> Наружное пожаротушение жилого дома объемом более 150 тыс. куб. м
serg__1982
сообщение 19.11.2012, 15:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.7.2009
Пользователь №: 36733



Добрый день!
В проекте по наружным сетям указал расход на наружное пожаротушение 17-этажного жилого дома- 30л/с согласно СП 8.13130.2009.
Не обратил внимание, что объем дома более 150 тыс. куб. м.
На это указала и экспертиза, что расход 30л/с неверен.
В примечании например в СНиПе 2.04.02-84* указано, что "Расходы воды на наружное пожаротушение зданий высотой или объемом свыше указанных в табл. 6, а также общественных зданий объемом свыше 25 тыс. куб.м с большим скоплением людей (зрелищные предприятия, торговые центры, универмаги и др.) надлежит принимать и согласовывать в установленном порядке.
Не подскажете, что это за установленный порядок, и какой расход для наружного пожаротушения этого 17-ти этажного многосекционного дома принять?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 19.11.2012, 16:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Я так думаю, это СТУ (спецтехусловия)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AbsAlenka
сообщение 29.11.2012, 1:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945



Доброе утро! у меня жилой 3-х секционный дом, две секции по 10 этажей, а одна 11 этажей. Строительный объем здания 55 160 м3. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3, согласно СП 8, таблица 2 стоит прочерк.....в примечаниях не написано что это значит!! получается его не надо делать или нужно брать спец условия?? что делать, помогите! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 29.11.2012, 6:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(AbsAlenka @ 29.11.2012, 2:42) *
две секции по 10 этажей, а одна 11 этажей. Строительный объем здания 55 160 м3

СП8
5.4 Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных на части противопожарными стенами, следует принимать по той части здания, где требуется наибольший расход воды.

Уточните у строителей о наличии противопожарных стен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AbsAlenka
сообщение 29.11.2012, 8:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945



Цитата(aminopower @ 29.11.2012, 13:35) *
СП8
5.4 Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных на части противопожарными стенами, следует принимать по той части здания, где требуется наибольший расход воды.

Уточните у строителей о наличии противопожарных стен.

Спасибо) получилось 20 л/с rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных