.10.2006, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(tgv @ Oct 6 2006, 14:56 ) - можно же повороты ревизиями на стояках прочищать, поэтому зачем лишние прочистки на поворотах? - из помещения 133 куда прикажете ревизию перенести?, если только внизу в канале сделать, но туда лезть не особо приятно будет... - таблицу я эту прекрасно знаю, там написано, если нельзя прочистить через другие участки, а у меня ревизии на каждом стояке будут, соответсвенно через них и можно прочистить. - Может и можно, но лучше не нужно. Канализация - капризная штука, мстит сильно. В своем доме так сделали бы? Я бы нет! А п. 17.23 последний абзац я немного по другому понимаю. Решение за Вами в любом случае. - 133-гостиная. Представляю как хорошо будет там отдыхать, Вода журчит по пластиковому стояку, а если чего и пахнуть начнет. Нет, не хорошо все это. Что наверху?Убирайте стояк (это совет) из 133. Представьте стояк канализационный в своей рабочей комнате - не понравится, да еще и с ревизией... - а по поводу таблицы 6 - я имела ввиду, что по трассе К1 у Вас не соблюдаются расстояния между прочистными устройствами, длины участком большие (хотя расстояний нет, но навскидку похоже - проверьте) и п. 17.28 СНиП 2.04.01-85* посмотрите. Низ плиты -0,3 м и под всем зданием - это ужастно, сочувствую, конструкторам и архитекторам руки выдернуть!
|
|
|
|
|
6.10.2006, 15:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Да небось дворец то на болоте впиндючили. Вот и пришлось плиту-ростверк ставить  Хорошо ещё, что свайного поля нет... . А может - и плохо. Геологии не видел.
|
|
|
|
|
6.10.2006, 20:11
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(OlgaO @ Oct 6 2006, 16:35 ) - Может и можно, но лучше не нужно. Канализация - капризная штука, мстит сильно. В своем доме так сделали бы? Я бы нет! А п. 17.23 последний абзац я немного по другому понимаю. Решение за Вами в любом случае. - 133-гостиная. Представляю как хорошо будет там отдыхать, Вода журчит по пластиковому стояку, а если чего и пахнуть начнет. Нет, не хорошо все это. Что наверху?Убирайте стояк (это совет) из 133. Представьте стояк канализационный в своей рабочей комнате - не понравится, да еще и с ревизией... - а по поводу таблицы 6 - я имела ввиду, что по трассе К1 у Вас не соблюдаются расстояния между прочистными устройствами, длины участком большие (хотя расстояний нет, но навскидку похоже - проверьте) и п. 17.28 СНиП 2.04.01-85* посмотрите. Низ плиты -0,3 м и под всем зданием - это ужастно, сочувствую, конструкторам и архитекторам руки выдернуть! с прочистками согласен сделаю побольше, а по поводу остального, - стояк убрать просто некуда, везде полы 15 см и на втором этаже тоже, сверху санузел! перенести в соседнюю комнату нет смысла, т.к. это тоже гостиная)))) поэтому сделаем шумоихоляцию и к тому же это будет в шахте, так что не так страшен черт как его малюют))) - по поводу расстояний, все соблюдается!, но т.к. сейчас уже принято решение не выводить прочистки наверх, а сделать их в канале, то соответсвенно буду добавлять прочистки для удобства экспуатации.
|
|
|
|
|
6.10.2006, 20:14
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(andrey R @ Oct 6 2006, 16:45 ) Да небось дворец то на болоте впиндючили. Вот и пришлось плиту-ростверк ставить  Хорошо ещё, что свайного поля нет... . А может - и плохо. Геологии не видел. по поводу фундамента, к сожалению не слишком в этом разбираюсь, беру что дают
Прикрепленные файлы
______.pdf ( 28,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 130
|
|
|
|
|
8.10.2006, 11:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Сорри, tgv, сейчас посмотреть не могу - на домашнем компе нет Акада. Только завтра. Геология есть? что за грунты?
|
|
|
|
|
8.10.2006, 16:55
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(andrey R @ Oct 8 2006, 12:34 ) Сорри, tgv, сейчас посмотреть не могу - на домашнем компе нет Акада. Только завтра. Геология есть? что за грунты? да я в акаде и не выкладываю, все больше в пдф)) не знаю какие грунты к сожалению сейчас пришли к мнению сделать все под полом в полупроходных каналах, вот вопрос сейчас идет о минимально допустимой высоте и ширине их и другим параметрам: вентиляции, отопления, света. Где бы почитать какие они должны быть, а то везде только отрывочные сведения.
