Здраствуйте Ув. специалисты!
Нужен совет по подбору вентилятора.
У меня три зонта от плит, совмещены в одну местную вентиляцию, всего 2000 м.куб. воздуха.
Какой подобрать вентилятор??? (центробежный, канальник?) Какой запас давления взять, чтоб наверняка потянуло? (система на 2-м этаже, выводить вентилятор буду на чердак).
Подскажите пожайлуста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 26.11.2012, 8:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Берите вентилятор с двигателем вне потока, есть специальные для гор цехов или радиальник. А сопротивление сети считать надо, учтите что если у вас есть жировые фильтры в зонтах они сопротивление немаленькое дают (там КМС 12 где-то).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных