Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Местная вентиляция кухни (гарячего цеха)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Марина Герасименко
Здраствуйте Ув. специалисты!
Нужен совет по подбору вентилятора.
У меня три зонта от плит, совмещены в одну местную вентиляцию, всего 2000 м.куб. воздуха.
Какой подобрать вентилятор??? (центробежный, канальник?) Какой запас давления взять, чтоб наверняка потянуло? (система на 2-м этаже, выводить вентилятор буду на чердак).
Подскажите пожайлуста.
Norb
Берите вентилятор с двигателем вне потока, есть специальные для гор цехов или радиальник. А сопротивление сети считать надо, учтите что если у вас есть жировые фильтры в зонтах они сопротивление немаленькое дают (там КМС 12 где-то).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.