|
|
|
|
|
8.10.2006, 18:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну да, это я - болван, плохо смотрю на иконку. Привык, что чертежи в акаде.  Судя по картинке, домик то на горе и на ленточном фундаменте. Если масштаб соблюдён, высота фундамента приличная. И если есть ленточный фундамент, то сделать подполье - только выбрать грунт и залить бетонный пол. Не так и дорого выйдет. Зато без дурацких каналов. Да и свято место - пусто не бывает, пригодится подполье в хозяйстве. Кроме того, 80, если не 90% стоимости подполья так и так будет затрачено на фундамент. Не понимаю я, какие аргументы против этого (нормального) решения? Ну да ладно, не моё это дело - Вам виднее. На счёт почитать - не знаю, что бы было что то только по каналам. А по памяти - как для теплотрассы (можно было бы теплотехников поспрашать). Вроде бы у них есть стандартные размеры. 2,2 - высота (для проходных каналов), ширина, исходя из обеспечения прохода между выступающими частями - 0,7 метра, отопление не нужно, внутренняя температура - +5, Свет вроде тоже не нужен, но я сделал бы аварийное освещение - коттедж всё ж таки. Да, ещё гидроизоляция и дренаж (от грунтов зависит).
|
|
|
|
|
13.10.2006, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4144

|
Привет Всем!!! Хочу на Ваш суд скинуть проект и получить рецензию. До этого я его скидывала, но он был не полностью оформлен. Не судите строго  . Всем заранее спасибо  .
|
|
|
|
|
13.10.2006, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
нет отметок в аконометрии
|
|
|
|
|
13.10.2006, 9:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, коли просите - держите. По мелочи не смотрел, хотя "крестики" в трапе не помешают (условное обозначение трапа). - ветки лежаков сделаны "по кругу". Плохо. Нужно по минимальной трассе к стояку. - много присоединений "против шерсти". Так нельзя. - отсутствуют ревизии внизу стояка и прочистки на поворотах. - ветка цокольного этажа ниже выпуска, а выпуск мелкий. Так нельзя. - санприборы у окна. С отопленцами согласовали? - на концах длинных веток нужно что то делать, дабы не хлюпало. Стояк, клапан?
|
|
|
|
|
13.10.2006, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4144

|
Спасибо!!! Буду работать над этим  . А что значит " много присоединений против шерсти"  ? Это как? И еще "ветка цокольного этажа ниже выпуска"- не поняла???
|
|
|
|
|
13.10.2006, 9:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ещё трап в помещении с бассейном не забудьте добавить
|
|
|
|
|
13.10.2006, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Oct 13 2006, 10:48 ) По мелочи не смотрел, хотя "крестики" в трапе не помешают (условное обозначение трапа). Маленькая поправочка: по ГОСТ 21.205-93 крестиков в трапе нет. Может какой-то другой, более новый ГОСТ есть на условные обозначения?
|
|
|
|
|
13.10.2006, 11:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Нет, Вы правы  Это я привык по старинке, сорри
|
|
|
|
|
13.10.2006, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
1.непонятно как подключен бассейн? 2.на какой отметке откачивающая установка? - петля обратного подпора не высоковата? приборы не затопит? 3.мелкий выпуск - СНиП 2.04.03-85 п.4.8 если есть возможность лучше ниже
|
|
|
|
|
4.2.2007, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.2.2007
Пользователь №: 5877

|
Посмотрите, пожалуйста, если будет время. Жду замечания и советы (знаю их много будет, но это 1ый). Заранее всем спасибо)
|
|
|
|
|
4.2.2007, 18:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, для первого раза, оно и ничего, но поработать ещё надо. Особенно улыбнула фраза о том, что диаметр стояка канажки определён расчётом  Чё, и правда считали? На канализации явно не хватает прочисток. Прямая крестовина на стояке да и с разными ушами (50 и 100). Заменить на косую + переход. Зачем клапан на выпуске? На водопроводе нуна водомерный узел рисовать в деталях. Счётчик великоват. На листе общих данных таблицу основных расходов изваять. Наружка тож из пластика будет? Не уверен. Узел перехода надо на материал наружки. Ну и общие вопросы на счёт отметок ввода-выпуска. Как это увязано с наружными сетями? А домик кучерявый такой, кругленький
|
|
|
|
|
4.2.2007, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
А диаметры ГВС не маловаты? 2 andrey RЦитата Прямая крестовина на стояке да и с разными ушами (50 и 100) Поясните, плиз, это жизненный опыт? Вроде бы там приборов действительно много навешано... СНиП ведь, вроде, запрещает только ванны так подсоединять.
|
|
|
|
|
4.2.2007, 20:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата СНиП ведь, вроде, запрещает только ванны так подсоединять. Всё равно навстречу плохо. Лучше косую поставить. Это не мой опыт, это всехний опыт. Гидравлика лучше при этом. Зачем делать плохо, когда можно лучше? Цитата А диаметры ГВС не маловаты? Я не обратил внимания.
|
|
|
|
|
4.2.2007, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
что-то план схеме не соответствует... что за переброска под потолком 1-го этажа? где она на схеме? шахта со стояками в детской??? Цитата На канализации явно не хватает прочисток Добавлено - 20:27 Андрей, а вы себе дома автокад поставили?
|
|
|
|
|
4.2.2007, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
2 andrey R Цитата Всё равно навстречу плохо. Лучше косую поставить. Это не мой опыт, это всехний опыт. Гидравлика лучше при этом. Зачем делать плохо, когда можно лучше? Разрешите еще чуть-чуть понадоедать. Для меня вопрос не праздный. Не в конкретном случае данного коттеджа, а в многоквартирных жилых домах с малогабаритными квартирами, где приборов много воткнуть не получится, неужели нельзя прямую крестовину, если проводимость стояка позволяет? Ведь косая с четвертухами - это лишние детали, лишние стыки, да и дороже. Даже два прямых тройника один над другим - и то дороже.
|
|
|
|
|
4.2.2007, 21:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Андрей, а вы себе дома автокад поставили? Пришлось.  Жизнь, она такая... Цитата неужели нельзя прямую крестовину Можно, но плохо. Я сейчас не о нормативе, который и непонятно, будет ли завтра законом, а о нормальной работе сети. Представьте себе два потока навстречу, от унитаза, скажем, и от умывальника или нескольких приборов. Сифоны начнёт дёргать, засоры будут чаще... . Можно это или нельзя? Я полагаю, что не такие уж большие деньги стоит подходящая фасонина, чтобы создавать лишнюю головную боль при эксплуатации. А вот делать квартиры, в которых ничего толком не помещается - это глупо. Мало нам хрущоб и бараков? Давайте тогда дальше строить так, чтобы в гальюне уши об стены царапать Но это всего лишь моё мнение - а так, читайте СНиП. Только не забывайте, что там - минимальные требования, а не оптимальные. Цитата шахта со стояками в детской??? Вам тоже понравилось?
|
|
|
|
|
4.2.2007, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.2.2007
Пользователь №: 5877

|
1.Конечно считала диаметры))))))))))))))))))) сами понимаете))) 2.Прочистки после каждого поворота? 3.по поводу клапана - объясните, плизз..когда их ставить, а когда нет...просто читала, что в коттеджах ставят...( я с удовольствием уберу) 4. По поводу в/у - можно ли просто приложить цирвовский лист с деталировкой?
|
|
|
|
|
4.2.2007, 21:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Прочистки после каждого поворота?  Прочистки - так, чтобы можно было реально прочистить любой участок. Не после поворота, а на повороте. Для прочистки нижнего по потоку участка. Например, прибор не на отвод, а на тройник присоединять и в свободный раструб - заглушку для прочистки. Цитата по поводу клапана - объясните, плизз..когда их ставить Когда есть опасность затопления подвала из наружной сети. У Вас её нет. Цитата можно ли просто приложить цирвовский лист с деталировкой? В Питере - можно, а в Москве - нельзя. Цитата архитекторами - БОГАМИ Неучи они и засранцы...  Я бы их быстро на место поставил, чего и Вам желаю  Клиент то небось не самый бедный, зачем ему такой сюрприз?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|