> У соседей тёплый пол от ГВС?
Stadler
сообщение 22.11.2012, 10:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.11.2012
Пользователь №: 171263



Здравствуйте!

Живу в многоквартирной новостройке (14 этажей), за ГВС плачу по счетчику. Недавно стал замечать, что утром горячая вода через 3-5 минут использования становится ощутимо холоднее (по ощущениям процентов на 20-30, но приборами не проверял). Когда она возвращается к нормальной температуре непонятно, но после похолодания минуты 3 точно течет "охлажденная". Естественно, с учетом индивидуальной оплаты за потребление меня эта ситуация не устраивает.

Помогите разобраться по следующим вопросам:

В чем может быть причина? По квартире разводка ГВС простая и короткая, от стояка до душа и раковин. Есть еще правда полотенцесушитель. Могут ли это быть соседи с теплым полом, и что в этом случае делать?



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 22.11.2012, 10:31
Сообщение #2


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



замерять температуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 22.11.2012, 10:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Stadler @ 22.11.2012, 11:16) *
..... что в этом случае делать?


1. для начала отбросить попытки разобраться с проблемой самостоятельно.
2.Обратится с претензией в УК, пусть замеряют температуры и проведут обследования ОД систем с обследованием подключений в квартирах.
3. если результат не будет достигнут, искать выход в решении вопроса с УК "предоставление коммунальных услуг надлежащего качества", а не заниматься изучением технических особенностей и мордобоем с соседями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 22.11.2012, 10:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



А сначала идет горячая, потом холодная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stadler
сообщение 22.11.2012, 10:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.11.2012
Пользователь №: 171263



l-nikolaev,
спасибо, думаю этим все и закончится.

Dede,
да, причем повторяется одно и то же каждое утро - 3-5 минут горячей воды, потом охлажденная.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.12.2012, 18:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Это подмес. При большом разборе падает давление в Т3 и ВК начинает передавливать по ходу стояка. Ищите по стояку - кто подключил стиральную машинку через смеситель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.12.2012, 22:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(испытатель @ 6.12.2012, 17:22) *
Ищите по стояку - кто подключил стиральную машинку через смеситель.

Не обязательно. Если есть у кого-то на стояке смесители типа "ёлочка", то подмес может быть и через него. Тогда при отсутствии разбора ГВ из холодного крана может течь тёплая вода. Правда, это зависит от давления системы ГВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 7.12.2012, 20:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Давление до теплообменника и на вводе ВК - одинаковое (это одна точка), если после теплообменника не стоит компенсирующий насос по "модной схеме" (на подъем и рециркуляцию, одновременно) Падает же оно обычно в динамике - при разборе. Не будет разбора по ГВ и "тепленькая пойдет". Но... вероятность меньше, поскольку в быту разбор по ГВ всегда больше в разы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorek79
сообщение 27.2.2013, 8:05
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.2.2013
Пользователь №: 183232



мне кажется действительно по стояку надо искать кто запитал от смесителя стиралку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cineman
сообщение 27.2.2013, 14:40
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.1.2010
Из: Москва
Пользователь №: 44953



Думаю, проблема бойлера имеется. 3-5 минут сливается то, что подогрелось до нормальной температуры в процессе рециркуляции. А далее бойлер не успевает греть при большом расходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных